سلام و عرض ادب
مشکل ارور ch 05 کولر گازی 24 الجی اینورتر

توی خنکی هوا اوکی هست .. روزای گرم ارور داریم .. ولتاژ برق هم پایین میاد تا 200 .. ولتاژ مناسب هم از کنتور دیگه تست کردیم .. 3 چهار روز اوکی بود و ولتاژ اون کنتور هم اومد پایین و دوباره ارور داد

به پیشنهاد چند کارشناس ، گفتن استبلایزر تهیه کنید و یک فاراتل 8 کیلو تهیه کردیم .. ارور ch 05 نداشتیم توی تست 3 ساعته ( فردا هم باید تست کنیم شاید با استبلایزر هم ارور داشته باشیم ) الان مشکلی که امروز با استبلایزر داریم و همچنین برق مستقیم اینه که کولر اول شروع میکنه به راه افتادن ..یکم که خنک میشه شاید در حد 10 دقیقه ..دوباره کمپرس میکنه و از اول جریان روی نمایشگر انرژی 0 میشه ( زمانی که یکم راه میوفته نهایتا تا 3 کیلو وات بیشتر نمیره ) و این داستان همش ادامه داره .. جریان 0 راه میفته میره تا 3 و 10 دقیقه کار و باز هم صفر کیلو وات

اساتید عزیز چه نظری در مورد این مشکل دارین ؟
 

Mahdi neda

کاربر vip
کاربر
2016-08-28
137
356
سلام دوست عزیز
ابتدا یه رشته فرمان از روی کار برای تست بکش،و اینکه مطمئن شو که فاز و نول رو توی دستگاه داخلی و بیرونی درست بستی.
اگه اوکی نشد درب بالای کندانسور رو باز کن و قاب برد رو بردار و ببین که روی برد چه اروری داری.
موفق باشی
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: citygsm

citygsm

کاربر
2023-07-12
6
3
tehran
سلام دوست عزیز
ابتدا یه رشته فرمان از روی کار برای تست بکش،و اینکه مطمئن شو که فاز و نول رو توی دستگاه داخلی و بیرونی درست بستی.
اگه اوکی نشد درب بالای کندانسور رو باز کن و قاب برد رو بردار و ببین که روی برد چه اروری داری.
موفق باشی
سلام و عرض ادب و تشکر از پاسخگویی
ارور 23 -- ( دوتا قرمز -- سه تا سبز )
 

Mahdi neda

کاربر vip
کاربر
2016-08-28
137
356
ولتاژ کنتور و ولتاژ قبل استابلایزر و بعد استابلایزر و چک کنید.
اگر صبح زود تست کردید درست کار می کنه احتمالا افت ولتاژ دارید.
آیا برق کولر مستقیم از کنتور گرفته شده؟
اگر کلمپ دارید جریان رو هم اندازه بگیرید
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: citygsm

citygsm

کاربر
2023-07-12
6
3
tehran
ولتاژ کنتور و ولتاژ قبل استابلایزر و بعد استابلایزر و چک کنید.
اگر صبح زود تست کردید درست کار می کنه احتمالا افت ولتاژ دارید.
آیا برق کولر مستقیم از کنتور گرفته شده؟
اگر کلمپ دارید جریان رو هم اندازه بگیرید
بله .یک کنتور جداگانه مخصوص کولر هست - کابل مستقیم *---- قبل و بعد از استبلایزر هم اوکی هست ( از 210 تا 230 ) و اینکه بعد از تست 1 روزه با استبلایزر هم ارور ch 05 داریم
 

Mahdi neda

کاربر vip
کاربر
2016-08-28
137
356
دستگاه چند وقته نصبه؟
آیا کندانسور بیرون تمیزه؟
لوله کشی تو کار بوده؟
تهران هستید؟
تا حالا تعمیر شده؟
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: citygsm

citygsm

کاربر
2023-07-12
6
3
tehran
دستگاه حدود 8 سال هست وصله
قبلا داخل پاساژ بود و بدون مشکل براحتی کار میکرد
2 سال میشه به اجبار بردیم بیرون پاساژ و از اون موقع این داستان شروع و بتدریج زیادتر شد
لوله کشی رو کار هست
بله تهران - قرچک
خیر دست نخورده
شماره همراه 09369005055 - 02136141370
 

Mahdi neda

کاربر vip
کاربر
2016-08-28
137
356
به نظرم اگه میتونی کابلشو کلا عوض کن
قبلا یه همچین مشکلی داشتم که اونم برای مغازه بود با تعویض کابل مشکل حل شد(حتی کابل قبلیشم سالم و یه تیکه بود.)
احتمال داره اونجایی که دستگاه نصب کردی نویز هم وجود داشته باشه،اگه ارت نداره ارت وصل کن،اگه ارت داره موقتا قطع کن و تست کن
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: citygsm

eb4sat

کاربر vip
vip
کاربر
بنظرم این ایراد بخاطر پارازیت گرفتن برد یونیت بیرونی هم میتونه باشه اگه قاب فلزی برد وضعیتش خوب نباشه حتما درستش کن بدون قاب فلزی هم تست کن ببین لطفا جواب کامنتها رو هم بدین و نتیجه اخر رو بنویسین تا بار علمی سایت بره بالا
 