کمک در کشیدن کابل به طول 50 متر برای ups

mehran1221

کاربر
2013-03-20
82
208
اصفهان-نصف جهان
با سلام
من یه ups دارم که در طبقه 4 گذاشتم حالا میخوام یه کابل به طول 50 متر بهش وصل کنم و به طبقه اول ببرم و به 5 تا کامپیوتر که شبکه هستند وصل کنم
از سیم با قطر چند باید استفاده کنم
من 50 متر سیم 4*1.5 دارم اگر این 4 سیم را 2 به 2 به هم وصل کنم و انتقال بدم مشکلی پیش نمیاد؟؟

یا بهتره یه کابل 2.5 بخرم؟؟
 
آخرین ویرایش:

ajamee

VIP+ افتخاری
کاربر
2009-09-14
1,727
4,740
با سلام دوست عزیز اول نگه کنید ببیند ups شما جند آمپر است در طبقه اول به چند کامپیوتر وصل است اگر امکان دارد ازسیم شماره 6 استفاده کنید بهتر است دوست گرامی اگر دو عدد سیم 1.5 استفاده کنید می شود 3و از 2.5 بهتر است و بعد از وصل کرد سیم به کامپوترها و روشن کردن سیستم بهتر با مولتی متر اندازه بگیری وببینی ولتاژ درست است
 

ساخر

کاربر vip
کاربر
2012-05-18
181
698
ایران
با سلام با توجه به فرمول R=L/X.S که R مقاومت سیم و Xهدایت مس 56 و L طول مسیر و S سطح مقطع سیم است اگر طول مسیر را 50 متر در نظر بگیرید با توجه به داده های شما R=0.59 اهم خواهد شد و با توجه به فرمول V=R.I اگر حداکثر 10 آمپر مصرف داشته باشید افت ولتاژ حدود 6 ولت خواهد بود یعنی 220 ولت به 214 ولت تنزل خواهد کرد و بنظر مناسب است ولی اگر امپر بیشتری مد نظر شما است به نسبت سعی شود سیم ضخیم تر استفاده گردد.
 

hamed-67

کاربر
2013-04-01
12
23
سلام به نظر من فرمولا ولش *** و بازاری کار ***.
خروجی امپر ups ببین چند امپر هس و بر حسب خروجی از روی کاتالوگ سیم ببین چند امپر سیم توان جابجایی داره و یه درصد برا خطا بزار مثلا خروجی دستگاه پانزده امپره سیم 1.5 هم 15 امپر توان عبور داره شما سیم 2.5 میکشی برا اطمینان.
 