کنتاکتور خرابه چسبیده
با تشکر از شما . درست بود کنتاکتور مشکل داشت که با تعویض اون درست شد
کنتاکتور رو 30000 تومن حساب کرد و دست مزد هم 20000 تومن جمعا 50 تومن پیاده شدم
کنتاکتور خرابه چسبیده
سلام دوستان
ن يكدستگاه اسپيلت 54000 اجنرال سقفي سرد و گرم دارم كه تا سال قبل خوب كار ميكرد زمستان هم اصلا ازش استفاده نشد اما الان كه ميخوام براي سرمايش استفاده كنم يك ربع كه كار ميكنه و كمپرسور مياد توي مدار اورلود ميكنه و خاموش ميشه دقت كردم ديدم يكي از فن هاي كندانسور كار نميكنه فن را درست كردم اما باز كار نداد يعني يك ربع توي مدار بود و خاموش شد
آمپر دستگاه رو چک کنید ببینید در زمان خاموش شدن آمپر بالا میرود یا با همان آمپر کارکرد خاموش میشه
اگر آمپر تغییر نکرد ، ایراد از برد هستش
ولی اگه آمپر بالا رفت و بعد خاموش شد
ابتدا هر دو خازن فن رو عوض کن " حتی اگر سالم باشن " اگر جواب نگرفتی خازن کمپرسور رو عوض کن
من اومدم كل گاز دستگاه را تخليه كردم و بعد وكيوم كردم و دوباره به صورت وزني 3850 گرم گاز زدم دستگاه را روشن كردم ديدم قكست لوله برگشت از اواپراتور يخ زد كندانسور باد گرم نميزد اواپراتور هم باد سرد نميزد اما تغييري كه داشت اين بود كه كمپرسور اورلود نميكرد . حدس زدم عيب از شير انبساط باشه ؟ نظر شما چيه ؟
گرفتگي شير انبساط
البته اواپراتور يخ نميزنه فقط لوله رفت يخ ميزنه و مهمتر از اون اينكه من به صورت وزني شارژ كردم امكان نداره روي پلاكك اشتباه نوشته باشه مقدار مبرد مورد نياز را امپر دستگاه مناسبه فقط باد سرد و گرم در كندانسور و اواپراتور نداريمشما گفتید که یک ربع کار میکنه بعد خاموش میشه
نگفتید سرمادهی هم نداره
آمپر دستگاه رو چک کنید ببینید با آمپری که روی پلاک دستگاه نوشته یکی هستش؟
ایراد یخ زدگی اواپراتور تنها دلیلش کمبود مایع در اواپراتور هستش
شما پس از اینکه آمپر رو چک کردید باید گاز دستگاه رو چک کنید و در نهایت کمپرسور ضعیف شده .
البته اواپراتور يخ نميزنه فقط لوله رفت يخ ميزنه و مهمتر از اون اينكه من به صورت وزني شارژ كردم امكان نداره روي پلاكك اشتباه نوشته باشه مقدار مبرد مورد نياز را امپر دستگاه مناسبه فقط باد سرد و گرم در كندانسور و اواپراتور نداريم