آی پی امداد
abtahi

مشکل: ضعیف بودن خروجی سویچینگ 24 اینورتر صبا

mojtaba984

کاربر
2016-05-10
92
60
بندرعباس
درود دوستان این دستگاه دیود دوبل 1002ctشکسته بوده بجاش دیود دوبل برد ترانس رو منتاژکرم .ولی خروجی سویچینک بجای 24 ولت 6ولته .ای سی uc 3842رو تعویض کردم .از اساتید گرام تقاضای راهنمایی دارم.سپاس از اساتید
 

پیوست‌ها

  • 36 کیلوبایت بازدیدها: 169
  • 50.6 کیلوبایت بازدیدها: 163

esmail re

کاربر
2016-12-06
9
8
سلام وعرض خسته نباشی
مشکل شما از ترانس تغذیه است یکی از پایه های اولیه ترانس شما قطع شده ان راتعویض یا تعمیر کنید
خسته نباشید
 
بالا