آی پی امداد
abtahi

صدا دادن محافظ برق سارا

mehdimti

کاربر
2020-10-19
19
15
سلام . خازنی که گفتید رو عوض کردم و همچنین (خازن c3 هم عوض کردم) ولی مشکل صدا هنوز پابرجا هست. و یه مسئله دیگه اینه که وقتی لامپ قرمز رو از برد جدا میکنم صدا قطع میشه و فقط یک صدای تق کوچیک که مال رله هست میاد و چراغ سبز میشه. ولی وقتی دوباره الامپ ال ای دی قرمز رو روی برد لحیم میکنم صدای وزززززززززز که توضیح دادم دوباره برمیگرده.
ممنون میشم راهنماییم کنید
 

mehdimti

کاربر
2020-10-19
19
15
سلام به همگی. ممنون از همه دوستانی که راهنمایی کردند و عیدتون پیشاپیش مبارک .

ظرفیت خازن قرمز رو از 100-16 به 470-16 افزایش دادم و مشکل صدا حل شد.

فقط دوتا سوال از روی کنجکاوی می پرسم.
1- من پایه های مثبت و منقی لامپ ال ای دی قرمز رو برعکس نسب کردم و وقتی محافظ رو به برق زدم لامپ قرمز روشن نشد ولی بعد 4 دقیقه لامپ قرمز و سبز باهم روشن شدن و مشکل صدا هم برطرف شده بود. ایا اینکار دقیقا مثل خارج کردن لامپ از روی برد میمونه؟
2- خازن 100-16 به صورت اورجینال روی محافظ نسب بوده و در اوایل بدون مشکل صدا کار میکرده. حالا چه مشکلی پیش امده که حتی با قرار دادن یک خازن نو با همون ظرفیت مشکل صدا برطرف نشد ولی با بالا بردن ظرفیت خازن مشکل حل شد ؟

باز هم بابت راهنمایی های که کردید متشکرم.
 

م ر پارس

VIP PLUS
VIP PLUS
vip
کاربر
2015-08-15
602
737
کوهبنان کرمان
سلام به همگی. ممنون از همه دوستانی که راهنمایی کردند و عیدتون پیشاپیش مبارک .

ظرفیت خازن قرمز رو از 100-16 به 470-16 افزایش دادم و مشکل صدا حل شد.

فقط دوتا سوال از روی کنجکاوی می پرسم.
1- من پایه های مثبت و منقی لامپ ال ای دی قرمز رو برعکس نسب کردم و وقتی محافظ رو به برق زدم لامپ قرمز روشن نشد ولی بعد 4 دقیقه لامپ قرمز و سبز باهم روشن شدن و مشکل صدا هم برطرف شده بود. ایا اینکار دقیقا مثل خارج کردن لامپ از روی برد میمونه؟
2- خازن 100-16 به صورت اورجینال روی محافظ نسب بوده و در اوایل بدون مشکل صدا کار میکرده. حالا چه مشکلی پیش امده که حتی با قرار دادن یک خازن نو با همون ظرفیت مشکل صدا برطرف نشد ولی با بالا بردن ظرفیت خازن مشکل حل شد ؟

باز هم بابت راهنمایی های که کردید متشکرم.
سلام ودرود. البته اساتید خیلی حاذق در انجمن تشریف دارند اینکه من پاسخ میدم صرفا تبادل تجربیاته ببخشید. اینکه چرا ظرفیت خلزن رو افزایش دادین ومشکل رفع شد بشرط اینکه قبلا تعمیر نشده باشه وخازن قرمز اورجینال خودش بوده برمیگرده به ضعیفی برق ورودی. حالا خود ترانس ممکنه از نظر ولتاژی یا امپر افت کرده. یا ممکنه دیودهای پل ایراد جزئی پیدا کردن. خاطرتون باشه قبلا عرض کردم من خازن پرظرفیتی در بردتون مشاهده نمیکنم چون انتظار میرفت خازن صافی تغذیه بالاتر از 100 باشه برای تحریک اون رله های بزرگ. درمورد برعکس جا زدن دیود قرمز در اون حالت قاعدتا نباید روشن میشد چراکه مثل برخی محافظها با رله سری نیست و اوسط ترانزیستور تحریک میشه ومثبتشو از ترانزیستور میگیره. امکان داره خود اون ال ای دی خراب باشه و تمام مشکلات زیر سر همون باشه. البته اینا احتمال هست و باید اساتید راهنماییمون کنن. به هرحال خوبه که موفق به تعمیر شدین.
 
بالا