با سلام به اساتید
دوستان ی ups eximpower 6kva هست که بنا به دلایل نامعلوم رفته بوده رو بای پس و کاربر با نگه داشتن دکمه پاور سعی کرده ببرتش روی باطری که صدای انفجار داده و خاموش شده!
این سومین باره که این دستگاه اینطوری منفجر شده و رفته تعمیر
من بازش کردم
ی تعداد igbt fgh60n60 داره که منفجر شده و دوتا رله داره به شماره 832ha-1c-f-c 12vdc که اونها هم منفجر شدن
حالا fgh60n60 توبازار پیدا میشن ولی رله با اون شماره نه، از چه مشابهی براش استفاده کنم
و علت اینکه چندین بار منفجر شده چیه؟
آیا قطعاتو عوض کنم و تست بگیرم یا همین الان قسمتهای مختلفو تست کنم؟
http://uupload.ir/files/4xqo_۲۰۱۹۰۴۱۰_۲۲۰۶۴۳.jpg
http://uupload.ir/files/sg6_۲۰۱۹۰۴۱۰_۲۱۵۳۱۹.jpg
http://uupload.ir/files/yctv_۲۰۱۹۰۴۱۰_۲۱۵۲۴۹.jpg
http://uupload.ir/files/6pcv_۲۰۱۹۰۴۱۰_۲۱۵۲۰۳.jpg
باتشکر
دوستان ی ups eximpower 6kva هست که بنا به دلایل نامعلوم رفته بوده رو بای پس و کاربر با نگه داشتن دکمه پاور سعی کرده ببرتش روی باطری که صدای انفجار داده و خاموش شده!
این سومین باره که این دستگاه اینطوری منفجر شده و رفته تعمیر
من بازش کردم
ی تعداد igbt fgh60n60 داره که منفجر شده و دوتا رله داره به شماره 832ha-1c-f-c 12vdc که اونها هم منفجر شدن
حالا fgh60n60 توبازار پیدا میشن ولی رله با اون شماره نه، از چه مشابهی براش استفاده کنم
و علت اینکه چندین بار منفجر شده چیه؟
آیا قطعاتو عوض کنم و تست بگیرم یا همین الان قسمتهای مختلفو تست کنم؟
http://uupload.ir/files/4xqo_۲۰۱۹۰۴۱۰_۲۲۰۶۴۳.jpg
http://uupload.ir/files/sg6_۲۰۱۹۰۴۱۰_۲۱۵۳۱۹.jpg
http://uupload.ir/files/yctv_۲۰۱۹۰۴۱۰_۲۱۵۲۴۹.jpg
http://uupload.ir/files/6pcv_۲۰۱۹۰۴۱۰_۲۱۵۲۰۳.jpg
باتشکر