سلام
ups 3000 پرسو هست وقتی که خروجی اون به یه باری مثل موتور پمپ وصل هست در ابتدای روشن کردن موتور مشکلی وجود ندارهع اما وقتی بعد از گذشته 10 دقیقه موتور در حال کار هست .یهو ups بوق ممتد میزنه و تمتم چراغ های LED دو ستون سمت راست UPS شروع به چشمک زدن میکنن و خروجی قطع میشه .
علت چی میتونه باشه در صورتی که باری که به UPS وصل هست از توان UPS کمتر هست

5.jpg
 

CINAPA

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip افتخاری
کاربر
2012-07-25
826
2,478
:30000000:
 

mehran76gh

VIP+ افتخاری
کاربر
2016-06-17
1,537
7,064
IRANTK
به جای موتور خروجی دیگری مانند چند لامب رشته ای وصل کنید و نتیجه رو اعلام کنید.
همچنین از سلامت باتری ها هم اطمینان حاصل فرمایید.
 

energi2er

کاربر
2018-05-23
3
1
در صورتی که بار رشته ای قرارد دادین و مشکلی ندارین با دستگاه نتیجه رو بگید ممنون میشم در غیر این صورت، مشخصات دقیق بار رو بگید و همچنین ببینید تو این حالت اینورتر تو مدار نمیاد ؟
 

aminreno

VIP+ افتخاری
کاربر
سلام
ups 3000 پرسو هست وقتی که خروجی اون به یه باری مثل موتور پمپ وصل هست در ابتدای روشن کردن موتور مشکلی وجود ندارهع اما وقتی بعد از گذشته 10 دقیقه موتور در حال کار هست .یهو ups بوق ممتد میزنه و تمتم چراغ های LED دو ستون سمت راست UPS شروع به چشمک زدن میکنن و خروجی قطع میشه .
علت چی میتونه باشه در صورتی که باری که به UPS وصل هست از توان UPS کمتر هست

مشاهده فایل‌پیوست 150491
یعنی بار زیر 2100 واته؟
چه زمان اینطوری میشه وقتی برق داری یا زیر باطری؟
نوع دستگاهت چیه ؟ انلاین لاین یا ...
تست مصرف کننده مقاومتی گرفتی؟
 