با سلام خدمت استاد غزال عزیز
همانطور که شما فرمودید این سوئیچینگ بسیار قدیمی میباشد و در قسمت تغذیه بعضی از اینورترهای صنعتی (VFD برای الکتروموتورها)استفاده میشده که برای مدلهای جدید تر دیگه از آی سی استفاده میشه.معذالک چون اینجانب در کار تعمیرات این دستگاهها هستم این مدل زیاد برای تعمیر میاد.
نقشه فوق دقیقا نقشه یکی از مدلها هست که من کشیدم و با نرم افزار مرتب کردم و تنها تفاوت نقشه با مدار اصلی این هست که در مدار اصلی ولتاژهای ثانویه 15+ ولت و 15- ولت و 24+ ولت هم وجود داره ولی تنها از ولتاژ 5+ نمونه گرفته.
وجالب اینکه برای کنترل جریان هیچ المانی قرار ندارد.
در کشیدن نقشه چون با نرم افزار کشیدم به نوع پیچش سیم پیچ های ترانس TR1 مطمئن نیستم(یعنی به نقطه های سیاه سیم پیچها).
با اجازه شما استاد عزیز من یه تحلیل مینویسم و خوشحال میشم اگه لطف کنید و تحلیل مرا اصلاح بفرمائید.
در ابتدا وقتی ولتاژ بیس Q1 از طریق مقاومتهای R1وR2وR4وR6 (که همه 180 کیلو هستن) به 0.7 ولت رسید ترانزیستور روشن میشه و برای همین ولتاژ روی اولیه ترانس TR1 میوفته و بالطبع ولتاژ در ثانویه ترانس ظاهر میشه و از طریق R8 و C1 باعث میشه که ترانزیستور خاموش بشه و این سیکل به همین صورت ادامه داره (البته چطور R8 وC1 باعث خاموشی Q1میشوند را نمیدونم!) .
تا اینجا اگه به نتیجه برسیم بعد بریم سراغ Q2 که چطور سطح ولتاژ خروجی را در 5+ ولت نگه میداره.
با سپاس فراوان
درود
تحلیل هر سیستمی به صرف دسترسی نقشه مقدور نیست زیرا با توجه به ظرفیت سلف و ترانس مربوطه که نقش مهمی در فرکانس داره نقش خازن ها در فرکانس های مختلف ، متفاوت میشه .
و لذا خازنی که در فرکانس بالا در زمان خاموش و روشن کردن ترانزیستور اسیلاتور موثره در فرکانس پایین نقش بسیار ضعیفی در بهبود سیگنال داره و حذف آن هم اثر چندانی نداره .
بنابرین برای تحلیل اینگونه سیستم ها باید از ایده اولیه مطلع باشیم یا با اطلاعات دقیق ظرفیت ها ، فرکانس مدار را محاسبه کنیم و یا نمونه ای جهت تست تحلیل داشته باشیم که چند حالت ممکن را آزمایش کنیم و از صحت تحلیل مطمئن شویم .
اما اینکه جهت جریان سیم پیچ اولیه با فیدبک مثبت بنحوی مطابق نقشه شما موجب فعال شدن ترانزیستور بشه صحیح نیست و دراینصورت نوسان نمیکنه و یکی از مواردی که موجب تشکیک من در صحت و اصالت و اعتبار نقشه شد و حدس زدم بصورت دستی و شخصی رسم شده ، همین بود که جهت جریان مغایر با اصول نوسانسازی بنظر رسید .
اما عملکرد کلی همینه که فیدبک ناشی از جریان اولیه موجب خاموشی و غیرفعال شدن ترانزیستور میشه و کم کم سطح ولتاژ به مرز بی اثر رسیده و موجب فعالیت ترانزیستور میشه و این روند ادامه پیدا میکنه.
در هر صورت بدون نمونه و بدون تست احتمالات ، صحت تحلیل قابل تردیده و لذا قابل اعتماد نیست .
سپاس