آی پی امداد
abtahi
آریا الکترونیک mehrinfo تکشو

عدم وصل محافظ کولر گازی

~H03in~

کاربران vip(افتخاری)
vip افتخاری
کاربر
2010-08-20
899
7,085
با سلام متاسفانه ای سی دستگاه شما برنامه پذیر هست و معمولا از تغذیه خازنی در این مدارات استفاده میشود ابتدا ظرفیت خازن پلی استر ورودی (یا از نوع mkt) مورد نظر را بررسی کنید .
 
آخرین ویرایش:

ghaffari360

کاربر
2016-09-21
14
8
سلام
محافظ فوق با تعویض ترانزیستور و یک دیود زنر مشکل وصل نشدنش حل شد ولی یکسره شد یعنی بمحض وصل برق شهر، رله وصل میشد...
دوباره ترانزیستور خودشو کار گذاشتم و خداروشکر درست شد.
میشه گفت ترانزیستور جدیدی که گذاشته بودم جنسش مرغوب نبوده؟؟! چون هر دو یک شماره BC337 رو دارن.
 
آخرین ویرایش:

amirhalimi

کاربر vip
vip
کاربر
2011-01-24
272
2,795
سلام دوستان کسی برنامه محافظ بیتا مدل8000داره ممنون میشم اپ کنید
 

shadies

VIP+ افتخاری
کاربر
2008-03-24
821
2,367
باران های نقره ای
با سلام
یه محافظ کولر بی تا مدل 9009 هست که سون سگمنت داره. وقتی به برق میزنیم شمارش مع*** میشماره تا به صفر برسه ولی وقتی که باید ولتاژ رو نمایش بده شمارش ثابت نمیشه (مرتب بین 238 و 241 پرش داره) و وصل نمیکنه! رله هم سالمه. آی سی بکار رفته هم pic 16F72-i/sp هست. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

سلام دوست عزیز معمولا ای سیpic برنامش قفل وقابل خواندن نیست اون اعدادی که سون سگمنت نشون میده ولتاژ محافظه  عیب  معمولا ازخازن ۴۰۰ ولت هست که رله عمل نمکنه ولی تایمر درسته
 

h.heydari

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
2016-09-26
836
3,859
پارس آباد مغان
با سلام
یه محافظ کولر گازی بی تا داریم که بوبین کنتاکتورش سوخته بود اونو عوض کردم.الان تنها مشکلی که داره اینه که بعد زمان مربوطه بوبین وصل میشه.ولی زمانی که هر وسیله برقی به محافظ وصل میکنم بلا فاصله بوبین قطع میشه و دوباره مدار روی تایمر میره. lm 324 , رله 24v رو عوض کردم و همین طور تمامی دیود ها رو چک کردم.
دوست عزیز ایراد از خازن سرامیکی684-400ولت میباشد ولتاژ لازمه رو به رله نمیدهد.
 

Mojtaba13665

کاربر vip
کاربر
2018-04-14
42
56
سلام یه زنر ۲۲ ولت یا ۲۰ ولت روی تغضیه مدار هست اونو تعویض کنید مشکل حل میشه
 
بالا