آی پی امداد
abtahi
آریا الکترونیک mehrinfo تکشو

نشان دادن کدe5 در اپیلت کریر

kami6026

کاربر
2011-08-20
10
5
با سلام اسپیلت کریر(مصری)بعد از 35 دقیقه با نشان دادن کد E5 خاموش میشه.با روشن کردن دوباره (بلافاصله بعد ارور)بازم 35 دقیقه کار میکنه{برد سالم.سرعت فن خوب.امپر 2 دقیقه قبل از ارور از 6.5 تا 9 بالا میره.بدنه فن هم داغ میشه}لطفا راهنمایی کنید
 

kami6026

کاربر
2011-08-20
10
5
با سلام اسپیلت کریر(مصری)بعد از 35 دقیقه با نشان دادن کد E5 خاموش میشه.با روشن کردن دوباره (بلافاصله بعد ارور)بازم 35 دقیقه کار میکنه{برد سالم.سرعت فن خوب.امپر 2 دقیقه قبل از ارور از 6.5 تا 9 بالا میره.بدنه فن هم داغ میشه}لطفا راهنمایی کنید
سلام.قابل توجه دوستان ایرادروپیدا کردم
 

kami6026

کاربر
2011-08-20
10
5
دوست عزیز؛یه برد سامسونگ 24هزار هست که ارور E5رو بعد از 30ثانیه میاره؛به نظر شما آوردن این خطا چی می تونه باشه!؟ممنون میشم راهنمایی کنید
سلام.دوست عزیز مشکل من باتعویض فن کمپرسور حل شد
 

GULF

کاربر
2009-09-26
60
72
سلام.دوست عزیز مشکل من باتعویض فن کمپرسور حل شد

دوست عزیز که ایراد پیدا کردی به ما هم بگو تا بدونیم نکه فقت دنبال حل مشکل خودت باش

سلام،لطفا درمورد کدe5اسپلیت گری هم نظر بدید،با تشکر

سلام دوستان این یه شیت از کلیه ارورها مربوط به اسپیلت DAIKIN AC میباشد

شاید مفید واقع بشه

مثلا در این لیست خطاها ارور E5 مربوط به :

E5: OVER LOAD OF INVERTER COMPRESSOR MOTOR

Malfunction_Code_Chart_001.pdfدانلود
 
آخرین ویرایش:
بالا