microbit
کاربر
درود بر شما عزیزان
کولر مذکور بصورت دست دوم خریداری شده و بعد از نصب متوجه شدم که پنل جلوی کولر کمی قر و قاطی کار میکنه و دکمه ها درست عمل نمیکنن. حتی دکمه خاموش و روشن!
ولی با کنترل درست کار میکرد.
که بعد پنل جلو رو باز کردم و دیدم خیلی از پایه ها روی برد پنل، سولفاته شدن و تمیزشون کردم و مشکل پنل تا حدودی حل شد.
در روز اول بعد از روشن شدن، حدود 1 دقیقه فن کار میکرد، و بعد کمپرسور استارت میشد.
بعد از ساعتها کار کردن از دمای 30 درجه به 27 درجه میرسید و به زحمت تا 25 هم پیش میرفت.
روزها به دلیل افت ولتاژ منطقه ای، چند باری کولر رو روشن کردم ولی کمپرسور بعد از یکی دو دقیقه کار کردن قطع میشد.
تا اینکه تصمیم گرفتم دیگه روشن نکنم و شبها که وضعیت برق بهتره ازش کار بکشم.
تا اینکه دیشب وقتی روشنش کردم دیدم که فن در حالت های FA, F1, F2, F3 کار نمیکنه. با تغییر وضعیت از طریق کنترل یا پنل صدای تیک تیک رله میاد ولی فن به هیچ وجه استارت نمیشه. اما فرمان صحیح بعد از یک دقیقه کماکان به کمپرسور منتقل میشه و کمپرسور شروع به کار کردن میکنه. البته بعد از چند ثانیه صدایی شبیه تخلیه باد میاد و کمپرسور خاموش میشه.
اولین باری که کولر رو روشن کرده بودم، فن در حالت F1 کار نمیکرد. ولی در بقیه حالتها مشکلی نداشت.
کلیه قطعات روی برد پنل و برد داخلی تست ظاهری و عملی شدن مشکل خاصی مشاهده نشد.
فن رو با دست چرخوندم، و مجدد کولر رو روشن کردم، راه افتاد...
بنده کارم قبلا اکترونیک بود، ولی تابحال با کولر سرشاخ نشدم.
لطفا راهنمایی بفرمایید مشکل از چی میتونه باشه که:
1- فن یه خط در میون کار میکنه
2- کمپرسور بعد از دو سه دقیقه کار کردن ابتدا صداش کم و درنهایت خاموش میشه
میزان ولتاژ ورودی خونه هم بین 190 الی 197 متغیره
تشکر.
کولر مذکور بصورت دست دوم خریداری شده و بعد از نصب متوجه شدم که پنل جلوی کولر کمی قر و قاطی کار میکنه و دکمه ها درست عمل نمیکنن. حتی دکمه خاموش و روشن!
ولی با کنترل درست کار میکرد.
که بعد پنل جلو رو باز کردم و دیدم خیلی از پایه ها روی برد پنل، سولفاته شدن و تمیزشون کردم و مشکل پنل تا حدودی حل شد.
در روز اول بعد از روشن شدن، حدود 1 دقیقه فن کار میکرد، و بعد کمپرسور استارت میشد.
بعد از ساعتها کار کردن از دمای 30 درجه به 27 درجه میرسید و به زحمت تا 25 هم پیش میرفت.
روزها به دلیل افت ولتاژ منطقه ای، چند باری کولر رو روشن کردم ولی کمپرسور بعد از یکی دو دقیقه کار کردن قطع میشد.
تا اینکه تصمیم گرفتم دیگه روشن نکنم و شبها که وضعیت برق بهتره ازش کار بکشم.
تا اینکه دیشب وقتی روشنش کردم دیدم که فن در حالت های FA, F1, F2, F3 کار نمیکنه. با تغییر وضعیت از طریق کنترل یا پنل صدای تیک تیک رله میاد ولی فن به هیچ وجه استارت نمیشه. اما فرمان صحیح بعد از یک دقیقه کماکان به کمپرسور منتقل میشه و کمپرسور شروع به کار کردن میکنه. البته بعد از چند ثانیه صدایی شبیه تخلیه باد میاد و کمپرسور خاموش میشه.
اولین باری که کولر رو روشن کرده بودم، فن در حالت F1 کار نمیکرد. ولی در بقیه حالتها مشکلی نداشت.
کلیه قطعات روی برد پنل و برد داخلی تست ظاهری و عملی شدن مشکل خاصی مشاهده نشد.
فن رو با دست چرخوندم، و مجدد کولر رو روشن کردم، راه افتاد...
بنده کارم قبلا اکترونیک بود، ولی تابحال با کولر سرشاخ نشدم.
لطفا راهنمایی بفرمایید مشکل از چی میتونه باشه که:
1- فن یه خط در میون کار میکنه
2- کمپرسور بعد از دو سه دقیقه کار کردن ابتدا صداش کم و درنهایت خاموش میشه
میزان ولتاژ ورودی خونه هم بین 190 الی 197 متغیره
تشکر.
آخرین ویرایش: