آی پی امداد
آی پی امداد
آریا الکترونیک parcham تکشو

مشکل: انفجار ups eximpower 6kva

chavooshi

VIP+ افتخاری
کاربر
2009-02-17
403
686
قم
با سلام به اساتید
دوستان ی ups eximpower 6kva هست که بنا به دلایل نامعلوم رفته بوده رو بای پس و کاربر با نگه داشتن دکمه پاور سعی کرده ببرتش روی باطری که صدای انفجار داده و خاموش شده!
این سومین باره که این دستگاه اینطوری منفجر شده و رفته تعمیر
من بازش کردم
ی تعداد igbt fgh60n60 داره که منفجر شده و دوتا رله داره به شماره 832ha-1c-f-c 12vdc که اونها هم منفجر شدن
حالا fgh60n60 توبازار پیدا میشن ولی رله با اون شماره نه، از چه مشابهی براش استفاده کنم
و علت اینکه چندین بار منفجر شده چیه؟
آیا قطعاتو عوض کنم و تست بگیرم یا همین الان قسمتهای مختلفو تست کنم؟
http://uupload.ir/files/4xqo_۲۰۱۹۰۴۱۰_۲۲۰۶۴۳.jpg

http://uupload.ir/files/sg6_۲۰۱۹۰۴۱۰_۲۱۵۳۱۹.jpg

http://uupload.ir/files/yctv_۲۰۱۹۰۴۱۰_۲۱۵۲۴۹.jpg

http://uupload.ir/files/6pcv_۲۰۱۹۰۴۱۰_۲۱۵۲۰۳.jpg

باتشکر
 
آخرین ویرایش:

sovietiran

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip
vip افتخاری
کاربر
2010-06-24
1,877
9,756
خراسان بزرگ!
درود
باری که در زمان انفجار به دستگاه وصل بوده چه بوده؟
برق خروجی ایا سیمکشی مشترک(نول مشترک) با برق شهر دارد یا کاملا مجزا است؟
تعمیرگاه علت سوختن را چه اعلام کرده؟
اگر عکسهایی از برد بگذارید بهتر است
بدرود
 

chavooshi

VIP+ افتخاری
کاربر
2009-02-17
403
686
قم
درود
باری که در زمان انفجار به دستگاه وصل بوده چه بوده؟
برق خروجی ایا سیمکشی مشترک(نول مشترک) با برق شهر دارد یا کاملا مجزا است؟
تعمیرگاه علت سوختن را چه اعلام کرده؟
اگر عکسهایی از برد بگذارید بهتر است
بدرود
بار فقط سیستمهای کامپیوتری شرکت بوده
نول کاملا مجزاست
گفتن که درایو تعویض شده
چشم
 

chavooshi

VIP+ افتخاری
کاربر
2009-02-17
403
686
قم
درود
باری که در زمان انفجار به دستگاه وصل بوده چه بوده؟
برق خروجی ایا سیمکشی مشترک(نول مشترک) با برق شهر دارد یا کاملا مجزا است؟
تعمیرگاه علت سوختن را چه اعلام کرده؟
اگر عکسهایی از برد بگذارید بهتر است
بدرود
عکسهای برد
۲۰۱۹-۰۴-۱۵ ۰۱.۴۶.۴۵.jpg
۲۰۱۹-۰۴-۱۵ ۰۱.۴۲.۵۶.jpg
قسمتهایی از برد که به شدت سوختن و سیاه شدن
۲۰۱۹-۰۴-۱۵ ۰۱.۴۷.۵۳.jpg
۲۰۱۹-۰۴-۱۵ ۰۱.۴۴.۳۹.jpg
۲۰۱۹-۰۴-۱۵ ۰۱.۳۵.۴۰.jpg
من برد و با اسپری شستشوی ناهید شستم ولی هنوز قسمتهایی از برد مثل جایی که توی عکس دورش خط کشیدم هنوز سیاه هستن، این دوده ها بعدا میتونن باعث ایجاد ی قوس جدید بشن؟برد بصورت کامل با چی بشورم،چون بین قطعات هنوز کلی دوده هست که فرچه بهشون نمیرسه و تمیز نمیشن!!!
 

sovietiran

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip
vip افتخاری
کاربر
2010-06-24
1,877
9,756
خراسان بزرگ!
درود
عجیبست
اغلب اتصال خروجی با برق شر یا اتصال بارهای سلفی و یا خرابی سیگنال گیتها این حالت را ایجاد میکند
البته در حالاتی معکوس وصل کردن باتری که البته اغلب دستگاهها محافظ دارند

با تینر ده هزار مارک بیات بشویید ولی باید یکجوری برس بکشید روی سوختگی

بعد از نصب ماسفتها برای تست بدون بار که حدود دو امپر میکشد یک سیم نازک یا فیوز در مسیر باتری بگذارید تا در صورت جریان کشی مانع سوختن ماس فت شود.
و بعد سیگنال گیتها را بررسی کنید

مدار درایور ماسفتها و ترانزیستور هایش را بررسی کنید
مقاومتهای خاموش ساز گیت و مدار اسنابر هم چک شود

هیچ نوع بار سلفی هم نباید وصل شود.

با اینکه یوپی اس خارجیست اما اگر نقشه بیابید عالیست


ضمنا مواد بیرون زده قطعات سمی هستند و با دستکش یکبار مصرف بردارید و داخل نایلون بریزید و درش را ببندید...
بدرود
 
آخرین ویرایش:

chavooshi

VIP+ افتخاری
کاربر
2009-02-17
403
686
قم
درود
عجیبست
اغلب اتصال خروجی با برق شر یا اتصال بارهای سلفی و یا خرابی سیگنال گیتها این حالت را ایجاد میکند
البته در حالاتی معکوس وصل کردن باتری که البته اغلب دستگاهها محافظ دارند

با تینر ده هزار مارک بیات بشویید ولی باید یکجوری برس بکشید روی سوختگی

بعد از نصب ماسفتها برای تست بدون بار که حدود دو امپر میکشد یک سیم نازک یا فیوز در مسیر باتری بگذارید تا در صورت جریان کشی مانع سوختن ماس فت شود.
و بعد سیگنال گیتها را بررسی کنید

مدار درایور ماسفتها و ترانزیستور هایش را بررسی کنید
مقاومتهای خاموش ساز گیت و مدار اسنابر هم چک شود

هیچ نوع بار سلفی هم نباید وصل شود.

با اینکه یوپی اس خارجیست اما اگر نقشه بیابید عالیست


ضمنا مواد بیرون زده قطعات سمی هستند و با دستکش یکبار مصرف بردارید و داخل نایلون بریزید و درش را ببندید...
بدرود
ممنون بابت راهنمایی
استاد قطعات منفجر شده به ترتیب
40tps 12a دوعدد
Rhrg75120 دوعدد
Ffh60n60 دوعدد
832ha-1c-f-c دوعدد
Fgh60n60 شش عدد
به غیر از قطعه آخر مابقی در بازار پیدا نکردم!!!
فروشگاهی در تهران رو سراغ دارید که بتونم از اونجا اینهارو تهیه کنم؟
یا مشابهی که بجاشون بزارم؟
باتشکر
 

sovietiran

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip
vip افتخاری
کاربر
2010-06-24
1,877
9,756
خراسان بزرگ!
درود
خواهش میکنم
البته سالهاست وپی اس تعمیر نکردم و بسیاری نکات یادم رفته و فقط بصورت کلی عرض کردم.
دو شماره تلفن برای قطعات پیام خصوصی میکنم برایتان.
البته این قطعات معمولا گران هستند و باید با رعایت نکات ایمنی پیش بروید در تست..
اگر دستگاه را با تغذیه محدود شده 3 مپر یا دو امپر تست کنید بهترا ست

بدرود
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: chavooshi
بالا