پاور الکتروپیک 1286 مشکل داشت که دیود شاتکی 540عوض کردم ولی خروجی هنو نداده بهم خازن هارو عوض کردم غیر 22میکرو 400ولتو اخه تا اونجا مشکلی نداره لامپ تستم روشن نشد پس ثانویه مورد داره ولی میخام بدون چرا دوسر خازن 22میکرو بجای 315ولت 384ولتو نشون میدن بنظرتون دلیلش چیه تزانزیستورا هم سالمن تست کردم اگه میشه راهنماییم کنید ممنونم از همه بزرگان
 

امیر سجاد

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
2018-07-10
1,239
4,416
ایران
پاور الکتروپیک 1286 مشکل داشت که دیود شاتکی 540عوض کردم ولی خروجی هنو نداده بهم خازن هارو عوض کردم غیر 22میکرو 400ولتو اخه تا اونجا مشکلی نداره لامپ تستم روشن نشد پس ثانویه مورد داره ولی میخام بدون چرا دوسر خازن 22میکرو بجای 315ولت 384ولتو نشون میدن بنظرتون دلیلش چیه تزانزیستورا هم سالمن تست کردم اگه میشه راهنماییم کنید ممنونم از همه بزرگان
سلام .
به احتمال زیاد در اندازه گیری مشکلی هست؟
برق شهری ( پریز ) چند ولته ؟
متشکرم
 

electronium

Banned
2020-07-30
1,278
3,392
33
پاور الکتروپیک 1286 مشکل داشت که دیود شاتکی 540عوض کردم ولی خروجی هنو نداده بهم خازن هارو عوض کردم غیر 22میکرو 400ولتو اخه تا اونجا مشکلی نداره لامپ تستم روشن نشد پس ثانویه مورد داره ولی میخام بدون چرا دوسر خازن 22میکرو بجای 315ولت 384ولتو نشون میدن بنظرتون دلیلش چیه تزانزیستورا هم سالمن تست کردم اگه میشه راهنماییم کنید ممنونم از همه بزرگان
اول از سلامت مولتیمتر مطمئن شو احتمالاً دچار مشکل شده
 

امیر سجاد

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
2018-07-10
1,239
4,416
ایران
یه مولتی متر دیگرم اوردم اونم 245میزنه
اگر برق شهری 245 باشه . باید در خازن صافی 22 میکرو فاراد 400 ولت . ولتاژ دی سی 345 باشه . نه ولتاژ 385 .
پل دیود را تست کن ؟ و خازن 22 میکرو هم تست کن ؟
متشکرم
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib

چگيني

VIP+ افتخاری
کاربر
2008-05-19
610
1,323
اگر برق شهری 245 باشه . باید در خازن صافی 22 میکرو فاراد 400 ولت . ولتاژ دی سی 345 باشه . نه ولتاژ 385 .
پل دیود را تست کن ؟ و خازن 22 میکرو هم تست کن ؟
متشکرم
سلام
اگر مدار PFC داشته باشد،ولتاژ 385 ولت طبیعی است.
 

geenger

کاربر
2014-07-02
47
36
جیرفت
پاور الکتروپیک 1286 مشکل داشت که دیود شاتکی 540عوض کردم ولی خروجی هنو نداده بهم خازن هارو عوض کردم غیر 22میکرو 400ولتو اخه تا اونجا مشکلی نداره لامپ تستم روشن نشد پس ثانویه مورد داره ولی میخام بدون چرا دوسر خازن 22میکرو بجای 315ولت 384ولتو نشون میدن بنظرتون دلیلش چیه تزانزیستورا هم سالمن تست کردم اگه میشه راهنماییم کنید ممنونم از همه بزرگان
سلام این سطح ولتاژ روی خازن 400 ولت بالا هست و میتونه به مرور باعث خرابی خازن هم بشه. حالا گذشته از ولتاژ خازن تغذیه شما خروجی نداری و این مسیله دیگه ای هست. احتمال زیاد مشکلتون از خازن صافی تا ترانس هست بخش ثانویه هم سالمه. شما پاور خاموش کنید خازنم تخلیه کنید و یه تست دیود دو سر خازن 400 ولتی بگیرید اعدادش رو بگید ببینیم آیسی سوییچ سالمه یا نه.
 

mohsenaziz

کاربر vip
vip
کاربر
2018-04-19
16
13
40
تهران
سلام این سطح ولتاژ روی خازن 400 ولت بالا هست و میتونه به مرور باعث خرابی خازن هم بشه. حالا گذشته از ولتاژ خازن تغذیه شما خروجی نداری و این مسیله دیگه ای هست. احتمال زیاد مشکلتون از خازن صافی تا ترانس هست بخش ثانویه هم سالمه. شما پاور خاموش کنید خازنم تخلیه کنید و یه تست دیود دو سر خازن 400 ولتی بگیرید اعدادش رو بگید ببینیم آیسی سوییچ سالمه یا نه.
همینکارو کردم ایسی سوییچ نداشتم روی بردی دیگه برداشتم الان چشمک میزنه یه لامپ موتور وصل کردم چراغ خاموش روشن میشه. بنظرتون میشه از ترانس چاپر باشه
 