سلام و عرض ادب خدمت سروران گرامی
با توجه به فرمایشات شما دوستان .. راه های مختلف رو تست کردیم و به نتیجه خاصی نرسیدیم ..
ولی از تمام راهنمایی شما دوستان استفاده کردیم و به یک نتیجه رسیدیم ..
کابلی که بعد از جابجایی کولر روی این دستگاه اینورتر باید میذاشتن باید از نوع شیلد دار میبود که متاسفانه بدلیل عدم آگاهی اکثریت نصاب ها ، از کابل معمولی استفاده کردن
برای تست ما یک کابل تلفن جداگانه برای سیگنال ، رو کار متصل کردیم و مشکل رفع شد - و الان شاید هر 2 روز یکبار دوباره ارور ch 05 رو داشته باشیم . و اونم مطمئنا به خاطر نویز و یا ضعیف بودن این کابل تلفن هست . .
فکر میکنم حرف آخر این مشه که .. برای کولر های اینورتر حتما باید از کابل شیلد استفاده کرد
بازم از همه دوستان ممنونم که با راهنمایی و پیگیری موضوع تونستیم مورد را پیدا و رفع کنیم
با توجه به فرمایشات شما دوستان .. راه های مختلف رو تست کردیم و به نتیجه خاصی نرسیدیم ..
ولی از تمام راهنمایی شما دوستان استفاده کردیم و به یک نتیجه رسیدیم ..
کابلی که بعد از جابجایی کولر روی این دستگاه اینورتر باید میذاشتن باید از نوع شیلد دار میبود که متاسفانه بدلیل عدم آگاهی اکثریت نصاب ها ، از کابل معمولی استفاده کردن
برای تست ما یک کابل تلفن جداگانه برای سیگنال ، رو کار متصل کردیم و مشکل رفع شد - و الان شاید هر 2 روز یکبار دوباره ارور ch 05 رو داشته باشیم . و اونم مطمئنا به خاطر نویز و یا ضعیف بودن این کابل تلفن هست . .
فکر میکنم حرف آخر این مشه که .. برای کولر های اینورتر حتما باید از کابل شیلد استفاده کرد
بازم از همه دوستان ممنونم که با راهنمایی و پیگیری موضوع تونستیم مورد را پیدا و رفع کنیم
آخرین ویرایش: