آی پی امداد
abtahi
آریا الکترونیک mehrinfo تکشو

سوال: نصب اعلام حریق تک زون horing 00212

h.nemati

VIP+ افتخاری
کاربر
2014-07-12
329
479
با سلام خدمت دوستان
من می خوام این اعلام حریق نصب کنم ولی در قسمت ازیر سه خرجی داره 1)خروجی مشترک 2)خروجی BELL 3 )خرویی LPیا LAMP
به تجربه دوستنان برای نصب آزیر خروجی مشترک را منفی بگیریم وکدام خروجی بشه مثب
با تشکر
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: forud

forud

کاربر vip
vip
کاربر
2013-05-05
420
1,642
سلام دوست عزیز
با اینکه از مارک یا مدل دستگاه و تصویر، واضح توضیح نداده اید ولی با همین مختصر توضیح خدمتتون جواب میدم.
این سه پایه رو که عنوان کرده اید، برای استفاده یک چراغ هشدار و یک آژیر تعبیه شده است.
به این صورت که یک پایه از چراغ هشدار و یک پایه از آژیر رو به هم وصل کرده و سپس به پایه مشترک یاcom وصل میکنید سپس یک پایه آژیر رو به ترمینال biz وصل کنید و یک پایه چراغ هشدار رو به ترمینال lp وصل کنید
پیروز باشید
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: mmelecom

h.nemati

VIP+ افتخاری
کاربر
2014-07-12
329
479
با تشکر دوست عزیز
نام و مدل دستگاهhoring AH 00212 تک زون هست
دوتا خروجیh1 دوتاخروجی h2 .دوتا خروجی Lو LC داره که این دو یعنی L وLC برای نصب دتکتورها هستند ولی در خروجی قسمت ازیر سه خروجی هست BL وLP وCO حال میخوام یک دانه ازیر در مدار داشته باشم ای ازیر مدلش هست AH-03127-S .که در پشتش یه ورودی مثبت یه ورودی منفی و دو خروجی مثت منفی داره حال به خروجی ها ظاهرا یه مقاومت میزنیم من الان داخل ازیر دوتا وردی دارم داخل پنل سه تا خروجی روی این گیر کردم اگه میشه کمکم کنید
 

forud

کاربر vip
vip
کاربر
2013-05-05
420
1,642
دوست عزیز با تبریک پیشاپیش نوروز
شما پایه co و bl رو به دو تا ورودی آژیر وصل کنید.
با تشکر
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: mmelecom

h.nemati

VIP+ افتخاری
کاربر
2014-07-12
329
479
من هم با عرض تشکر فراوان اغاز سال 94 را به تمام دوستان خصوصا جنابعالی تبریک میگویم
 
بالا