[FONT="]با سلام خواهش میکنم جواب سریع دهید من کولر0 3000[/FONT] rtc [FONT="]دارم بعد از رفتن برق خواستم روشن کنم بعد از 3 دقیقه که باید روی موتور برود چراغ پاور روشن وخاموش میشود 6 بار خاموش روشن میشود بعد که برسی شد سیم دستور فاز نمیشود کمک فوری لازم دارم تمنا میکنم کسیکه اطلاع خوب دار راهنمای کند با تشکر[/FONT]
با سلام خواهش میکنم جواب سریع دهید من کولر0 3000 rtc دارم بعد از رفتن برق خواستم روشن کنم بعد از 3 دقیقه که باید روی موتور برود چراغ پاور روشن وخاموش میشود 6 بار خاموش روشن میشود بعد که برسی شد سیم دستور فاز نمیشود کمک فوری لازم دارم تمنا میکنم کسیکه اطلاع خوب دار راهنمای کند با تشکر
معمولا کولرهای آر تی سی با کنتاکتور فرمان میگیرند
کنتاکتور رو چک کنید " با یک دوسو روی کنتاکت فشار دهید ببینید کمپرسور روشن می شود؟"
اگر روشن شد احتمال خرابی برد و احتمال خرابی رله بالاست
اگر روشن نشد خازن رو چک کنید
سلام کولر 38 هزار الجی من ظهر ها تریپ می کند اول فهمیدم موقه تریپ کردن اول امپر ان افزایش می یابد وبعد اوور لود میکند . و خاموش میشود خازن راعوض کردم درست نشد و دوستاتن گفتند گاز ان رات کم کن ولی هر چی گاز ان را کم می کنم فشار ان افزایش می یابد یعنی فشار ان 70 است ان را به 60 می رسانم دوباره فشار افزایش می یابد و به 75 میرسد این افزایش فشار مشکل از کجاست