با سلام خدمت دوستان عزیز و اساتید محترم
طی یه مورد اورژانسی که مشتری برای راه اندازی یک پمپ آب بهم مراجعه کرده بود که خازنش ترکیده بودش،مقدار خازن 80 میکروفاراد 400ولت بودش.بنده از اونجا که 80 نداشتم،فقط برای تست پمپ و مطمئن شدن از سالم بودنش 4 عدد خازن 20 میکرو فاراد 400ولت رو با هم موازی کردم و به پمپ استارت زدم که حدود 14آمپر داشت میکشید(این آمپر طبیعی پمپ مورد نظره)،بنا به خواست مشتری چند روزی هستش که همون جوری داره کار میکنه و به صاحبش گفتم 80 رسید برات تعویض میکنم.الان به نظر شما مشکلی داره کار کردن پمپ با اون 4 تا خازن؟؟
اصلا از لحاظ تئوری 4 تا خازن 20 میکرو با یه خازن 80 چه فرقی دارن؟؟
بسیار متشکرم
 

NICHICON

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
VIP PLUS
vip
vip افتخاری
کاربر
2012-03-01
1,477
12,060
به نام خدا
دوست عزیز موازی کردن خازن ها باعث افزایش عمر خازن میشود
چون باعث میشود که esr یا اهم داخلی خازن ها پایین بیاید
درنتیجه گرمای کمتری موقع شارژ و دشارژ خازن ایجاد میشود
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: amer007

بهبود 68

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip افتخاری
کاربر
2015-03-31
517
1,179
با سلام
خیلی ممنون از پاسخگوئی سریع تون
دوست عزیز یه سوال هم راجع به خازن اصلاح ضریب قدرت داشتم
از اونجا که قیمت خازن های اصلاح ضریب قدرت تکفاز که به کیلو وار مشخص میشن خیلی بالا هستش آیا میشه از خازن معمولی همین مثلا 20 به عنوان اصلاح ضریب قدرت استفاده کرد؟؟
با تشکر
 

NICHICON

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
VIP PLUS
vip
vip افتخاری
کاربر
2012-03-01
1,477
12,060
با سلام
خیلی ممنون از پاسخگوئی سریع تون
دوست عزیز یه سوال هم راجع به خازن اصلاح ضریب قدرت داشتم
از اونجا که قیمت خازن های اصلاح ضریب قدرت تکفاز که به کیلو وار مشخص میشن خیلی بالا هستش آیا میشه از خازن معمولی همین مثلا 20 به عنوان اصلاح ضریب قدرت استفاده کرد؟؟
با تشکر

به نام خدا
چون تجربه ای ندارم در این مورد
اظهار نظر نکنم بهتر میباشد
موفق باشید
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: amer007

amer007

VIP+ افتخاری
کاربر
2015-02-21
962
3,235
IRAN IN MY HEART
سلام دوست عزیز
همونطور که واقفید برای اصلاح ضریب قدرت یا باصطلاح به حداقل رسوندن توان راکتیو در موتورهای تکفاز وسه فاز مجبور به استفاده از خازنهای تصحیح کسینوس فی که مشخصصه اونا kvar میباشه هستیم که برای کیفیت در عملکرد ظرفیت اونا مهمه وبهتر همونه که از بانکای خازنی استاندارد براساس توان موتور بهره مند بشیم ....
در مواقع اضطراری شاید بشه با موازی کردن خازنای استاندارد ظرفیت مورد نظرو ساخت وبصورت موقتی بکاربرد %%%
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: NICHICON

بهبود 68

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip افتخاری
کاربر
2015-03-31
517
1,179
سلام دوست عزیز
همونطور که واقفید برای اصلاح ضریب قدرت یا باصطلاح به حداقل رسوندن توان راکتیو در موتورهای تکفاز وسه فاز مجبور به استفاده از خازنهای تصحیح کسینوس فی که مشخصصه اونا kvar میباشه هستیم که برای کیفیت در عملکرد ظرفیت اونا مهمه وبهتر همونه که از بانکای خازنی استاندارد براساس توان موتور بهره مند بشیم ....
در مواقع اضطراری شاید بشه با موازی کردن خازنای استاندارد ظرفیت مورد نظرو ساخت وبصورت موقتی بکاربرد %%%
با سلام
متشکرم از عنایت حضرتعالی و پاسخگوئی تون
دوست عزیز بنده یه پاور آنالیزرو دارم که شامل سه عدد ترانس ct هستش که اگه اونا رو روی سه فاز اصلی قرار بدین.به طور اتومات مقادیر کسینوس فی،توان اکتیو،راکتیو،ظاهری،ولتاژ،جریان و خیلی چیزای دیگه رو نشون میده،بنده اکثرا برای جبران سازی انفرادی یا طراحی بانک خازنی از این دستگاه استفاده میکنم.حال با این توصیفات محدوده جبران سازی تا بحال در مراکز صنعتی و موتور های سه فاز بوده اما بعد این بنده قصد دارم این جبران سازی رو برای واحد های کوچک تجاری از قبیل یخچال های صنعتی و پمپ های آبیاری و .... و در بخش مسکونی برای کل مصرف سیستم انجام بدم.از اونجا که مشتری ای که کارخونه داره سر یه قرون دو هزار چونه نمیزنه و خواستار بهترین نتیجه و بهترین محصولات هستش اما مشتری کوچه بازاری فرق داره و با توجه به وضعیت کنونی حاکم بر کارخونه ها که اکثرا تولیدشون کم شده و تو خواب زمستانی تشریف دارن بنده تمایل دارم طبق عرایض فوق جبران سازی در مقاصد یاد شده را انجام بدم.حال قیمت تمام شده ی این سیستم برای یک مغازه دار یا صاحب خانه مقرون به صرفه نیست و نمیتوان مخاطب این کار رو پیدا کرد.برحسب مشاهده وت تجربه ی بنده در بخش برق صنعتی یک خازن اصلاح ضریب قدرت استاندارد سالهای سال به کار خود ادامه میدهد بی آنکه خراب شود یا از ظرفیتش کم شود.
.با توجه به قیمت کم خازن های دائم کار روغنی معمول آیا میشه از همین خازن ها به جای خازن های ویژه ی اصلاح ضریب قدرتاستفاده کرد؟.
نگرانی اصلی بنده دوام این خازن هاست
ممنون میشم دوستان و اساتید صاحب نظر در بخش برق صنعتی اظهار نظر کنند
با تشکر
 