آی پی امداد
abtahi
آریا الکترونیک mehrinfo تکشو

مشکل در یو پی اس دیتا پاور مدل sp-625t

mohamad0428

کاربر vip
vip
کاربر
2006-12-13
155
589
44
لرستان -الیگودرز
نداشتن هیچگونه علایم حیاتی در این مدل . لطفا کمک کنید

فیوز ها چک شد . حتی خروجی مستقیم موقعی که برق وصل است و احتیاج به باطری نیست را 08072012121.jpgهم ندارد

باطری چک شد
 

mohamad0428

کاربر vip
vip
کاربر
2006-12-13
155
589
44
لرستان -الیگودرز

mohamad0428

کاربر vip
vip
کاربر
2006-12-13
155
589
44
لرستان -الیگودرز

hasa2005

VIP+ افتخاری
کاربر
2006-10-04
423
2,507
با درود رله ها را چک کنید ترانزیستورهای ورودی ونوسانگر را چک کنید
 
آخرین ویرایش:

MAHMOODI

موسس انجمن
پرسنل مدیریت
مدیرکل
2006-10-02
9,706
40,590
هرمزگان
www.irantk.ir
دوست عزیز شما کارهای اولیه را انجام بدید و بگید
اینطوری چطور کمک کنند
حداقل ترانزیستور ها را چک کنید وبگید که سالم بودند و ولتاژ رگولاتور ها و..................
 

mohamad0428

کاربر vip
vip
کاربر
2006-12-13
155
589
44
لرستان -الیگودرز
رله ها چک شدند ( از روی مدار بیرون آوردم و چک کردم ) سالمه . یه رگلاتور خراب بود ( u13)تعویض شد ولی بازم مشکل حل نشد
 

sovietiran

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip
vip افتخاری
کاربر
2010-06-24
1,878
9,762
خراسان بزرگ!
درود
فیوز قرمز رنگ روی برد سالم است؟حتما در بیارین چک کنین.
ترانزیستورهای خروجی اتصال کوتاه نشدن؟

حال باطری را وصل کنید بدون برق شهر

ولتاژ روی برد دارین؟منظورم روی میکرو و ای سی های سی ماس و نیز 324 ها است.
روی سی ماس ها پایه های 7 و 14 و نیز در 324 پایه های 4 و 11 ولتاژ تغذیه است.
با شاسی ولتاژ نگیرید و حتما هر دوپایه تغذیه ای سی را بگیرید.
موقع ولتاژ گیری دکمه استارت را نگه دارید.

مسیر تغذیه میکرو احتمالا به یک رگولاتور یا در بعضی دستگاهها به یک تغذیه سوییچینگ کوچک ختم میشود.
انرا بررسی کنید.
مقاومتهای فیوزی و کم اهم مسیر منشعب از مثبت باطری نیز.

عکس واضح و کامل از برد بگذارید.نیز از پشت و پانل-

باطری هم حتما 12 داشته باشد. اگر با تغذیه دارای کنترل جریان کار کنید بهتر است.
محدودیت جریان 2 امپر باشد.

رگولاتور خراب چه شماره ای بود؟

بدرود
 
آخرین ویرایش:
بالا