شما با چه وسیله اندازه گیری تشخیص دادید که مبرد سیستم شما کم شده؟
به هرحال دلیل کمبود مبرد نشتی از سیستم می باشد.
شما ابتدا نشتی رو پیدا کنید بعد اقدام به شارژ گاز نمایید.
یا گاز دستگاه کاملا خالی شده یا کمبود وجود داره.
اگه کاملا خالی شده باید سیستم رو ابتدا وکیوم کنید تا هوا داخل سیستم وجود نداشته باشه زمان وکیوم هم از 15 - 20 دقیقه هستش.
بعد از اینکه وکیوم کردید کمی گاز به سیستم تزریق کنید و تمام اتصالات رو چک کنید تا نقطه نشتی رو پیدا کنید بعد از رفع نشتی گاز رو باز کنید تا فشاری معادل 10-15 psi پشت لوله هات قرار بگیره.
بعد کولر رو روشن کن
عقربه گیج پایین میاد دوباره کمی گاز تزریق کن.
بعد با یک آمپر متر آمپر دستگاهت رو بگیر.
اونقدر به دستگاه گاز بزن تا آمپر روی آمپر متر همون آمپر روی دستگاه رو نشون بده
جواب 1:
در حالت وکیوم دستگاه خاموش هستش وقتی خلا رو شکوندین اونوقت میتونین دستگاه رو روشن کنید.
البته فراموش نکنید که هر دو شیر سرویس رفت و برگشت باید بطور کامل باز باشه.
جواب 2 :
آمپری که روی دستگاه نوشته شامل آمپر تمام لوازم برقی از جمله فن اواپراتور فن کمپرسور موتور دمپر و کمپرسور هستش که شما میتونین توسط آمپر متر از ورودی برق دستگاه یا همون دوشاخه میزان جریان دستگاه رو بدست بیارین.
اويس جان وقتي شما گازگيري ميكنيد اسپيلت دو تيكه را:::آيا كپسول گاز را روي زمين ميگذاريد يا وارونه بر ميگردونيد ؟ يعني گاز را ميزنيد يا مايع داخل.
تونستم برسونم؟
اويس جان وقتي شما گازگيري ميكنيد اسپيلت دو تيكه را:::آيا كپسول گاز را روي زمين ميگذاريد يا وارونه بر ميگردونيد ؟ يعني گاز را ميزنيد يا مايع داخل.
تونستم برسونم؟
بهترین حالت شارژ مبرد به سیستم وارد کردن گاز به سیستم هستش چون اگه مایع داخل قسمت تراکم کمپرسور وارد بشه به سیستم آسیب میرسونه.
(توی بازار بدلیل استفاده از انتهای کپسول اون رو برعکس میکنند)
اويس جان ممنون
من تا بحال به 7 يا8 تا كولر دو تيكه گاز را برگردوندم يعني مايع تزريق كردم.
1) پس برم اونا رو خالي كنم و وكيم كنم و در انتها گاز ( گاز ) بزنم؟؟؟؟؟
2) گاز خودش ميره و اونجا مايع ميشه؟
سلام دوستان کسی می تونه یک توضیح کامل در مورد گازگیری و شارژ کولر اسپیلیت بده و البته اگر به صورت علمی باشه ممنون می شم.
می خوام یک تحقیقی به استادمون بدم
لطفا کمکم کنید خیلی ضروری هست.