آی پی امداد
abtahi
آریا الکترونیک mehrinfo تکشو

مشکل: عدم خروجی درups inverter & battery charger برند newstar 1000w مدل 34-121000c

p electronic

کاربر vip
کاربر
2014-06-05
55
80
بندر عباس
با سلام خدمت دوستان گرامی
یدونه یو پی اس برای من رسیده که خروجی داره در حد 175 ولت اما موقعی که زیر بار میره ولتاژش میرسه به حد خیلی پایینی و نمی تونه حتی یک لامپ هم روشن کنه دوستانی که تجربه تعمیر کردن ups رادارند منو راهنمایی کنند در ذیل اطلاعاتی در مورد این دستگاه براتون میذارم با تشکر از شما
برند دستگاه: newstar
مدل دستگاه : 121000c-34
توان خروجی دستگاه :1000w
ساخت کشور تایوان
و یک سری عکس......
 

پیوست‌ها

  • 70 کیلوبایت بازدیدها: 117
  • 65.4 کیلوبایت بازدیدها: 116
آخرین ویرایش:

CINAPA

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip افتخاری
کاربر
2012-07-25
826
2,478
با سلام
منم همین مشکل را داشتم البته تو خروجی .خودم ماسفت هایز خروجی که به ترانس میرفت را تعویض کردم درست شد البته مدل من فرق داره . :disturbed:
 
آخرین ویرایش:

reza_476

کاربران vip(افتخاری)
vip افتخاری
کاربر
2009-10-19
4,007
45,272
ایران
باسلام

البته این فقط اینورتر است که دارای شارژر نیز میباشد. UPS نیست

شماره فنی قطعات علامتگذاری شده 1-2-3 را که با رنگ زرد در عکس زیر مشخص کرده در متن با توجه به شماره گذاری قیدکن :

a1.jpg
 

CINAPA

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip افتخاری
کاربر
2012-07-25
826
2,478
یه برند دیگه هم داشتم که مشکلش خروجی 179 ولت بود که یه ای سی بنام 324 داشت . بین دوتا از پایه هاش مقاومت 1 مگا قرار د ادم ولتاز خروجی شد 220 ولت . تا الان هم داره کار میده و مشکلی نداره . اگه مقاومتش را کم کنی مثلا 100 کیلو بزاری ولتاژ خروجی برابر 300 ولت میشه و خطر داره .
موفق:glee::glee::glee:
 