سلام
بنده یک اسپلیت 30 هزار اجنرال دارم
متاسفانه امروز متوجه شدم که باد کولر سرمایی نداره
اولین کاری ک کردم رفتم سمت موتور بیرونی ، دیدم موتور بیرونی روشن است ، دستمو روی لوله قطر کوچک گذاشتم سرد بود اما لوله قطر بزرگتر سرمایی نداشت.

قبلا شنیده بودم لوله بزرگ (قطر بزرگ) یخ ببنده موردی نداره ، اما لوله کوچیک نباید یخ ببنده ، اگر ببنده دلیلش نبود گاز است.

کولرو خاموش کردم ، بعد مجددا روشن کردم ، اینبار دو لوله اصلا سرمایی نداشتند ، پنل داخلی نیز بادش سرد نبود.
درجه دما را بوسیله ریموت از 18 به 30 افزایش دادم موتور بیرونی اف نکرد و همین طور کار میکرد.

خواستم بدونم دلیلش چی هست.

راستی گاز کولر خشک میشه در صورتی ک استفاده ای ازش نشه ؟

با تشکر
 

darabi81

VIP+ افتخاری
کاربر
2012-04-10
1,043
5,388
سلام
با روشن کردن کولر بعد از ۳ دقیقه کمپرسور روشن میشه?
باید آمپر کولر رو بگیری.
آمپر استانداردش حدود ۱۵ یا ۱۶ آمپره
اگه خیلی کمتر از اینه یعنی گاز کولرت رفته
اما اگه همین آمپر رو میکشه یا بالاتر ممکنه لوله ها یا ***** مسدود شده باشند
اگر آمپر متر نداری میتونی از آمپر متر داخلی کنتور های دیجیتال آمپر کل خونه رو قبل و بعد از روشن کردن کولر با هم مقایسه کنی
 

aminh3

کاربر
2011-05-29
42
12
لیان
سلام
با تشکر از پاسخ شما.
دوست عزیز کنتور دیجیتالی است و مثل تصویر زیر می باشد ممنون میشم بگید کدام قسمت مربوط به امپر می باشد.
shirazedc.co.ir/Dorsapax/userfiles/Image/counterDigital/9.jpg

فکر کنم بیشتر از 3 دقیقه باشه ک کمپرسور روشن میشه.

راستی چطوری گاز کولر خالی ؟ در صورت عدم وجود نشتی.
قابل ذکر است که کولر قریب ب 3 سال سرویس نشده (کولر دسته مستاجر بوده) ، و چون خودم وکیوم و گیج نداشتم ، اومدم بلور داخلی پنل رو با قلم نقاشی تمیز کردم ، طوریکه خالی از گردغبار چسبیده به بلور شد.


راستی ممنون میشم بگید گیج و وکیوم چه مدلی یا برندی ، مناسبه که بگیرم.

با تشکر
 

aminh3

کاربر
2011-05-29
42
12
لیان
سلام
با روشن کردن کولر بعد از ۳ دقیقه کمپرسور روشن میشه?
باید آمپر کولر رو بگیری.
آمپر استانداردش حدود ۱۵ یا ۱۶ آمپره
اگه خیلی کمتر از اینه یعنی گاز کولرت رفته
اما اگه همین آمپر رو میکشه یا بالاتر ممکنه لوله ها یا ***** مسدود شده باشند
اگر آمپر متر نداری میتونی از آمپر متر داخلی کنتور های دیجیتال آمپر کل خونه رو قبل و بعد از روشن کردن کولر با هم مقایسه کنی


سلام
دوست عزیز من عکس گرفتم
ourl.ir/0afS

ourl.ir/Fqi5


لوله بزرگ سرمایی نداشت.
ممنون میشم جواب بدید.
 

ehsanarn

کاربر vip
کاربر
2009-04-15
244
520
سلام دوست عزیز
طبق عکس کنتور آمپر کم میکشه اما نمیشه از روی این نظر داد شما به برچسب کولر مراجعه کنید ببینید جریان مصرفی کولر چقدر هست و از هر فاز چه قدر جریان میکشه
به نظر من باید یه گیج تهیه کنید یا از کسی امانت بگیرید و وضعیت فشار گاز سیستم را بررسی کنید
حتما محل اتصالات پنل داخلی رل چک کنید که چرب نباشه و نشتی نداشته باشه
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: aminh3

aminh3

کاربر
2011-05-29
42
12
لیان
سلام دوست عزیز
طبق عکس کنتور آمپر کم میکشه اما نمیشه از روی این نظر داد شما به برچسب کولر مراجعه کنید ببینید جریان مصرفی کولر چقدر هست و از هر فاز چه قدر جریان میکشه
به نظر من باید یه گیج تهیه کنید یا از کسی امانت بگیرید و وضعیت فشار گاز سیستم را بررسی کنید
حتما محل اتصالات پنل داخلی رل چک کنید که چرب نباشه و نشتی نداشته باشه

سلام
ممنون از جواب .
ممنون میشم بگید برای کولر چه نوع گیج و وکیومی مناسب است تا تهیه کنم.
والا میترسم بدم دست مثلا تعمیر کاران منطقه خودمون
یبار دادم یکی کولرو سرویس کنه بلور را همراه موتورش در حین نصب تو پنل انداخت رو زمین و تیکه ای از بلور شکست و موتورشم صدا میده ، بعد طرف میگه بلور سالمه و صدای موتورش عادی هست.
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: ehsanarn

یاطا

کاربر
2013-02-09
120
112
سلام
بنده یک اسپلیت 30 هزار اجنرال دارم
متاسفانه امروز متوجه شدم که باد کولر سرمایی نداره
اولین کاری ک کردم رفتم سمت موتور بیرونی ، دیدم موتور بیرونی روشن است ، دستمو روی لوله قطر کوچک گذاشتم سرد بود اما لوله قطر بزرگتر سرمایی نداشت.

قبلا شنیده بودم لوله بزرگ (قطر بزرگ) یخ ببنده موردی نداره ، اما لوله کوچیک نباید یخ ببنده ، اگر ببنده دلیلش نبود گاز است.

کولرو خاموش کردم ، بعد مجددا روشن کردم ، اینبار دو لوله اصلا سرمایی نداشتند ، پنل داخلی نیز بادش سرد نبود.
درجه دما را بوسیله ریموت از 18 به 30 افزایش دادم موتور بیرونی اف نکرد و همین طور کار میکرد.

خواستم بدونم دلیلش چی هست.

راستی گاز کولر خشک میشه در صورتی ک استفاده ای ازش نشه ؟

با تشکر[/
سلام هروقت کمپرسور کار کنه ولی سرمایی وجود نداشته باشه علتش کمبود گاز
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: aminh3

یاطا

کاربر
2013-02-09
120
112
سلام هروقت کمپرسور کار کنه ولی سرمایی وجود نداشته باشه علتش کمبود گاز
 

ehsanarn

کاربر vip
کاربر
2009-04-15
244
520
سلام دوست عزیز
مارک یا برند خاصی را نمیشه نام برد
برای گیج یه گیج دو قلو تهیه کنید و برای پمپ وکیوم هم یه نوع متوسط بگیرید
بهتر هست یه سر به بازار بزنید ببینید تو شهر شما چه برندی هایی و چه رنج قیمتی وجود داره

راستی به تاپیک زیر هم یه سری بزن
http://www.irantk.ir/irantk8358/
 
آخرین ویرایش:
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: aminh3
بالا