سوال: علت یخ زدگی اواپراتور

kuchuluuu

کاربر
2015-03-09
28
6
سلام به همگی
چرا اگه گازی که وارد اواپراتور می شود کم باشه اواپراتور یخ می زند؟
ممنون دوستان
 

sahand4

کاربر
2011-05-25
21
25
به علت کمبود گاز ورودی سنسور اوابراتور که برروی ان نسب است برودت مورد نظر را حس نکرده وبرد کنترل اقدام به برفک زدایی نمیکند
 

kuchuluuu

کاربر
2015-03-09
28
6
سلام به همگی
جناب مهندس SAHAND4 خیلی ممنون از پاسخگویی و راهنمایی جنابعالی.
تصور بنده این بود که علت یخ نزدن اواپراتور در کولر و دستگاه HVAC ، هوای محیط است که وقتی از روی اواپراتور عبور داده می شود سرمای درون اواپراتور را می گیرد و مانع یخ زدگی اواپراتور می شود.و مثلا" اگه بلور اواپراتور خراب شود چون هوای محیط را از روی اواپراتور عبور نمی دهد سرمای درون اواپراتور زیاد شده و اواپراتور یخ می زند.آیا این استدلال غلط است؟
میشه در مورد سنسوری که می فرمایید مانع یخ زدگی می شود توضیح بیشتری بدین؟ممنون
آیا این سنسور در دستگاه HVAC هم وجود داره یا فقط در کولر است؟
 

نیما دلاور

کاربر
2015-12-09
36
25
چون سیستمهای تبرید دمای کارکردشون بالای صفره در نتیجه زمانی که گاز کم باشه کمپرسور ظرفیت بیشتری از اون گازی که اواپراتور داره میتونه مکش کنه و فشار مکش کاهش پیدا میکنه و از ورودی اواپراتور شروع میکنه به یخ زدن.

Sent from my SM-N900W8 using Tapatalk
 
بالا