پکیج ما ایران رادیاتوره که با باز کردن آب گرم عمل نمی کنه و اصلا روشن نمیشه ولی در حالتی که شوفاژ روشن می کنم شروع به کار میکنه اما با باز کردن آب گرم کلا خاموش میشه. مشکل از کجاست دوستان؟
 

atinegar

کاربر
2013-08-28
47
121
پكيج من هم همينطور بود
روپوشش رو كه برداشتم اون قسمت پشت يه قطعه پلاستيكي شيشه اي شبيه حلقه بود كه يه جفت سيم هم بهش متصل بود و دور يه قسمت فلزي بودكه فكر كنم سنسور سوييچ آبه اونو يه بار درآوردم و سيمها رو جدا كردم از سوكت و با اسپري شستم و مجددا جا زدم و بعد دقيق سر جاش جا گذاشتم و از اون به بعد تا حالا كه تقريبا يك ساله دقيق دقيق كار مي كنه البته حالا دوستان كارشناس هم ميان و دقيق راهنماييت مي كنند
 

mrmq

کاربر
2013-10-06
2
4
ممنون اگر منظورتون سنسور دمای پکیج هست با اهم متر تست کردم تقریبا درست کار می کنه. من مشکلم پابرجاست
 

B@hman

کاربر
2013-12-27
2
2
سلام
منم همچنین مشکلی دارم
آیا کسی است راهنمای کنه
که چرا وقتی شیر آب را باز میکنم مشعل جرقه نمیزنه و روشن نمیشه (شوفاز درسته ولی آب گرم لوله نه )
 

mersad20

کاربر
2013-05-31
30
47
ببين دوست عزيز بايد دقت كنيد فشار و دبي آب شهر اگر از حد مقداري كمتر باشه سيستم آب گرم كه توسط فلومتر دبي را حس ميكند اجازه روشن شدن پكيج را نميدهد اما اگر فشار اب ساختمان شما خوب است امكان خرابي فلومتر وجود دارد كه بايد تعويض گردد . در اين موارد بهتر است متخصص و تعميركار عيب را بررسي كنند
 

ahoora84

کاربر
2008-06-02
3
3
پكيج من هم همينطور بود
روپوشش رو كه برداشتم اون قسمت پشت يه قطعه پلاستيكي شيشه اي شبيه حلقه بود كه يه جفت سيم هم بهش متصل بود و دور يه قسمت فلزي بودكه فكر كنم سنسور سوييچ آبه اونو يه بار درآوردم و سيمها رو جدا كردم از سوكت و با اسپري شستم و مجددا جا زدم و بعد دقيق سر جاش جا گذاشتم و از اون به بعد تا حالا كه تقريبا يك ساله دقيق دقيق كار مي كنه البته حالا دوستان كارشناس هم ميان و دقيق راهنماييت مي كنند[/QUOT
کامل درسته این ایراد مربوط به سنسور ه فلو متر ه که طوی مسیر اب گرم مصرفی حستش و کار اون تنظیم میزان شعله نسبط به دبی اب گرم خروجیه . با در اوردن و تمیز کردنش البته با دقت چون خیلی ظریفه ) مشکل حل میشه ر

کاملا درست است این ایراد مربوط به فلو متر میبا
 
آخرین ویرایش:

tiger123456789

کاربر
2007-07-10
10
1
ntc رو عوض کن با اهم گیری نمیشه ظاهرا درست نشون میده ولی در عمل کار نمیکنه
 