آی پی امداد
آی پی امداد
آریا الکترونیک parcham تکشو

مشکل: کمک در تعمیر UPS مدل VT-PRO1000 شرکت ABLEREX

samieei

VIP PLUS
VIP PLUS
vip
کاربر
2014-12-13
64
58
سلام
من یه UPS برام آوردن که کلا روشن نمیشه
فقط وقتی دکمه رو میزنم یه صدای کم میاد وقطع میشه
خواستم دوستان اگه نقشه یا اطلاعاتی یا کمکی میتونن در این زمینه بکنند ممنون میشم
چون من تاحالا یو پی اس تعمییر نکردم نمیدونم از کجا باید شروع کرد
عکس برد و مشخصات رو در عکس فرستادم
 

پیوست‌ها

  • 777.1 کیلوبایت بازدیدها: 165
  • 274 کیلوبایت بازدیدها: 159

ghoshiry

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip افتخاری
کاربر
2012-09-01
1,723
7,471
دامغان
دوست عزیز قبل از هر کاری از سالم بودن باطری مطمعن شوید -خرابی باطری باعث روشن نشدن میشه
موفق باشید
 

samieei

VIP PLUS
VIP PLUS
vip
کاربر
2014-12-13
64
58
ممنون از پاسخ شما
دقیقا مشکل از باطری بود
علی رغم اظهار مشتری که باطری ها رو تازه عوض کرده ولی مشکل از خود باطری بود
ممنون از راهنمایی شما
 

samieei

VIP PLUS
VIP PLUS
vip
کاربر
2014-12-13
64
58
سلام مجدد
من باطری های یوپی اس را عوض کردم اما بعد از یه دقیقه کار کردن ترانزیستور های برد با نام
9974GP ترکیدند
به نظر مشکل از کجاست؟
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: optical
بالا