در انجمن تعمیرکاران عزادار یکی از اعضای بسیار خوب خود هستیم، جناب استاد کمالی با نام کاربری غزال از مدیران بسیار با تجربه و فعال انجمن بودند و متأسفانه ایشان را از دست دادیم. برای خانواده ایشان آرزوی صبر میکنیم. روحشون شاد و یادشون گرامی
توجه کنید ups apc تا 4000 وات با ولتاژ باتری راه اندازی میشود . بنابراین در صورت اشکال در باتریها راه اندازی نمی شود.(ولتاژ سویچینگ راه اندازی از باتری تامین میگردد.)
پول باشه جون فروشی هم پیدا میشه ولی باطری 12 ولتی 7/5 AH توی بازار فراوونه
چون تازه جواب پست پارسال رو دادید فراموشم شده بود که اساسا باطریهای شما خیلی بالاتر از 5 آمپر ساعته
یو پی اس شما اگر 3 کاوا باشه از نوع دابل کانورشن با تغذیه DC 96 V هستش ، در ضمن وقتی که باتری به وضوح مشخصه که باد کرده دیگه تست کردن و زیر شارژ گذاشتن نداره ، باید تعویض بشه!
برای تست دستگاه بدون باتری میتونین از یه منبع تغذیه یا شارژر سوئیچینگ 96 ولت استفاده کنین.
سلام در ابتا باید از سالم بودن مدار تغذیه دستگاه مطمئن باشی
در ثانی باید مدار دستگاه را تحلیل کنی و قسمت به قسمت چک کنی
از مسیر ورودی چک کن تا انتها
آی سی یادت نره حتما چک کن
سلام
دوست گرامی
دوباره سوال میکنم آیا مواردی که عرض کردم انجام دادید
اگر انجام دادید نتیجه را اعلام کنید
1- نتیجه تست باطری چی شد؟
2- ترانس کوچک متصل به 220 داره ؟
3- اگر مقدوره تصویر بقیه دستگاه
فت ها در تصاویر ارسالی شما نیست اگر 3000 باشه تعداد زیادی فت داره که روی هیت سینک نصب میشوند اگر باطری و فیوز سالم باشه باید روی اونها ولتاژ باشه
باطریهایی که باد کرده فاسد هستند و شارژر را میسوزونه با اینحال باطریها را تست کنید و نتیجه را اعلام کنید
دوباره تاکید میکنم فعلا ولتاژ شارژر مهم نیست ابتدا باید از وضعیت باطریها مطمئن شویم
سلام پست برا خیلی وقت پیش هستش اما من نیز به چنین مشکلی برخوردم اما از من دوباطری 7/5A
همون 27ولت هستش آیا راهی هستش یه منبع تغذیه جایگزین باطری چون از من بدون باطری اصلا موتور استارت نمیکندموقع زدن ریموت یه حرکت کوچولو وقطع میشود وقسمت برق اضطراری را قطع کنیم فقط با برق شهر کار کند اگر راهی هستش لطف کنید راهنمایی کنید
ارادت