در انجمن تعمیرکاران عزادار یکی از اعضای بسیار خوب خود هستیم، جناب استاد کمالی با نام کاربری غزال از مدیران بسیار با تجربه و فعال انجمن بودند و متأسفانه ایشان را از دست دادیم. برای خانواده ایشان آرزوی صبر میکنیم. روحشون شاد و یادشون گرامی
سلامدر مسیر zc مقاومت و اپتوکپلر و ترانزیستور هست همگی تست و ترانزیستور تعویض شد . اپتوکوپلر pc814 هست و Pc817 که موجود داشتم نمیشه جایگزینش کرد. اپتوکوپلر در تست عملکرد درستی داشت.
با این تفاسیر احتمال زیاد آیسی میکرو 84E9x16 به مشکل برخورده.
همونطور که دوستان عزیز اشاره کردند ZC احتمالا مربوط به نوسان ولتاژ باشه تا در زمان کاهش ولتاژ با قطع مدار به کمپرسور فشار وارد نشه. آیا قبلا در کولر ها مشابه به این مورد برخورد کردید که با نوسان ولتاژ؛ برد برق کمپرسور رو قطع کنه؟! اگر بتونیم اطلاعات دقیقی از ZC و عملکردش داشته باشیم خوبه. متاسفانه دیتاشیت از آیسی در دسترس نیست.
بله دقیقا به همین معنی هست و با نمونه گیری از ولتاژ برق ورودی و تحلیل آن توسط میکرو موجب قطع شدن رله ها در زمان عادی نبودن ولتاژ میشود.من فکر میکنم منظور از zc همون zerro crossing هستش ولی چرا؟
شما روی برد ترایاک دارید؟
یه برد اینورتر دارم تقریبا مشکلی شبیه به این داره،اگه به نتیجه رسیدم خبر میدم
با تشکر از شما مهندس عزیز که توضیحات ارزنده ای رو ارائه دادید و از تمامی دوستانی که مشارکت داشتند .سلام
متاسفانه من هم نتونستم هیچ سرویس منوالی از مدل کولر یا دیتاشیتی از آیسی پیدا کنم.
هرچند به نظر میرسه این امکان وجود داشته باشه که با تغییر اهم مقاومتهای R210 و R211 ولتاژ ZC رو افزایش داد و موج اونو تقویت کرد. اما چون هیچ دیتاشیتی از آیسی و عملکرد دقیق ZC در اختیار ندارم و همچنین اطمینان کافی نیست که عیب قطعا از کمبود ولتاژ روی ZC باشه؛ این کار ریسک هست و احتمال آسیب رسوندن به برد و کولر وجود داره. لذا امیدوارم همکارانی که اشرافیت دارن بتونن راهنمایی کنن و مشکل شما حل بشه.
تشکر بابت راهنمایی🙏🙏🙏ولتاژ تغذیه و سپس آی سی هارو چک کنید. احتمالا یکی از این دو مورد دچار مشکل شده. اگر نتونیتید مشکل رو برطرف کنید با نمایندگی تعمیرات کولرگازی سامسونگ تماس بگیرید. از اونها میتونید راهنمایی فنی بگیرید.