آی پی امداد
abtahi
آریا الکترونیک mehrinfo تکشو

مشکل برق پکیج ایران رادیاتور

nima1421

کاربر
2017-08-18
2
0
با سلام
ما یه پکیج ایران رادیاتور خریدیم الان به شیر آب یا دوش حموم دست میزنیم احساس میکنیم بهمون شوک وارد میشه. به خود دستگاهم دست میزنی پیچاش یه برق خفیفی داره. کسی میدونه مشکل از کجاس؟
 

core i5

کاربر
2012-01-05
117
90
با سلام
ما یه پکیج ایران رادیاتور خریدیم الان به شیر آب یا دوش حموم دست میزنیم احساس میکنیم بهمون شوک وارد میشه. به خود دستگاهم دست میزنی پیچاش یه برق خفیفی داره. کسی میدونه مشکل از کجاس؟
سلام دوست عزیز مواضب باشید برق و اب بسیار ترکیب کشنده هستن برای انسان !!!
اگه میتونید پکیج رو از نظر نشتی اب چک کنید احتمالا بورد کنترل رطوبت گرفته باسه و به بدنه برق میده ولی اگه به تجهیزات چک کردن و شستشوی بورد دسترسی ندارین بهترین کارممکن تماس با نمایندگی و چک کردن توسط سرویسکار هستش

Sent from my M3s using Tapatalk
 

Hasanir756

کاربر
2018-02-04
5
4
با سلام.کابلهای جرقه زن که از برد به سمت الکترود جرقه زن ارتباط دارد ممکن است زخمی شده باشد و با شاشی پکیج درگیر شده و شوک وارد مینماید. لطفا کابل جرقه زن را بررسی نموده و در صورت مشاهده پوسیدگی عایق کابل و نمایان شدن هادی کابل ، نصبت به تعویض کابل جرقه زن اقدام نمایید. در صورتی که کابل تعویض شد و مشکل برطرف نشد ممکن است یا سیم کشی برد زخمی شده باشد و باشاسی پکیج ارتباط دارد که باید بررسی بفرمایید . یا ممکن است مشکل از نشتی مدار جرقه زن برد باشد که باید توسط تعمیرکار برد چک شود.
 

amyyr

کاربر
2018-07-04
14
11
تهران
[h=2]در این متن به بررسی دقیق این موضوع میپردازیم که چرا اب پکیج ایران سرد و گرم میشود و به عبارت دیگر علت سرد و گرم شدن اب پکیج ایران رادیاتور چیست .؟؟؟[/h]
22.jpg

علت سرد و گرم شدن آب پکیج ایران رادیاتور با پکیج های دیگر همانند بوتان یا گلدیران و یا ایساتیس فرق انچنانی ندارد .
متن زیر تمامی علل شایع این مشکل در پکیج را بازگو میکند :
[h=2]رسوب گرفتن مبدل ثانویه و سرد و گرم شدن اب پکیج
[/h]شایعترین علت سرد و گرم شدن آب پکیج دیواری ایران رادیاتور : شاید دلیل ۸۰ یا ۹۰ درصد سرد و گرم شدن اب در پکیجهای دو مبدله این مورد باشد. (که در پکیج ایران رادیاتور معمولا با بروز ارور ۷۰ به صورت لحظه ای همراه است ) در پکیجهای دو مبدله معمولا بعد از گذشت دو سال و نیم از شروع کار پکیج , مبدل صفحهای یا مبدل ثانویه جرم می گیرد و باید با اسید شستشو داده شود. البته زمان دوسال تقریبی است و به عوامل مختلفی بستگی دارد. و این زمان از هفت ماه تا پنج سال متغییر است .

در زیر تصویری از مبدل ثانویه میبینید .


%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC.jpg

نوسان در فشار آب پکیج ورودی واحد ساختمان و در نتیجه سرد و گرم شدن اب پکیج
فشار آبی که وارد واحد مسکونی می شود را چک کنید تا نوسان نداشته باشد البته منظورم از چک کردن همان مشاهده با چشم است در بعضی مواقع بدلیل تنظیم نبودن پمپ آب ساختمان اب نوسان زیادی دارد و مرتب فشار اب کم و زیاد میشود و علت سرد و گرم شدن آب پکیج ایران رادیاتور هم همین موضوع است . پس اول باید پمپ ساختمان را تنظیم کنید و اگر باز هم مشکل سرد و گرم شدن را داشتید به سرویسکار پکیج زنگ بزنید .
22.jpg

[h=2]سومین علت از علتهای سرد و گرم شدن اب پکیج دیواری :[/h]خرابی ntc ابگرم مصرفی
سنسور ntc یا همان ترمیستور ابگرم مصرفی خراب است که احتمال ان کم است کار ترمیستور اعلام دمای اب به برد هست و اگر این مقدار اشتباه به برد اعلام شود نتیجتا اب پکیج سرد و گرم میشود .

[h=3]چهارمین دلیل سرد و گرم شدن اب پکیج دیواری :[/h]خرابی فلوسوئیچ
بعضی مواقع زمانی ک شیر اب گرم راباز میکنیم اب به خوبی گرم میشود اما زمانی که آب را با سرد مخلوط میکنیم اب به جای ولرم شدن کاملا سرد می شود و این روند مدام تکرار میشود و همین علت سرد و گرم شدن اب پکیج میشود . در این موارد معمولا میشود گفت اشکال از فلوسوئیچ ( فلومتر یا فلورگلاتور) است.

[h=3]پنجمین علت سرد و گرم شدن اب پکیج دیواری ایران رادیاتور :[/h]کم بودن بیش از حد فشار اب
فشار آبی که وارد پکیج دیواری می شود بیش از حد کم است. در نتیجه حرارت اب بلافاصله بالا می رود و سنسور ntc یا همان ترمیستور اب گرم مصرفی فرمان قطع شعله را می دهد. و این روند مدام تکرار میشود و در نتیجه این علت سرد و گرم شدن اب پکیج را سبب می شود .

[h=3]ششمین دلیل سرد و گرم شدن اب پکیج دیواری :[/h]خرابی ntc شوفاژ
سنسور ntc یا ترمیستور شوفاژ مشکل دارد . هرچند که این اتفاق به ندرت اتفاق می فتد اما ترمیستور شوفاژ ( این به تجربه برام ثابت شده است ) می تواند باعث ایرادهای عجیب و غریب در پکیج دیواری بشود از جمله علت سرد و گرم شدن آب پکیج
[h=3]علت هفتم سرد و گرم شدن اب پکیج دیواری :[/h]شعله بلند دستگاه تنظیم نیست.و زیاد است
نشانه آن این هست ک آب به اندازه کافی گرم می شود دما به سرعت به بالای ۶۰ می رسد . و دستگاه برای چند لحظه خاموش میشود .و این روند مدام تکرار میشود و همین دلیل میشود برای سرد و گرم شدن اب پکیج راه حل ان این هست که شعله توسط یک سرویسکار تنظیم شود

[h=3]علت هشتم سرد و گرم شدن اب پکیج دیواری :[/h]خرابی سنسور فن
پرشر فن خراب است . و قطع و وصل میکند . یعنی پرشر آب گاهی در ابتدای فرمان درست عمل میکند اما با روشن شدن شعله و افزایش حجم شعله قطع میشود. به همین علت اب سرد و گرم میشود به ندرت اتفاق می افتد . ولی محتمل است .
[h=3]علت سرد و گرم شدن اب پکیج [/h]مبدل اولیه جرم گرفته.البته این مورد فقط در دستگاهای دو مبدل اتفاق میفتد. زمانی که مبدل اولیه جرم بگیرید به تبع ان گردش سریع اب و تبادل حرارتی مختل میشود و در نتیجه اب سرد و گرم می شود .
[h=4]علت دهم سرد و گرم شدن اب پکیج دیواری ایران رادیاتور :[/h]پمپ ضعیف شده است . یا سرعت پمپ روی حالت کند تنظیم شده است . البته در عمل این مورد هم کمتر اتفاق می افتد تا باعث سرد و گرم شدن اب پکیج شود . البته این مورد فقط در پکیجهای دو مبدله اتفاق می افتد زیرا در پکیجهای تک مبدل پمپ درگیر نیست .

[h=4]دلیل یازدهم سرد و گرم شدن اب پکیج دیواری :[/h] در دستگاهایی که با فلومتر کار میکنند خرابی فلومتر و اشتباه اعلام کردن دبی احتمال این مورد هم بسیار کم هست . ( به تجربه همچین چیزی را در پکیج ندیدم و تنها یک احتمال روی کاغذ است که میتواند علتهای سرد و گرم شدن باشد )
روشن شدن خاموش شدن مکرر شعله دستگاه
به دلایل مختلف گاهی شعله دستگاه به طور ثابت روشن نیست و مرتبا ( مثلا هر دو ثانیه یکبار ) خاموش روشن میشود . به عنوان مثال در پکیج ایران رادیاتور بودن فلنچ دود در بعضی مواقع باعث همین موضوع میشود که باید برداشته شود . البته ممکن است روشن خاموش شدن مکرر دلیل دیگری داشته باشد .


علت سرد و گرم شدن آب پکیج ایران رادیاتور






چرا اب پکیج سرد و گرم می شود .؟؟
بویلرها یکی از قابل اعتماد ترین راه ها برای ارائه گرما به یک خانه از طریق یک زمستان طولانی است. علت سرد و گرم شدن اب پکیج ایران رادیاتور با توجه به تعداد کمی از قطعات مکانیکی، دیگهای بخار به دلیل استفاده کمتری از رنج می برند، و این به معنای مسائل طول عمر طولانی و چند تعمیر است. علت سرد و گرم شدن آب پکیج

البته، هیچ سیستم گرمایش بدون هیچ مشکلی ممکن است کار کند و یک دیگ بخار ممکن است با سوء عملکرد مواجه شود که منجر به توقف گرما می شود. علت سرد و گرم شدن آب پکیج ایران رادیاتور هنگامی که خانه خود را سرد می کند، زیرا دیگ بخار دیگر کار نمی کند، برای کمک به تکنسین های آموزش تهویه مطبوع نیاز به تعمیر دارد. شما خدمات تعمیر دیگ بخار در Fairfield، OH را دریافت خواهید کرد که یک بار دیگر در Bartels Heating & Cooling خانه خود را گرم می کنید. علت سرد و گرم شدن آب پکیج ما خدمات اضطراری ۲۴ ساعته را برای زمانی که مشکل دیگ بخار مشکل نمی تواند صبر کنید.
دلایل ممکن برای بویلر هایی که گرما ندارند علت سرد و گرم شدن اب پکیج ایران رادیاتور
لطفا توجه داشته باشید که این علل شکست دیگ بخاطر اطلاعات شما هستند تا به شما در درک سیستم گرمایشی کمک کنند. سعی نکنید مشکلات خود را تشخیص دهید یا رفع کنید. چرا اب پکیج ایران رادیاتور سرد و گرم میشود .
مشعل نشت نمی کند: این شایع ترین علت بوجود آمدن یک گرما نیست. سرد و گرم شدن اگر جت های گاز بر روی مشعل آتش نگیرند، هیچ علت سرد و گرم شدن آب پکیج ایران رادیاتور گرمای آب در مخزن گرم نمی شود. مبدل ثانویه مشکل ممکن است به علت یک چراغ ال ای دی سوسو زدن / چراغ برق، یا شاید در خط گاز مشکل باشد. علت سرد و گرم شدن اب پکیج ایران رادیاتور به دلیل خطر مسمومیت مونوکسید کربن از سوء استفاده از یک اصلی گاز، فقط از متخصصان تماس بگیرید تا متوجه شوید چه اتفاقی در مورد مشعل افتاده است.
پمپ چرخانده شکسته: دلیل سرد و گرم شدن اب پکیج ایران رادیاتور این پمپ یکی از قطعات کوچک مکانیکی مورد نیاز برای دیگ بخار است. پمپ آب گرم را از مخزن برداشته و آن را به بخاری ها و رادیاتورهای اصلی در سراسر خانه می فرستد. ایران رادیاتور اگر پمپ قطع شود، آب گرم نمی شود. ntc تکنسین تعمیر باید پمپ را جایگزین کند.
عناصر گرمایش ناپدید شده: گرم و سرد شدن در پمپ های حرارتی الکتریکی، یک جفت عناصر گرمایش داخل مخزن مسئول افزایش دمای آب است. اگر این عناصر نتوانند، شما نیاز به حرفه ای دارید تا آنها را جایگزین کنید قبل از اینکه دیگ بخار دوباره حرارت داده شود.
سوء استفاده از ترموستات: بوتان علت سرد و گرم شدن اب پکیج ایران رادیاتور گاهی اوقات منبع خرابی سیستم گرمایش می تواند به ترموستات روی دیوار ردیابی شود. دلایل سرد و گرم شدن اب پکیج ایران رادیاتور ترموستات که اتصال آن را به دیگ بخار قطع خواهد شد روشن خواهد شد. اول وقتی سیستم گرمایشی کار نمی کند تا مطمئن شوید که یک تنظیم اشتباه مسئول نیست علت سرد و گرم شدن اب پکیج ایران رادیاتور ، اول باید ترموستات خود را چک کنید. با این حال، اگر مشکل ترموستات عمیق تر شود، حرفه ای ها باید آن را تعمیر کنند.
اطمینان حاصل کنید که برای نشانه های هشدار دهنده زود هنگام که بویلر مشکلی دارد، گلدیران مانند مشکل مشعل مشعل یا صداهای عجیب و غریب از مخزن، توجه کنید. علت سرد و گرم شدن اب پکیج ایران رادیاتور این به شما کمک می کند تا قبل از خرابی کامل، علت سرد و گرم شدن آب پکیج ایران رادیاتور برای تعمیرات تماس بگیرید. تکنسین های ما در Heating & Cooling Bartels ایستاده اند تا تعمیر دیگ بخر در Fairfield، OH هر زمان که به آن نیاز دارید، ارائه دهید. امروز با ما تماس بگیر.
Summary
22.jpg

Article Name
علت سرد و گرم شدن اب پکیج ایران رادیاتور

Description
در این مقاله به بررسی دقیق علت سرد و گرم شدن اب در پکیج و به طور خاص به پکیج ایران رادیاتور می پردازیم . که مهمترین ان رسوب گرفتن مبدل ثانویه هست

Author
east- tehran-iran-radiator

Publisher Name
نمایندگی ایران رادیاتور شرق تهران

Publisher Logo
22.jpg







 

amyyr

کاربر
2018-07-04
14
11
تهران
[h=1]ارور ۴۰ ۶۰ ۸۰ پکیج ایران رادیاتور و بررسی دقیق این خطا[/h][h=1]ارور ۴۰ ۶۰ ۸۰ پکیج ایران رادیاتور[/h]مطمینا شما هم بدنبال جواب این سوال امده اید که چرا ارور ۴۰ ۶۰ ۸۰ پکیج ایران رادیاتور بروز میکند
اگر شما به دفترچه راهنمای پکیج ایران رادیاتور مراجعه کنید در توضیح این ارور متن زیر را خواهید دید :
[h=2]فن کار می کند اما پرشر سوییچ هوا در وضعیت قطع می باشد ( ارور ۴۰ ۶۰ ۸۰ پکیج ایران رادیاتور )[/h]در این پست تلاش می کنیم به بررسی دقیق ارور ۴۰-۶۰-۸۰ پکیج ایران رادیاتور بپردازیم و تا حد امکان راههای برطرف شدن این مشکل را بیان نماییم .
برای تعمیر پکیج ایران رادیاتور می توانید با شماره۰۹۱۹۱۲۱۲۴۸۹ تماس بگیرید .

 

amyyr

کاربر
2018-07-04
14
11
تهران
[h=1]نمایندگی ایران رادیاتور نارمک .[/h]
29.jpg

برای انجام تعمیرات تخصصی پکیج ایران رادیاتور در محله نارمکمی توانید با شماره تلفن مقابل تماس بگیرید . نمایندگی ایران رادیاتور نارمک اگر شما پکیج ایران رادیاتور دارید حتما متن زیر را بخوانید و نکات زیر را را عایت کنید .
 

Mohammad_con

کاربر
2020-02-09
4
1
سلام یه برد ایران رادیاتور هست رو گرمایش کار نمی‌کند و چراغاش هم عین آب مصرفی نمایش داده میشه و دمای رادیاتورها رو نمایش نمیده
 

amyyr

کاربر
2018-07-04
14
11
تهران
[h=1]ارور e51 پکیج ایران رادیاتور[/h]مطمئنا شما هم بدنبال جواب این سوال امده اید که چرا ارورe51 پکیج ایران رادیاتور اتفاق می افتد ؟؟
اگر شما به دفترچه راهنمای پکیج ایران رادیاتور مدل l24ff یا k24ff مراجعه کنید در توضیحات این ارور متن زیر را خواهید دید :
فن پکیج کار می کند اما پرشر سوییچ هوا در وضعیت قطع می باشد

در این پست تلاش می کنیم به بررسی دقیق ارورe51پکیج ایران رادیاتور بپردازیم و تا حد امکان راههای برطرف شدن این مشکل را بیان نماییم .
برای تعمیر پکیج ایران رادیاتور می توانید با شماره 09191212489 تماس بگیرید .

ارور e51 پکیج ایران رادیاتور به طور کلی مربوط به قسمت فن پکیج میشود که ما درمتن زیر به موارد این خطا اشاره کرده ایم :
[h=2]بروز خطای e51 پکیج ایران رادیاتور در اثر معیوب بودن یا نیم سوز بودن برد [/h]زمانی که بردی در فرمان دادن به فن پکیج ناتوان میشود یا به عبارتی دیگر برق به فن پکیج نمیرسد خطای e51 بروز میکند که باید برد را تعمیر یا تعویض کرد . در این موارد شما وقتی پکیج را روشن میکند صدای فن پکیج را نمی شنوید و بعد از مدتی شاید حدود 15 ثانیه این ارور را در پکیج ایران رادیاتور می بینید .
البته بعضی مواقع برد پکیج ایران رادیاتور نیمسوز می شود و هر چند وقت یکبار خطای e51 اتفاق می افتد. به تجربه میشود گفت حدودا 70 درصد احتمال این ارور مربوط به برد می باشد و بقیه 30 درصد خطا مربوط به مواردی است که در زیر به ان اشاره میکنیم .

تصویر زیر برد ایران رادیاتور سری m و e و b هست
error-e51-iranradiator-Control-panel-300x300.jpg

البته 70 درصد احتمال برای پکیجهای هست که سه یا چهار سال از عمر پکیج گذشته باشه وگرنه در پکیج های جدیدی که از سال 98 تا الان در شرکت ایران رادیاتور تولید شده اند ( تا به الان که دارم این مقاله رو ویرایش میکنم یعنی مهر 1400 ) .به دلیل ضعف در قطعه پرشر فن که در ادامه با اون اشنا می شوید . نزدیک به 100 درصد موارد این ارور از پرشر فن هست و ربطی به برد ندارد .
[h=2]خراب بودن پرشر هوا یا پرشر فن پکیج [/h]از 30 درصد باقیمانده شاید 15 درصد ان مربوط به پرشر هوا ( پرشر سوئیچ فن پکیج Mechanical pressure switch ) باشد که باعث بروز ارور e51 پکیج ایران رادیاتور میشود /
error-40-60-70-iranradiator-e1623244052847.jpg
تصویر پرشر فن پکیج​
پرشر فن پکیج درواقع سنسور ایمنی فن پکیج محسوب میشود و ماموریت دارد تا سالم بودن فن پکیج را به برد اعلام کند . بنابرین خرابی پرشر فن پکیج برای برد همان خرابی فن پکیج تلقی میشود. و پکیج ایران رادیاتور ارور e51 می دهد . البته پرشر فن پکیج هم مانند برد در بعضی مواقع نمیسوز میشود و یکی در میان ارور میدهد به عبارت دیگر بعضی مواقع سالم است و بعضی مواقع ارور میدهد .
بنابرین در این موارد برای تشخیص گاهی نیاز به ازمایش خطا هست ( البته سرویسکار هرچه باتجربه تر باشه ازمایش خطا کمتر میشه ولی بنده با تجربه نزدیک به ده سال در تعمیرات پکیج هم گاهی مجبور به ازمایش خطا میشوم )
دو موردی که در بالا ذکر کردیم تقریبا 85 درصد علت ارور e51 پکیج ایران رادیاتور هستند.

اما بقیه موارد را هم توضیح میدهیم تا انشا الله راه گشای مشکل هم وطنان عزیز باشه شما هم یادتون نره این مقاله رو خوندید نظرتون رو برای ما بنویسید .
[h=2]مشکل در دودکش پکیج ایران رادیاتور[/h]یکی از ابتدایی ترین موارد ارور e51 پکیج ایران رادیاتور مربوط به دودکش می‌شود و کیپ بودن یا انسداد مسیر دودکش باعث بروز این ارور می‌شود
در این مورد هم میتوانید خودتان اقدام کنید و مشکل را برطرف کنید و اندکی پول برای خودتان ذخیره کنید ??????
برای این‌که مطمئن بشید دودکش مشکل دارد یا نه می‌توانید دودکش را برای زمان کوتاه از روی پکیج دربیارید و پکیج ایران رادیاتور بدون دودکش کار کند تا مطمئن باشید که مشکل از دودکش هست یا نه البته حتما درهرصورت بعد از آزمایش دودکش را سر جایش بگذارید .البته نکته بسیار جالب اینکه اگر دستگاه بدون دودکش کار کرد ممکنه همچنان ایراد از پرشر فن پکیج باشد در این موقع باید گفت پرشر فن پکیج حساستش کم شده راه حل قطعی هم تعویض پرشر فن پکیج هست
[h=2]قطعی سیمهای رابط بین برد و فن پکیج و بروز ارور e51 :[/h]ممکن است به هر دلیلی سیمهای رابط فن پکیج و برد قطع شود .که طبیعتا باعث بروز ارور e51 پکیج ایران رادیاتور میشود . البته گاهی این قطعی میتواند از روی برد اتفاق بیفتد
که البته این مورد به ندرت پیش میاد. و احتمالش فوق العاده کم است

تصویر فن پکیج رو کمی پایین تر میبینید
[h=2]معیوب شدن خود فن پکیج :[/h]اگرچه ارور e51 ایران رادیاتور خطای خرابی فن پکیج و گرفتگی دودکش محسوب می شود اما در عمل میبینیم کمتر پیش می اید خود فن پکیج خراب بشود ولی به هرحال گاهی هم ممکن است خود فن پکیج به طور کامل خراب بشود که در ان صورت باید فن پکیج کاملا تعویض بشود .

[h=2]گیر کردن چیزی به پره های فن پکیج :[/h]بعضی مواقع ممکن است به پره های فن پکیج چوب یا شاخه یا چیزی که معمولا توسط پرنده ها حمل میشود ( در اثر لانه سازی روی پکیج ) گیر کند و مانع حرکت فن پکیج بشود و باعث بروز ارور e51 پکیج ایران رادیاتور بشود . این از مواردی هست که خودتون هم میتونید دست به کار بشد و مشکل رو حل کنید
تصویر فن پکیج رو در زیر میبینید

%D9%81%D9%86-%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC.jpg
فن پکیج پکیج ایران رادیاتور​
[h=2]ارور e51 پکیج ایران رادیاتور در اثر گرفتگی شلنگهای رابط بین ونتوری و پرشر :[/h]گاهی ممکن است بر اثر گرفتگی شلگنهای رابط بین فن پکیج و پرشر فن پکیج در اثر گرد و خاک یا بخار اب کد خطای e51 پکیج ایران رادیاتور بروز کند که باید با فوت کردن داخل شلنگهای پرشر مسئله را حل کرد البته احتمال این مورد هم فوق العاده کم هست .
یک نکته رو هم اضافه کنم : شما به طور مستقیم نمیتونید ونتوری رو ببینید چون ونتوری داخل فن پکیج قرار دارد
%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C.jpeg

[h=2]گرفتگی سوراخهای ونتوری :[/h]گاهی در اثر خاک گرفتن سوراخهای ونتوری بسته میشود و باعث بروز ارور e51 ایران رادیاتور میشود . یک مورد خاص میباشد که به ندرت رخ میدهد .

[h=2]گیر کردن سنگ ریزه داخل ونتوری و بروز ارور e51 :[/h]گاهی نیز ممکن است در درون سوراخ بالایی ونتوری یا همان قسمت شیپوری سنگریزه ای گیر کند و رابطه فن پکیج با پرشر فن پکیج قطع شود و باعث بروز ارور e51 شود البته این مورد هم به ندرت رخ میدهد
[h=2]اب شدن ونتوری [/h]گاهی در اثر حرارت بسیار بالا ونتوری اب میشود و باعث بروز ارور e51 میشود .
اینم ویدیوی پشتم گرمه تقدیم به شما
hqdefault.jpg



اگرچه در متن بالا توضیح کاملی از علت ارور e51 ایران رادیاتور داده ام اما اگر توضیحات قانع کننده نبود میتوانید دو متن زیر را به عنوان توضیحات تکمیلی بخوانید
[h=2] توضیح ارور e51 پکیج ایران رادیاتور ( متن اول )[/h]ارورe51 در پکیج های دیجیتال ایران رادیاتور / معادل ارور 40 60 80 در پکیج های دیجیتال سری انالوگ مانند m24ff , e24ff است :
این ارور ( error) در پکیج ایران رادیاتور شایع بوده و به دلیل عدم خروج مناسب محصولات احتراق می باشد.
در صورت مشاهده خطای e51 پکیج ایران رادیاتور
ابتدا مسیر دودکش را کاملاً بررسی کرده و از باز بودن مسیر آن اطمینان حاصل نمایید. ارور e51 پکیج ایران رادیاتور معمولاً در هنگام تغییر فصل از سرما به گرما بیشتر ایجاد میشود دلیل ان انقباض و انبساط پرده دیافراگمی پرشر فن پکیج ( سنسور پرشر سوئیچ هوا ) می باشد


به همین منظورسرویسکار اقدام به دوشلنگه کردن پرشر فن پکیج جهت افزایش تحریک سنسور می نماید در غیر این صورت عوامل ذیل محتمل می باشد:
خرابی برد پکیج به دلیل قطعی جریان الکتریسیته فن پکیج
سوختگی سیم پیچ فن پکیج
خرابی پرشر سوئیچ هوا یا سنسور فن پکیج
بسته شدن یا ذوب شدن ونتوری فن پکیج

[h=2]
error-40-60-80-iranradiator-2.jpg

متن بعدی و بررسی علتهای ارورe51ایران رادیاتور
[/h]توضیح error e51 پکیج ایران رادیاتور :
فن پکیج کار می کند اما پرشر فن پکیج در وضعیت قطع می باشد
اگر ارورe51پکیج ایران رادیاتور بعضی مواقع صورت می گیرد و در هر شبانه روز ممکن است به تعداد دفعات اندکی این عیب پیش آید و در یک بازه ی زمانی اصلا اتفاق نیفتد و هنگام ایجاد کد خطا با ریستارت کردن مشکل حل شود؛

احتمالا برد پکیج ایران رادیاتور خراب است و نسبت به تعمیر یا تعویض آن توسط سرویسکار مجاز باید اقدام شود درغیر اینصورت باید
با توجه نکاتی که گفته می شود بررسی ،تشخیص و تعمیر شود

نمایندگی ایران رادیاتور
[h=3]الف(فن پکیج روشن نمی شود و خطای e51 ایران رادیاتور اتفاق می افتد :[/h]۱٫اگر فن پکیج ایران رادیاتور روشن نمی شود و نمی چرخد ابتدا باید فن پکیج پکیج ایران رادیاتور از نظر گیرپاژ بودن،به سختی چرخیدن ویا
گرفتگی در پره های آن و عدم وجود مانع بین پروانه های آن جهت چرخش بصورت کاملا روان اطمینان حاصل
کرد تا باعث بروز ارور e51 ایران رادیاتور نشود

۲٫اگر باوجود روان بودن فن پکیج پکیج و اینکه برق از طرف برد جهت روشن شدن فن پکیج به آن می رسد پس
فن پکیج سوخته است و باعث خطای e51 پکیج ایران رادیاتور شده است ودر این مورد و نیز در صورتی که فن پکیج روان نباشد و نتوان آنرا با روانکاری اصلاح کرد باید
فن پکیج تعویض شود
در بعضی موارد ممکن است سوکت یا فیش متصل کننده ی کابل تامین برق از طرف برد و کابل تغذیه ی فن پکیج قطع باشد و ارور e51 پکیج ایران رادیاتور بروز کند که باید محل اتصال این دو را بررسی و در صورت نیاز اصلاح کنیم .
اگر از طرف برد هیچ جریانی جهت روشن شدن فن پکیج صادر نشود بنابراین برد معیوب است
و باید توسط سرویسکار تعمیر یا تعویض گردد

[h=3]ب(فن پکیج روشن می شود:[/h]۱٫ ابتدا ونتوری فن و شیلنگ متصل به آن از لحاظ تمیز بودن ،عدم گرفتگی و وصل بودن شیلنگ مورد بررسی قرار گیرد در برخی موارد شیلنگ از جای خود خارج شده و یا مسیر شیلنگ ویا ونتوری مسدود شده است و ارور e51 پکیج ایران رادیاتور در ان اتفاق می افتد
اگر ونتوری و شیلنگ سالم باشند ایراد از پرشر سوییچ هوا می باشد این قطعه توسط شیلنگ سیلیکونی به فن پکیج
و توسط دو عدد فیش معمولا سیاه رنگ با برد پکیج ایران رادیاتور در ارتباط می باشد}ابتدا شیلنگ سیلیکونی را از
وسط نصف کرده و بصورت ضربدری)از خروجی بالای فن پکیج به خروجی پایین پرشر هوا و از خروجی پایین فن پکیج به
خروجی بالای پرشر (وصل کرده )در بعضی مدل ها این اتصال شیلنگ ها بین ونتوری فن پکیج و پرشر باید بصورت
موازی انجام گیرد

( وپکیج ایران رادیاتور را ریستارت می کنیم در نهایت اگر باز هم ارور e51 پکیج ایران رادیاتور بروز کرد پرشر سوییچ هوا خراب
بوده و باید توسط سرویسکار مجاز تعویض گردد

*در مدل های L36FF & L28FF ایران رادیاتور بعلت تفاوت در نوع فن پکیج امکان دوشیلنگه کردن وجود ندارد .
البته در پایان این نکته را هم بگویم که به جز ارور e51 پکیج ایران رادیاتور ارور دیگری هم مربوط به فن پکیج در پکیج ایران رادیاتور وجود دارد ارور e50 که علتهای ان اندکی فرق دارد با ارور e51
فایل pdf این مقاله رو میتونید از لینک زیر دریافت کنید
ارور e51 پکیج ایران رادیاتور
Summary
ERROR-E51-IRANRADIATOR.jpg

Article Name
ارور E51 پکیج ایران رادیاتور

Description
اگر شما به دفترچه راهنمای پکیج ایران رادیاتور مدل l24ff یا k24ff مراجعه کنید در توضیحات ارور E51 پکیج ایران رادیاتور متن زیر را خواهید دید : فن کار می کند اما پرشر سوییچ هوا در وضعیت قطع می باشد در این پست تلاش می کنیم به بررسی دقیق خطای e51 پکیج ایران رادیاتور بپردازیم و تا حد امکان راههای برطرف شدن این مشکل را بیان نماییم .

Author
ایران رادیاتور

Publisher Name
ایران رادیاتور

Publisher Logo
cropped-iranradiator-representation-1.jpg




 
بالا