سلام خسته نباشید چند وقت پیش ی برد کولر گازی اینورتر آوردن برام که طرف اعلام کرد تو زمستان هنگام استفاده از سیستم گرمایش کولر فیوز پراید و دیگه کار نکرد و ارورe5داده بعد از برسی دیدم ترانزیستور40n60سوخته تعویض کردم و راه اندازی کردم مشکلی نبود طرف بردا برد و نصب کرد پس از چند روز مجددا آوردن و گفتن همون طوری شده باز برسی کردم دیدم این سری دیود فست و 40n60با هم سوخته دیود را عوض کردم به جا 40n60ی 60n60قوی تر انداختم باز هم بعد چند روز گفت مجددا همون طور شده مجددا برد را تعمیر کردم و همون ترانزیستور قدرت سوخته بود مجدد عوض کردم و خودم رفتم جهت نصب نصب کردم و همه چیز اکی بود تا اینکه. دوبار بعد از 24ساعت مجددا سوخته و مجدد مراجعه کردن آیا کسی تا به الان با این مشکل مواجه شده یا نه ممنون میشم راهنمایی کنید
 

mazmaz1

کاربر vip
کاربر
2009-10-19
61
94
سلام
این ترانزیستور برای مدار pfc برد کولر هستش
پل دیود و مقدار خازن ها و بار و راکتور رو چک کنید
 
بالا