سوال: وظیفه دیودهای LED در مدار فید بک آی سی CA3140 در برد PWM دستگاههای ماسفتی رایج چیست

arash_h8645

کاربر vip
کاربر
2014-05-05
151
1,107
وظیفه دیودهای LED در مدار فید بک آی سی CA3140 در برد PWM دستگاههای ماسفتی رایج چیست کلا اگه کسی اطلاعاتی در مورد این قسمت مدار داره لطف کنه در اختیار بقیه دوستان هم قرار بده ۲۰۱۸۰۹۰۳_۲۰۲۶۱۳.jpg
 

arash_h8645

کاربر vip
کاربر
2014-05-05
151
1,107
کسی نمیخواد توی این بحث شرکت کنه ؟
استاد غزال شما هم یه سری بزنید تا از معلوماتتون همه بچه های گروه استفاده کنن
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: Mohaamaad

heydari37

کاربر vip
کاربر
2014-11-02
50
362
سلام این دو دیود به عنوان تثبیت ولتاژ عمل میکنند مانند دیود زینر و علاوه بر این اگه جفت دیودهای روشن مانده باشند باید آی سی 3140 عوض بشه و حتما مشکل پروتکت داریم با تقدیم احترام حیدری
 

arash_h8645

کاربر vip
کاربر
2014-05-05
151
1,107
سلام این دو دیود به عنوان تثبیت ولتاژ عمل میکنند مانند دیود زینر و علاوه بر این اگه جفت دیودهای روشن مانده باشند باید آی سی 3140 عوض بشه و حتما مشکل پروتکت داریم با تقدیم احترام حیدری

ببخشید ولتاژ کجا رو تثبیت میکنن اگر ه حلقه فید بک نگاه کنید یک مقاومت هم با دیودها سری شده در صورتی که اگر بنا به تثبیت ولتاژ بود باید از دو سر دیودهای سری شده استفاده میکرد اگر هر دو دیود را یک دیود تقریبا ۴ ولتی در نظر بگیریم . در مدارات تثبیت ولتاژ با زنر از دو سر دیو زنر برا ولتاژ مرجع استفاده میشه البته معذرت میخوام لطف میکنید توضیح بیشتری بدید با توجه به اصول مدارات تثبیت ولتاژ
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: Mohaamaad

majid266

کاربر vip
کاربر
سلام این دو دیود به عنوان تثبیت ولتاژ عمل میکنند مانند دیود زینر و علاوه بر این اگه جفت دیودهای روشن مانده باشند باید آی سی 3140 عوض بشه و حتما مشکل پروتکت داریم با تقدیم احترام حیدری

سلام جناب مهندس حیدری،
اگه بعد از چند دقیقه جوشکاری،جوش قطع بشه و این دوتا led روشن بشن،به معنای خرابی ca3140 هستش؟سپاس از پاسخگویی شما
 
بالا