سلام و درود
به حرف مشتری گوش نکن
ابتدا مدل و برند دستگاه و همچنین عکس از برد و قسمت های مختلف دستگاه ارسال کن تا چک کنیم
دستگاه را باز کنید و ببینید به مورد مشکوکی بر نمیخورید.جوش کاری کنید ببینید صدا از کجاست.
شل شدن اتصالات پیچ و مهره و سوکت ها /سوختگی برد باید چک شود.
موفق باشید
خواهش میکنمسلام. ممنون از توجهتون.
می خوام عکسها رو بفرستم اما با پیغام زیر روبرو میشم.
- Post denied. New posts are limited by number of URLs it may contain and checked if it doesn't contain forbidden words.
دستگاه سولار Arc200 هست . سه فاز 380 ولت
از نظر ظاهری وقتی بازش کردم هیچ اشکالی دیده نمیشد
یه برد کوچیک روی قسمت بالای بدنه نصب شده که موقع بستن مجدد، بی دقتی کردم و مهره واسطش رو نذاشتم و به بدنه چسبید و موقع تست باعث سوختن رگلاتور 7812 شد. رگلاتور رو عوض کردم. اما هنوز تست مجدد نکردم.
مطمعن هستی که دستگاه ۳ فاز هست؟
برد کوچیک در کنار برد پایین چیست؟ یک عکس واضح برایم ارسال کنید و همچنین شرح بدید که سوکت های آن به کدام قسمت متصل هست:smile:
از این مدل تا به حال برایم نیوردن ولی میتونم کمکت کنم مشکلت حل بشه
شما برای تفکیک عیب میبایست سوکت ۶ سیم شامل 3 سیم قرمز و ۳ سیم مشکی که حاوی 300 ولت DC برای تامین تغذیه برد بالا (شامل 12 ماسفت) و کلید زنی هست را جدا کنید
همچنین سوکت ۲۴ ولت که برای تامین ولتاژ رله برد کف یا پایین میره را جدا کرده
hidden content may not be quotedhidden content may not be quoted
http://uupload.ir/files/xidw_img_201...110207_874.jpg
http://uupload.ir/files/05ai_img_201...110201_717.jpg
http://uupload.ir/files/swht_img_201...110250_393.jpg
http://uupload.ir/files/l2x_img_20181002_110246_191.jpg
http://uupload.ir/files/21vi_img_201...110239_894.jpg
http://uupload.ir/files/c8t_img_20181002_110232_867.jpg
http://uupload.ir/files/zdc5_img_201...110228_054.jpg