نشان دادن ارورe3در gree

kami6026

کاربر
2011-08-20
10
5
با سلام .بعد از روشن کردن دستگاه فشار گاز بالا رفته وبعد از چند از چند دقیقه فشار گاز افت پیدا کرده کد e3 نمایش داده میشود ودسگاه خاموش میشود.(اسپلیت gree ایستاده model:h60 60000btu)
 

mehdifalahan

کاربر
2010-09-23
7
5
دوست عزیز به احتمال زیاد سنسور های پرشن عمل می کند ایتدا آن را یک سره کرده و سپس تست کنید در ضمن آمپر دستگاه را نیز چک کنید اگر آمپر دستگاه بسیار بالا رفت چند مورد را چک کنید گرفتگی لوله ها یا ناکارآمدی کومپرسور

شرکت الوند تبرید خوزستان
www.alvandtabrid.ir
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: ajan