مشکل: کولر اسپلیت اوجنرال (عدم فرمان برد پنل بیرونی)

mehran76gh

VIP+ افتخاری
کاربر
2016-06-17
1,537
7,066
IRANTK
سلام عزیزانم
برد کولر فوق به همین شکل تحویل گرفته شده که پس از دست کاری توسط افراد غیر متخصص نزد من بروی رفع عیب آورده شده.
مشکلی که برد داشت داعم برق دار بودن فن پنل داخل که پس از تعویض ترایاک مربوطه به فن مشکل حل شد.


مشکل دوم برد مربوط به پنل بیرونی از برد داخلی فرمان نمیگیره و هیچ عکس العملی نداره.
ولتاژ ۵ ولت رو پایه ۱ و ۵ آی سی میکرو داریم
ای سی2003 تعویض شد و سایر قطعات چک شد.
دوستان کسی تجربه دارا؟
میتونه کمک کنه خواهش مندم دریغ نکنید
 

پیوست‌ها

  • 150.3 کیلوبایت بازدیدها: 254

soheiloooooo

کاربر vip
کاربر
2010-06-24
81
39
کسی میتونه کمک کنه
شما ابتدا روی میز کار دو برد داخل و بیرون رو بهم متصل کنید.بعد ببینید برد بیرونی بعد از 3 دقیقه پایه n و comp ولتاژ 220 رو نشون میده یا نه.در این نمونه برد ها برد بیرونی یه چراغ قرمز رنگ داره که نشون سلامت برد هست.ضمنا اگر بدون کنترل برد رو تست میکنید و بادکمه اتومات برد رو روشن میکنید بایستی دمای اتاق بالای 25 درجه باشه وگرنه فرمان استارت کمپرسور رو نخواهید داشت
 

z3r0x

کاربر vip
کاربر
2017-08-21
156
1,432
ایلام - دهلران
سلام
خازن ۴۷۰ پیکو برد بیرون که ۲۵۰ ولت هست و بررسی اکتاکوپلرهای برد بیرون برای سلامت
 

z3r0x

کاربر vip
کاربر
2017-08-21
156
1,432
ایلام - دهلران
البته باید برد رو روی میز کار به درستی وصل کنید و حتما سیم دستور از سنسور جریان باید بگذرد و برقو از برد بیرون به داخل وصل کنید

موفق باشید
 