خاموش نشدن فن کندانسور اسپیلیت یونیت

mersad20

کاربر
2013-05-31
30
47
با سلام
فن کندانسور اسپیلیت یونیت ال جی به طور دائم روشنه و هرگز خاموش نمیشه و تنها برای خاموش شدن باشد برق ورودی را قطع نمود علت عیب چیه ؟
 

oweis

کاربران vip(افتخاری)
vip افتخاری
کاربر
2007-04-27
546
1,377
38
بابل
www.oweiskala.ir
با سلام
فن کندانسور اسپیلیت یونیت ال جی به طور دائم روشنه و هرگز خاموش نمیشه و تنها برای خاموش شدن باشد برق ورودی را قطع نمود علت عیب چیه ؟

اگر کولر شما سرمایشی هستش فن کدانسر با کمپرسور با هم از یک رله از روی برد فرمان میگیره
ولی اگه سرمایشی و گرمایشی باشه رله آنها جداگانه هستش
ببین میتونی رله فن کندانسر رو از روی برد پیدا کنی ، احتمالا پلاتین زده و با تعویض رله قابل حل هستش
برق ورودی به فن رو چک کن .
 

mersad20

کاربر
2013-05-31
30
47
مرسي دوست گلم
كولر سرمايشي گرمايشي هست و ظاهرا رله جداگانه داره مدل رله هم NAIS 5 A 12 V 250 V AJQ3341 هستش من با اهمتر با بيزر تست ميكنم ظاهرا رله سالمه
طبق فرض چون فن كندانسور دائم روشنه پس بايد پايه هاي NO رله ما NC‌شده باشه اما من الان تست كردم با بيزر NO بود ايا ممكنه علت ديگه اي داشته باشه ؟
 

oweis

کاربران vip(افتخاری)
vip افتخاری
کاربر
2007-04-27
546
1,377
38
بابل
www.oweiskala.ir
مرسي دوست گلم
كولر سرمايشي گرمايشي هست و ظاهرا رله جداگانه داره مدل رله هم NAIS 5 A 12 V 250 V AJQ3341 هستش من با اهمتر با بيزر تست ميكنم ظاهرا رله سالمه
طبق فرض چون فن كندانسور دائم روشنه پس بايد پايه هاي NO رله ما NC‌شده باشه اما من الان تست كردم با بيزر NO بود ايا ممكنه علت ديگه اي داشته باشه ؟

سنسور لوله ای کندانسر رو چک کن اگه سالمه احتمال خرابی برد بالا هستش
بازم در صورتی که تعمیرکار سیم کشی رو دستکاری نکرده باشه .
البته ناگفته نماند که قطعات الکترونیکی رو قبل از تست باید از روی برد باز کرد
 

mersad20

کاربر
2013-05-31
30
47
يه سوال
يه دستگاه ABG56 اجنرال داريم كه كمپرسورش ZR72KC هست كه اين كمپرسور سوخته ايا ميشه به جاي اين كمپرسور از يه كمپرسور ZR61KC استفاده كرد ؟‌ سوال اصلي اينه كه ايا كمپرسور نميسوزه ؟‌
 
بالا