با عرض سلام و خسته نباشيد خدمت اساتيد بخش

ups ذكر شده بالا 2 عدد از قطعه هاي برد كه گويا خازن ميباشند به شماره c 109 و mv1 رو ندارد
از اساتيد محترم خواهشمندم در مورد شانسايي اين دو قطعه اينجانب را راهنمايي بفرمايند

با تشكر فراوان
 

پیوست‌ها

  • 55.8 کیلوبایت بازدیدها: 197

esmaeel

کاربر vip
کاربر
2009-01-05
84
295
اراک
با سلام واحترام
mv1 وريستور است وجلو نوسانات رامي گيرد اگرروي مدار نباشد ميتوان دستگاه را تست كرد واشكالي ايجاد نمي كند.
اگر خيلي حساس هستيد.وريستوري بابامشخصات mv2 روي مدارتان تهيه نماييد.
درمورد خازن خازن 5ميكرو فاراد 250 ولتي AC تاكيد مي كنم خازن حتما AC باشد چون روي مسير برق متناوب قراردارد
 

armin11

کاربران vip(افتخاری)
کاربر
2010-10-04
248
1,366
آخر دنیا
با سلام خدمت دوستان عزيز
دوست گرامي با تشكر از راهنمايي شما اما متوانم بپرسم شما چگونه اين قطعات را شناسايي كرديد
منظور اين است كه اگر manuel يا عكس يا هرچيزه ديگري كه از اين مدل ups داريد را ميشود در اختيار ما هم بگذاريد
با تشكر فراوان#$V686
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: ebiolom

ebiolom

کاربر vip
کاربر
2011-01-21
137
349
سلام خدمت دوستان اسی خان در صورتی که اطلاعاتی در مورد وریستورها و خازن Acدارید بزارید خصوصا در مورد وریستورها نحوه نامگذاری انها و روش تستشون
 

ورداده

VIP+ افتخاری
کاربر
2012-02-09
734
3,842
سلام: بااجازه اساتید بنده تصورم این است mv1 دراین شاسی ntc است درلحظه استارت مقاومت ان زیاد است وبنا به جریانی که دستگاه می کشد مقاومت ان کم می شود عکس ptc واما واریستور مقاومت وابسته ولتاژ است
 

ebiolom

کاربر vip
کاربر
2011-01-21
137
349
مهندس جان ممنون از راهنماییتون اما پاسختون خیلی کلیه استاندارد نام گذاری برای وریستور نیست فقط‎ ntc ‎
 

ورداده

VIP+ افتخاری
کاربر
2012-02-09
734
3,842
سلام: در مورد استاندارد نام گذاری واریستورها در سایت موجود است تحت نام vdr code اما درمورد جای قرار گیری ntc-ptc در مدار دیگوسینگ ptc قرار میگیرد وهر مداری که به مرور احتیاج به سد جریان داشته باشد ntc هم درابتدا منابع تغذیه دستگاهها بکار میرود بعنوان ضربه گیر جریان
 

esmaeel

کاربر vip
کاربر
2009-01-05
84
295
اراک
با سلام
ببخشيد اگر دير جواب ميدم يك مقدار گرفتارم
روش كار تمام ups هاي فاراتل روي ورودي تقريبا يكي است وبا توجه به كارم فاراتل زياد كار كردم
يكي ازهمكاران روش كار وريستور پرسيدن مطالبي مختصر تو فايل ضميمه ميزارم مشاهده فایل‌پیوست آشنايي با وريستور.pdf
 

armin11

کاربران vip(افتخاری)
کاربر
2010-10-04
248
1,366
آخر دنیا
با سلام واحترام
mv1 وريستور است وجلو نوسانات رامي گيرد اگرروي مدار نباشد ميتوان دستگاه را تست كرد واشكالي ايجاد نمي كند.
اگر خيلي حساس هستيد.وريستوري بابامشخصات mv2 روي مدارتان تهيه نماييد.
درمورد خازن خازن 5ميكرو فاراد 250 ولتي AC تاكيد مي كنم خازن حتما AC باشد چون روي مسير برق متناوب قراردارد

با سلام مجدد

دوست عزيز c109 بعيد ميدونم خازن با مشخصات فوق باشه اخه خازن AC خيلي بزرگه
 
بالا