مشکل: خاموشی کمبرسورکلرگازی بنجره ای الجی

abbas136824

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip افتخاری
کاربر
2013-09-03
660
5,573
سلام کلرگازی الجی روشنش که میکنم فنش کار میکنه ولی کمبرسورش کارنمیکنه خازنش سالمه خواستم بدونم این دوتا قطعه ای که توعکس نشون دادم چیه وچه وظیفه دارن؟

مشاهده فایل‌پیوست 2
 

ehsanarn

کاربر vip
کاربر
2009-04-15
244
521
سلام دوست عزیز
اگه کولر سرمایشی-گرمایشی باشه
شیر برقی هست وظیفه اش هم تغییر مسیر سیکل برای گرمایشی و سرمایشی هست
 

abbas136824

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip افتخاری
کاربر
2013-09-03
660
5,573
بس ربطی به خاموشی کمبرسور نداره؟
 

ehsanarn

کاربر vip
کاربر
2009-04-15
244
521
نه ندارم
شما باید وضعیت ظاهری قسمت اتصال کمپرسور را بررسی کنید
اگه میتونید بصورت مستقیم کمپرسور را تست کنید
 

یاطا

کاربر
2013-02-09
120
113
باسلام خدمت شما .این دو قطعه کارشون اینه که زمانی که فشار کمپرسور بالا میره شیر برقی فعال میشه ومقداری از گاز ازدوتا لوله مویی عبور میکنه وفشار رو از رو کمپرسور برداشته میشه وباعث میشه کمپرسور اور لود نکنه
 

abbas136824

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip افتخاری
کاربر
2013-09-03
660
5,573
سلام جهت اطلاع رسانی دوستان
باتعویض خازن 55میکرو فاراد مشگل خاموشی کمبرسور حل شد
این خازن باتستر دقیق نشون میداد
 
بالا