باسلام وعرض ادب برد برام اوردن که به گفته تعمیرکار شیر گاز بعضی وقتها وصل میکنه بعضی وقت ها نه
کارهای انجام شده
خازن 400ولت عوض شد
مقاومتها از زیر برد داغ شدن که چک شد مشکلی نداشتن
ترانزیستور هم چک شد سالم npn
ممنون میشم سروران عزیز کمک کنید ؟
 

پیوست‌ها

  • 587.9 کیلوبایت بازدیدها: 55
  • 398.7 کیلوبایت بازدیدها: 52
  • 577 کیلوبایت بازدیدها: 51

amookhteh

کاربران vip(افتخاری)
vip افتخاری
کاربر
2015-01-17
1,472
1,681
رله مربوط به شیر گاز رو بیرون از مدار تست کنید یا با رله دیگه تعویض کنید ترانزیستور راه انداز رله رو هم عوض کنید نتیجه؟
 

khofashshab

کاربر
2011-12-13
128
42
ترانزیستور سالم بود تست شد ...تعمیرکار میگه یک صدای سیرسیر میده .شک خودم خازن بود .رله رو نمیدونم دقیقا کدوم
 

amookhteh

کاربران vip(افتخاری)
vip افتخاری
کاربر
2015-01-17
1,472
1,681
با شبیه ساز برد رو تست کنید اگر دارید صدای تیک رله میاد یا سوکت مربوط به شیر برقی مسیرش رو دنبال کنید به رله میرسه
 

amookhteh

کاربران vip(افتخاری)
vip افتخاری
کاربر
2015-01-17
1,472
1,681
ترانزیستور نیس برای راه انداز شیر برقی گاز بلکه ترایاک هستش بیرون مدار تستش کنید ایسی uln2003 اگر در مدار داره بدون تست تعویض کنید بازم شبیه ساز برد میخواین تو اینستا دیدم چیزه جالبیه
 