با سلام خدمت همهی بزرگواران.
امروز حدود ده مارک مختلف محافظ کولر گازی رو آمار گرفتم، ولتاژ قطع پایین همگی، روی ۱۷۰ ولت ست شده بود.
سوالم اینه که آیا این ولتاژ خیلی پایین نیست برای مصرف کننده ای مثل کمپرسور؟
درود
با ۱۹۰ ولت هم بابای موتورهای الکتریکی خصوصا کمپرسور درمیاد.
انواعی که من دیدم همه بصورت کلنگی تولید شده بودند .
متقاضی دلش خوش هست که محافظ داره و با وجود ولتاژ ۲۲۰ ولت که اثری نداره و بیکاره هست با اینحال تصور میکنه این محافظ مانع سوختن دستگاه مربوطه شده و خیلی هم راضی هستن .
درحالیکه وظایف خود را انجام نمیده و با کاهش شدید ولتاژ عمل میکنه که تقریبا هیچوقت اتفاق نمیافته .
و در لحظه استارت کمپرسورها نیز درصورتی موثر است که زمان قطع شدن برق ، کوتاه تر از ۳ دقیقه باشه که این حادثه هم بسیار بندرت اتفاق میافته و اگه اتفاق هم بیافته ، سیستم های حفاظتی دستگاه از بروز خسارت پیشگیری میکنند
.
اما همین محافظ ها عامل خسارت به دستگاه میشن و اتفاقا این احتمال که عامل خسارت بشن بیشتر از احتمال فایده آنهاست.
ضمنا برای پیشگیری از ضربه ورود ناگهانی برق هم ثمری نداره.
بنابمراتب این محافظ ها فقط برای تولید کننده مفیده و بهتره استفاده نکنید.
اگه من تحلیل کردم بدلیل اهمیتش نبود بلکه با توجه به سادگی سیستم که برای مقاصد آموزشی مناسب است لذا بواسطه ارزش علمی تحلیل و آشنایی علاقمندان با نکته های علمی و نحوه رفع نقائص ، مورد توجه قرار دادم.
سپاس