سوال: آیا خازن ups خصوصیت خاصی دارد؟

farzad.

VIP+ افتخاری
کاربر
2007-06-29
1/432
5/485
با سلام
یک دستگاه ups فازاتل که اختلال در کار داشت باز کردم و پس از تست مشخص شد خازن ها کاهش ظرفیت داده اند.3 عدد خازن 40 و20 و 10 میکرو رو با هم موازی کردند که جمعا 70 میکرو میشه و ولتاژ هر خازن هم 500 ولت هست آیا میشه دو عدد خازن روغنی 35 میکرو را جایگزین کنم ولی ولتاژ خازن روغنی فکر کنم 350 ولت باشه و نمیدونم علت نصب خازن با ولتاژ 500 ولت توسط شرکت چی بوده ups هم تک فاز هست
 

majid parsa

VIP+ افتخاری
کاربر
2015-12-30
480
1/049
تهران
سلام
دوست عزیز خازنها احتمالا تو قسمت هات مدار هستند و مدار pfc داره.ولتاژ مدار تا ۴۰۰ ولت میره.سعی کنید با همون تعداد و مقادیر استفاده کنید.
 