این قسمت رو میشه یکم باز تر کنید؟ یعنی باید کمپرستور روشن باشه؟؟؟؟؟
ابتدا سیستم رو با ازت تحت فشار قرار میدیم
در تمام مراحل سیستم خاموشه
این کار کمی قلق داره
اگه روی رفت و برگشت شیر سرویس داشته باشیم و روی هر دو شیر جایی برای نصب شیلنگ گیج باشه راحت تره
ابتدا به وسیله یک سه راهی سه سر از شیلنگ های گیج فشار رو بهش وصل میکنیم
دو سر از شیلنگ ها رو به دو سر شیر سرویس ها و سر دیگر رو به قسمت قرمز رنگ یا همان فشار قوی وصل میکنیم
شیلنگ وسط رو هم روی کپسول ازت شل میبندیم ( دلیل شل بستن اینه که چون فشار داخل مخزن زیاده و شیلنگ های گیج هم بر اثر این فشار پاره میشه)
خوب حالا شیر سرویس رفت و برگشت و شیر گیج سمت فشار بالا رو کامل باز میکنیم
بعد آرام آرام شیر کپسول ازت رو باز میکنیم تا کمی ازت از کپسول خارج بشه
حالا شیلنگ روی کپسول رو سفت میکنیم
باید مراقب باشید فشار زیادی وارد دستگاه نشه چون جبرانش خیلی سخته
بعد از بالا اومدن عقربه تقریبا تا 250 psi ابتدا شیر کپسول رو بسته سپس بقیه شیر ها
موفق باشی