مشکل: مشکل در کولر گازی اوجنرال 18000 پنجره ایی

ali_kalle

کاربر
2006-10-28
15
31
مشکل از اینجا شروع شد که در اثر گرمای شدید هوا کولر خاموش شد و چند ساعتی روی کمپرسور نرفت . روز بعد روشن شد .
1- در ابتدای روشن کردن کولر همه چی خوبه و کولر صدای ناهنجار هم نمیده و امپر بین 8 تا 9
2- بعد از 5 دقیقه کمپرسور آف میشه بدون اینکه دمای اتاق خنک شده باشه
3- بعد از یک دقیقه که کمپرسور میخواد روشن بشه امپر میکشه حدود 30 و فیوز قطع میشه .
4- بعد از 10 دقیقه که مجددا فیوز رو وصل میکنم دوباره این سیکل اتفاق میوفته
راهنمایی کنین
 

oweis

کاربران vip(افتخاری)
vip افتخاری
کاربر
2007-04-27
546
1,377
38
بابل
www.oweiskala.ir
مشکل از اینجا شروع شد که در اثر گرمای شدید هوا کولر خاموش شد و چند ساعتی روی کمپرسور نرفت . روز بعد روشن شد .
1- در ابتدای روشن کردن کولر همه چی خوبه و کولر صدای ناهنجار هم نمیده و امپر بین 8 تا 9
2- بعد از 5 دقیقه کمپرسور آف میشه بدون اینکه دمای اتاق خنک شده باشه
3- بعد از یک دقیقه که کمپرسور میخواد روشن بشه امپر میکشه حدود 30 و فیوز قطع میشه .
4- بعد از 10 دقیقه که مجددا فیوز رو وصل میکنم دوباره این سیکل اتفاق میوفته
راهنمایی کنین

در صورت سالم بودن خازن و ولتاژ خوب برق ایراد از کمپرسور میتونه باشه
 

ali_kalle

کاربر
2006-10-28
15
31
خواستم خازن رو تست کنم ولی روی اون سیم های زیادی وصل شده . میشه سیمهایی که روی خازن رفته رو توضیح بدین
 

nilz70

کاربر vip
کاربر
2012-09-22
134
178
سلام چون وصل کردن خازن فرمول خاص خودش رو داره لطفا به متخصص کولر مراجعه کنید تشکر
 

superstar

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip
2006-10-21
254
1,136
درود خازن کولر گازی پنجره ای یه سر هست که با حروفfan,com,hermمعمولا علامت گذاری شده اند com یه سیم از فن یه سیم از کمرسور بهش وصل میشه سیمی که از فن میاد به fanو سیمی که از موتور میاد به hermوصل میشه
ایراد شما به احتمال ۸۵درصد خازن هست
موفق باشید
 