دقیقا همین مورد را ۲ جای مختلف روی پنلهای تابا دیدم و هر دو مورد ایراد یکسانی داشتند و حل کردم . ترانسهای هر دو ۲ خروجی ac DC داشتند و ورودی پنل از DC تغذیه میکرد و تعمیرکاران قبلی فقط ترانس عوض میکردن و باز هم می سوخت. ایراد در وصل کردن ac به قسمت خروجی درب باز کن پنل بوده ، یعنی DC رو به تغذیه پنل و ac رو به درب بازکن که کلا اشتباه بود و اصلا نیازی به ac نبوده و خود پنل خروجی درب بازکن رو تامین میکرد و در این حالت ac DC ترانس باهم اتصالی میکرد و ۲ روزه می سوخت و قاب ترانس رو آب میکرد .
موفق باشید. سپاس
 
آخرین ویرایش:

Elec.ehsan

کاربر vip
کاربر
سلام
نول سیمکشی خونه را چک کن اگه ارت داشته باشن فاز و ارت را بدی به ترانس یا هر دستگاه القایی بعد از مدتی میسوزه
درضمن فاز و ارت هم با ولتمتر بین ۱۹۰تا۲۲۰ نشون میده
موفق باش
 

feriaA

کاربر
2024-03-24
1
0
ایران
سلام
دلیلش اینکه توی پنل های تابا اصلا نباید طبق نقشه سیم کشی داخل دفترچه خود آیفون برق ۱۲ ولت dc رو به d1 بدی و از d2 ببری واسه دربازکن.فقط دو تا سیم از خروجی ۱۲ولت ac ترانس باید ببرید روی ۱۲ ولت ac پنل و از d1 و d2 یه زوج سیم هم باید ببرید برای درب بازکن و دو خروجی ۱۲ ولت dc روی ترانس هیچ استفاده ی نداره.این تجربه رو بعد از سوزوندن دو تا ترانس و بررسی دو مرتبه کل سیم کشی خدمتتون عرض میکنم.متاسفانه کل دفترچه راهنما دستگاه ۴ صفحه هست و نمیدونم چرا شرکت این دفترچه رو عوض نمیکنه و اگه طبق نقشه دفترچه سیم کشی ترانس به پنل رو انجام بدین بعد از یه ساعت ترانس آب میشه و میسوزه.
 