آی پی امداد
abtahi
آریا الکترونیک mehrinfo تکشو

سوال: مشکل خروجی FARATEL - Smart Ferro UPS SFR 5000DT ؟؟

erfan_messi

کاربر
2012-03-30
3
2
درود
یه یو پی اس فاراتل FARATEL - Smart Ferro UPS SFR 5000DT دارم .
وقتی برق شهر وصل هست خروجی حدود 170 تا 190 ولت میده . ولی وقتی برق شهر قطع میشه و از باطری استفاده میکنه خروجی میشه 220 ولت .

بعد از چند ثانیه چراغ خطا روی یو پی اس روشن میشه و بوق ب فاصله 1 ثانیه میزنه خروجی هم قطع میشه. مشکل از کجاست ؟؟
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: blacknaki

behzadbabaei

کاربر
2014-07-01
3
3
سلام دوست عزیز عیب از باطری می باشد باطری را بیرون بیاور و ولتاژگیری کن بعد یایک لحظه اتصال کوتاه کن وولتاژ گیری کن یا با یک لامپ گازی امتحان کن اگرولتا| تا حدود 2یا 3ولت پایین امده باتری خراب است
 

reza_476

کاربران vip(افتخاری)
vip افتخاری
کاربر
2009-10-19
4,007
45,272
ایران
باسلام

عکسهای واضح و روشن از زیر و روی بردهای مدار چاپی و ترانس و پانل آن قرار بده تا راحتتر راهنمایی شوی
 

erfan_messi

کاربر
2012-03-30
3
2
من خیلی گشتم تا ایراد یافتم .
یعنی از یکی که تو نمایندگی فاراتل بود پرسیدم .
گفت 2تا چیزو چک کن .
1 : ولتاژ باطری ( تست کردم مشکلی نداشت)
2: دمای داخل یو پی اس . حدودا با در باز 65 - 70 درجه بود . و با در بسته 85-90

فهمیدم که فنی که وظیفه خنک کردن شارژ داره کار نمیکنه . و همینجوری شارژر داغ میشه تا خود سیستم اتوماتیک خاموش میشه .
خود فن سالمه . ولی ولتاژ سوکت فن میگیرم حدودا 0.6 تا 1 ولت هست . و فن کار نمیکنه .
روی برد مسیر فن گرفتم رسیدم به میکرو avr و چنتا ترانزیستور که تغذیه فن از این ترانزیستور ها میاد .
عوض هم کردم ولی بازم مشکل پابرجاست .
به نظرتون چه کنم ؟؟
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: blacknaki

emos

کاربر vip
کاربر
2013-02-20
46
384
با سلام
در صورتی که ups روی مد DC باشه و اینورتر وارد مدار بشه و در این حالت دمای ups افزایش پیدا کنه تمامی فن های ups فعال میشن و اگر این دما باز هم به دمای تعریف شده برای ups نرسه دستگاه خاموش میشود


بعید میدونم به خاطر گرما باشه چون شما افت ولتاژ دارین ، اونم در قسمت ac دستگاه

ایا شکل موج خروجی دستگاه در حالت AC سینوسی کامل می باشد؟
ایا برقی که به ورودی ups وصل می باشد دارای ارت مناسب است؟
در صورتی که ارت برق شهر مناسب می باشد و باز هم مشکل پا برجاست جای فاز و نول ورودی ups را برعکس کنید

نحوه یکسره کردن فن شارژر
این مدل از ups باز نکردم ولی به احتمال زیاد میکرو یک ولتاژیو توسط یکی از پورتها به پایه b ترانزیستور bjt میرسونه (ممکنه از mosfet نیز استفاده کرده باشن) و ترانزیستور تحریک شده و مثبت تغذیه به یکی از پایه های فن میرسونه (منفی هم مستقیم به سر دیگر فن وصل میباشد)
حالا
ups روشن کن ببین چه ولتاژی به پایه بیس میرسه
لاین میکرو تا ترانزیستور قطع کن
ولتاژ اندازه گیری شده را از قسمت تغذیه دستگاه پیدا کن و به پایه بیس ترانزیستور وصل کن
در این صورت فن دستگاه دائما کار میکنه

این کارو توی محیط هایی انجام میدن که دما بیش از حد بالاس و امکان خنک کردن محیط نیز وجود ندارد
یادت باشه صدای ups با فن دائم کار یکمی مشتریتو اذیت میکنه

موفق باشید
 

rups

کاربر
2014-08-15
4
4
تهران
سلام.شما فرمودین در حالت برق شهر 170 تا 190 ولت.ایا بی بار تست شده و یا زیر بار؟ضمنا در حالت 2 که میتوان گفت باتریها مشکل دارند البته بعد از تست شارژر.
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: blacknaki

mnajafi

کاربر vip
کاربر
2011-09-10
87
318
مشکل شما گرمای دستگاه نیست و اون فن کوچک روی برد که کار نمیکنه هم سالمه!شما باید بتونین یه یو پی اس با تکنولوژی فررو روزنانت رو تحلیل کنین تا بتونین مشکل رو تشخیص بدین . در ضمن مشکل اصلی رو خودتون دارین میگین!!! در ضمن نمایندگی های فاراتل هم اطلاعات مدار و دستگاه رو در اختیارتون نمیزارن اگر واقعا نمایندگی باشن!!!
 

hadi85

کاربر vip
کاربر
2009-10-18
10
6
ساری
بادرود
دوست عزیز ups فاراتل درحالت اینورتر وبدون بار باید ولتاژ خروجی 230 ولت داشته باشد.

درغیر اینصورت خازنهای بزرگ کنار ترانس چک شود احتمالا چندتا خراب هستند .
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: blacknaki

13541354

کاربر
2006-11-26
8
19
سلام نمیدانم مشکل شما حل شده یا نه ولی وقتی ولتاژ خروجی در حالت برق شهر پاین میاد مشکل مربوط به خازنهای دو طرف ترانس هست و بهتره همه تعویض بشن باید 8 عدد خازن بزرگ باشه 40 میکرو 20 میکرو و 10 میکرو
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: blacknaki

نودرار

کاربر vip
کاربر
2010-09-06
53
152
سلام دوست عزيز مشكل شما از خازن خروجى وبأ تعويض انها مشكل بر طرف ميگردد من تا حالا چند مورد از اين عيب داشته ام
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: blacknaki
بالا