مشکل: پاور GREEN مدل GP330A به علت زدن کلید برق 110 دیگر روشن نمیشود

وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

jahangir

کاربر vip
کاربر
2007-04-15
101
418
با سلام،
یکی از دوستان یک پاور با مشخصات ذکر شده برای تعمیر آورده که به گفته خودش برق آن را به 110 تبدیل کرده(به واسطه کلید کوچک پشت پاور) که دیگر بعد از این قضیه پاور روشن نشده
کارهای که انجام شده:
_ فیور سالم میباشد.
_ ترانزیستورهای که روی هیت سینگ اول و دوم میباشد همگی سالم بودند.
_ پل دیود و اکثر دیودها تست شدند، ایرادی نداشتند.
_ بیشتر زنزها تست شدند آنها هم ایرادی نداشتند.
ممنون میشم اگه بنده را در این مورد راهنمایی فرمایید.
 

jaxtor

کاربران vip(افتخاری)
vip افتخاری
کاربر
2008-06-29
1,664
18,383
با سلام،
یکی از دوستان یک پاور با مشخصات ذکر شده برای تعمیر آورده که به گفته خودش برق آن را به 110 تبدیل کرده(به واسطه کلید کوچک پشت پاور) که دیگر بعد از این قضیه پاور روشن نشده
کارهای که انجام شده:
_ فیور سالم میباشد.
_ ترانزیستورهای که روی هیت سینگ اول و دوم میباشد همگی سالم بودند.
_ پل دیود و اکثر دیودها تست شدند، ایرادی نداشتند.
_ بیشتر زنزها تست شدند آنها هم ایرادی نداشتند.
ممنون میشم اگه بنده را در این مورد راهنمایی فرمایید.

دوست عزیز اپتوکوپلر را تست کنید و نتیجه را اعلام کنید

با تشکر
 

Yek.Doost

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip افتخاری
کاربر
2012-04-07
1,976
32,476
اهواز
سلام
چندین مورد گرین به همین سبک داشتم
اکثر واریستور خراب میکنن. واریستور هم شبیه خازن عدسی میمونه و توی پاور های گرین روکش سیاه دارند. این وایرستور ها بین دو خازن صافی قرار گرفتند
در مرحله بعد خازن ها خراب میشدن - که متاسفانه تو بازار خیلی کم پیدا میشدن و در به در تو اوراقی پیدا میکردم
دو مورد گرین هم داشتم که تمام شارتیشون رو گرفتم ولی اصلا روشن نشدند
 
آخرین ویرایش:

SkyCity

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip
کاربر
2010-08-23
975
3,882
021
با سلام،
یکی از دوستان یک پاور با مشخصات ذکر شده برای تعمیر آورده که به گفته خودش برق آن را به 110 تبدیل کرده(به واسطه کلید کوچک پشت پاور) که دیگر بعد از این قضیه پاور روشن نشده
کارهای که انجام شده:
_ فیور سالم میباشد.
_ ترانزیستورهای که روی هیت سینگ اول و دوم میباشد همگی سالم بودند.
_ پل دیود و اکثر دیودها تست شدند، ایرادی نداشتند.
_ بیشتر زنزها تست شدند آنها هم ایرادی نداشتند.
ممنون میشم اگه بنده را در این مورد راهنمایی فرمایید.

درود
سال نو مبارک
دوست عزیز توضیحات شما خیلی کامل نیست اما به ترتیب مراحل زیر را انجام بده .
1- همانطور که اساتید فرمودند ببینید در پایه های مثبت خازن های بزرگ که معمولا ظرفیت آن در پاورهای 330 ولت ، 800 میکرو فاراد است ولتاژی دارید یا خیر ؟؟
2- چنانچه ولتاژ در خازن های ورودی باشد ابتدا بایستی از وجود ولتاژ 5 ولت استند بای پاور مطمئن شوید
چنانچه ولتاژ دارید آن را اعلام نموده و با اتصال سیم های بنفش و زرد ببینید یک لحظه فن تکان میخورد یا خیر ؟؟؟
در صورتیکه ولتاژ استندبای را ندارید تزانزیستور k2717 روی هیت سینگ اول را بدون تست تعویض کنید
نتیجه را در اسرع وقت اعلام نمائید
با تشکر
 

reza_476

کاربران vip(افتخاری)
vip افتخاری
کاربر
2009-10-19
4,007
45,266
ایران
باسلام
مدار اصلی مشابه شکل زیر :

p.jpg

ولتاژ خط از طریق صافی های ورودی مدار (C1، R1، T1، C4، T5) به پل یکسوساز وارد میشود. هنگامی که ولتاژ از 230 ولت به 115 ولت تغییر میدهیم، آنگاه پل یکسو ساز همانند یک تضعیف کننده ولتاژ عمل مینماید. مقاومتهای تابع ولتاژ Z1 و Z2 از اضافه شدن ولتاژ بر روی خط ورودی محافظت می کنند. ترمیستور NTCR1 جریان ورودی را برای شارژ خازنهای C5 و C6 محدود میکند.

[hide]
Z2 مقاومت تابع ولتاژ یعنی واریستور احتمالا سوخته است چون در مدازات همانند یک فیوز عمل میکند
[/hide]
 
آخرین ویرایش:

kaamhar

کاربر
2019-06-08
1
0
25
سلام
کسی تابه حال پاور گرین 330 وات v2 رو به منبع تغذیه متغییر تبدیل کرده؟
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا