سوال: چگونگی تست high pressure و low pressure

afshin_1986

کاربر
2014-04-27
28
44
با سلام به دوستان گرامی

کسی از دوستان هست که به ما درباره ی چگونگی تست سنسورهای high pressure و low pressure اطلاعاتی بدهد. با تشکر
 

oweis

کاربران vip(افتخاری)
vip افتخاری
کاربر
2007-04-27
546
1,381
39
بابل
www.oweiskala.ir
با سلام به دوستان گرامی

کسی از دوستان هست که به ما درباره ی چگونگی تست سنسورهای high pressure و low pressure اطلاعاتی بدهد. با تشکر

سلام
high pressur & Low presur یک نوع کنترل کننده هستند ( سنسور نیستند)
از این دو قطعه در سیستم های برودتی تراکمی با تناژ بالا استفاده میشه
اسمش هم روشه کنترل فشار بالا و کنترل فشار پایین
در کولر ها از این کنترل کننده استفاده نمیشه
اگه سوال خاصی داشتی بپرس من کلی جواب دادم
موفق باشید
 

afshin_1986

کاربر
2014-04-27
28
44
ممنون از راهنماییتون
اما در کولرهای گازی هم بسته به کیفیت طراحیشون استفاده میشوند. یکی روی لوله مکش کمپرسور و دیگری روی لوله دیسشارژ کمپرسور. معمولا توی کولرهای گازی از ظرفیت 30 هزار به بالا زیاد استفاده میشوند. در هر حال با توجه به آنکه میگویید سنسور نیستند پس نقش یک نوع کلید قدرتی سری در مدار را بازی میکنند؟ یعنی این کلیدها نرمالی کلوز هستند و وقتی عمل میکنند مدار باز میشود؟
پس اگر اینطور هست باید در حالت عادی مقاومت بسیار ناچیزی دو سر آن وجود داشته باشد. یعنی با تستر بازر - دیود میشود پی به خرابی یا درستی آن برد؟
 

reza_476

کاربران vip(افتخاری)
vip افتخاری
کاربر
2009-10-19
4,007
45,330
ایران
باسلام
این سنسورها مال چه وسیله ای است توضیح بده و عکسهای واضح از آنها قرار بده
 

oweis

کاربران vip(افتخاری)
vip افتخاری
کاربر
2007-04-27
546
1,381
39
بابل
www.oweiskala.ir
ممنون از راهنماییتون
اما در کولرهای گازی هم بسته به کیفیت طراحیشون استفاده میشوند. یکی روی لوله مکش کمپرسور و دیگری روی لوله دیسشارژ کمپرسور. معمولا توی کولرهای گازی از ظرفیت 30 هزار به بالا زیاد استفاده میشوند. در هر حال با توجه به آنکه میگویید سنسور نیستند پس نقش یک نوع کلید قدرتی سری در مدار را بازی میکنند؟ یعنی این کلیدها نرمالی کلوز هستند و وقتی عمل میکنند مدار باز میشود؟
پس اگر اینطور هست باید در حالت عادی مقاومت بسیار ناچیزی دو سر آن وجود داشته باشد. یعنی با تستر بازر - دیود میشود پی به خرابی یا درستی آن برد؟

فرمایش شما صحیح است من هم برای تکمیل عکسهای مربوط به کنترل فشار رو قرار میدم
کنترل فشار پایین برای جلوگیری از کمبود گاز هستش و هم برای خاموش کردن کمپرسور استفاده میشه وقتی دما به اندازه تنظیم شده میرسه شیر برقی مدار رو میبنده و مانع مسیر گاز میشه اونوقت کنترل فشار پایین میاد توی مدار و سیستم رو قطع میکنه برای جلوگیری از قطع و وصل ناگهانی یک تنظیم در کنار تنظیم فشار قرار داره بنام دیفرنشیال که Cut in و Cut out رو فاصله میده برای مثال اگه فشار 10 رو تنظیم کرده باشی و دیفرنشیال رو روی 1 گذاشته باشی روی 9 قطع و روی 11 وصل میکنه
کنترل فشار بالا برای سیستم هایی طراحی میشه که مخزن رسیور دارن و مقداری مایع مبرد بعنوان ذخیره در اختیار دارن و وقتی فشار از حد نرمال سیستم بالاتر میره این کنترل کننده سیستم رو خاموش میکنه و تازمانی که دکمه ریست رو روی کنترل کننده فشار ندین مدار رو قطع نگه میداره ، اینکار برای اینه که شما قبل از اینکه رفع عیب کنید سیستم روشن نشه
ناگفته نماند که این سیستم روی دستگاه های برودتی با تناژ تبرید بالا استفاده میشه مثل چیلر های تراکمی
امیدوارم مفید بوده باشه
موفق باشی
 

پیوست‌ها

  • 14.7 کیلوبایت بازدیدها: 299
  • 29.1 کیلوبایت بازدیدها: 298
  • 23 کیلوبایت بازدیدها: 297
  • 20.9 کیلوبایت بازدیدها: 295
  • 28.7 کیلوبایت بازدیدها: 317
  • 69.8 کیلوبایت بازدیدها: 299
  • 17.6 کیلوبایت بازدیدها: 325

reza_476

کاربران vip(افتخاری)
vip افتخاری
کاربر
2009-10-19
4,007
45,330
ایران
باسلام
ببین این فیلم تست با مولتی متر دیجیتالی در مورد سنسور فشار کم (low pressure) بدرتت میخوره:
[hide]
رمز lp1
[/hide]
 

پیوست‌ها

afshin_1986

کاربر
2014-04-27
28
44
از زحمت شما دوست عزیز بسیار سپاسگذارم
توضیحات شما در مورد این سنسور ها صحیح میباشد اما تا آنجا که متوجه شده ام این کنترل کننده ها در کولرگازی سنسور نیستند و به نوعی همچون یک کلید قطع و وصل قدرت عمل میکنند چرا که اصولا مثل سنسورها با ولتاژ پایین تغذیه نمیشوند. متاسفانه این قطعه را موجود ندارم که عکس آن را برای شما دوستان به نمایش بگذارم. امیدوارم در آینده نزدیک این مهم را انجام دهم.
دوباره از شما دوست عزیز نهایت سپاسگذاری را دارم به خاطر توضیحات و فیلم های
مفیدی که فرستاده اید.
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: amir2242

darabi81

VIP+ افتخاری
کاربر
2012-04-10
1,044
5,423
فرمایش شما صحیح است من هم برای تکمیل عکسهای مربوط به کنترل فشار رو قرار میدم
کنترل فشار پایین برای جلوگیری از کمبود گاز هستش و هم برای خاموش کردن کمپرسور استفاده میشه وقتی دما به اندازه تنظیم شده میرسه شیر برقی مدار رو میبنده و مانع مسیر گاز میشه اونوقت کنترل فشار پایین میاد توی مدار و سیستم رو قطع میکنه برای جلوگیری از قطع و وصل ناگهانی یک تنظیم در کنار تنظیم فشار قرار داره بنام دیفرنشیال که Cut in و Cut out رو فاصله میده برای مثال اگه فشار 10 رو تنظیم کرده باشی و دیفرنشیال رو روی 1 گذاشته باشی روی 9 قطع و روی 11 وصل میکنه
کنترل فشار بالا برای سیستم هایی طراحی میشه که مخزن رسیور دارن و مقداری مایع مبرد بعنوان ذخیره در اختیار دارن و وقتی فشار از حد نرمال سیستم بالاتر میره این کنترل کننده سیستم رو خاموش میکنه و تازمانی که دکمه ریست رو روی کنترل کننده فشار ندین مدار رو قطع نگه میداره ، اینکار برای اینه که شما قبل از اینکه رفع عیب کنید سیستم روشن نشه
ناگفته نماند که این سیستم روی دستگاه های برودتی با تناژ تبرید بالا استفاده میشه مثل چیلر های تراکمی
امیدوارم مفید بوده باشه
موفق باشی
بسیار بسیار عالی بود
 
2014-09-08
1
0
با سلام و خسته نباشید در صورت امکان طریقه راه اندازی کمپرسورهای انورتری کولر ویخچال رابرایم توضیح دهید با تشکر استاد کار تهویه
 
بالا