آی پی امداد
آی پی امداد
آریا الکترونیک parcham تکشو

مشکل: زیر بار خاموش شدن ups

farshad12

کاربر
2011-03-05
61
210
سلام
من یه ups
ال جی مدل 1000 دارم که وقتی ازش لامپ روشن میکنم مشکلی نداره ولی وقتی به کاموتر یا بار بیشتر از یه لامپ وصل میکنم زود قطع میشه و میخوابه
راهنمایی کنید
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: mnajafi

farshad12

کاربر
2011-03-05
61
210
جوابمو ندادین چراااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: mnajafi

rups

کاربر
2014-08-15
4
4
تهران
پاسخ : Re: زیر بار خاموش شدن ups

سلام.شارژر دستگاه و باتری باید تست بشه؟
دستگاه چند سلول باتری میخوره؟
به احتمال زیاد باری که متصل میکنید از توان دستگاه بیشتر و یا باتری دیگر توان پشتیبانی بار در حالت قطع برق شهر ندارد.
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: mnajafi

emos

کاربر vip
کاربر
2013-02-20
46
384
با سلام
توان مصرف کننده محاسبه گردد
امکان داره توان مصرف کننده از توان واقعی ups بیشر شده و دستگاه اوور لود گرفته
ایا چراغ اوور لود روشن می شود؟
بعد از وصل مصرف کننده الارم به چه صورتی فرستاده میشود؟
دستگاه شما 1000va می باشد که با pf 0.7 توان واقعی دستگاهتون 700 وات میشه
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: mnajafi
بالا