سلام و عرض ادب خدمت اساتید بزرگوار
دوستان اگه کسی در مورد نحوه تشخیص سطح آب توسط هیدروستات اطلاعاتی داره ممنون میشم بنده را هم راهنمایی کنه ، ضمنا هیدروستات از نوع سه سیمه هستش که دو رشته سیم کناری به ولتاژ 5 ولت رگولاتور ارتباط داده شده و رشته وسطی به یکی از پایه های ای سی میکروکنترلر ارتباط داده شده که من ولتاژ ای سیمو در فشارهای مختلف گرفتم ، هیچ تغییری نمی کرد و لذا مکانیسم این قطعه برام سوال هست ضمنا تعدادی قطعه الکترونیک از جمله یک عدد ای سی و چند تا خازن داخل آن قرار داره و روش نوعی لاک ریخته شده که نتونستم باز کنم ، اگه کسی مکانیسم عملکرد این قطعه رو میدونه ممنون میشم راهنمایی بفرماید ، موفق باشید.:32000000:
 

kavooshgar

کاربر vip
کاربر
2009-06-28
44
105
اساتید بزرگوار خواهشمندم اگه اطلاعاتی دارین بنده را هم مشمول الطاف خود قرار دهید.:busted_red:
 

gadraj

معاون مدیر کل
معاونت انجمن
2007-05-09
5,023
106,554
سلام و عرض ادب خدمت اساتید بزرگوار
دوستان اگه کسی در مورد نحوه تشخیص سطح آب توسط هیدروستات اطلاعاتی داره ممنون میشم بنده را هم راهنمایی کنه ، ضمنا هیدروستات از نوع سه سیمه هستش که دو رشته سیم کناری به ولتاژ 5 ولت رگولاتور ارتباط داده شده و رشته وسطی به یکی از پایه های ای سی میکروکنترلر ارتباط داده شده که من ولتاژ ای سیمو در فشارهای مختلف گرفتم ، هیچ تغییری نمی کرد و لذا مکانیسم این قطعه برام سوال هست ضمنا تعدادی قطعه الکترونیک از جمله یک عدد ای سی و چند تا خازن داخل آن قرار داره و روش نوعی لاک ریخته شده که نتونستم باز کنم ، اگه کسی مکانیسم عملکرد این قطعه رو میدونه ممنون میشم راهنمایی بفرماید ، موفق باشید.:32000000:
با سلام :
خیلی از سنسورهای هیدروستات دارای لوله باریکی به همراه یک پتانسیومتر انالوگ {خطی } در جداره منبع اب نصب شده که به نسبت فشارهوایی که توسط ارتفاع سطح اب به لوله وارد میشه اون پتانسیومتری را تغییر میده این پتانسیومتر سه سیمه هستش که ابتدای ان در خط صفر و سیم وسطی به پایه میکرو و سیم سوم ان به +5 ولت وصل میشه حال به نسبت ارتفاع اب مخزن و فشار حاصله در لوله فوق موجب متغییر شدن ولتاژ سیم وسطی از 0~ 5 ولت شده و میکرو انرا پردازش میکند .
موفق باشید .
 

kavooshgar

کاربر vip
کاربر
2009-06-28
44
105
با سلام :
خیلی از سنسورهای هیدروستات دارای لوله باریکی به همراه یک پتانسیومتر انالوگ {خطی } در جداره منبع اب نصب شده که به نسبت فشارهوایی که توسط ارتفاع سطح اب به لوله وارد میشه اون پتانسیومتری را تغییر میده این پتانسیومتر سه سیمه هستش که ابتدای ان در خط صفر و سیم وسطی به پایه میکرو و سیم سوم ان به +5 ولت وصل میشه حال به نسبت ارتفاع اب مخزن و فشار حاصله در لوله فوق موجب متغییر شدن ولتاژ سیم وسطی از 0~ 5 ولت شده و میکرو انرا پردازش میکند .
موفق باشید .
استاد ارجمند با سلام و عرض خسته نباشید
جناب استاد همانطور که فرمودید یک لوله کوچک فشار آب مخزن را به هیدروستات منتقل میکند ولی پتانسیومتر در آن بکار نرفته و این فشار بطور مستقیم به دیافراگمی که داخل هیدروستات هستش منتقل میشه اما بنظر میرسد که به روش القا جریانی به مدار الکترونیکی داخل هیدروستات منتقل بشه ضمنا مدار داخل آن از یک ای سی و تعدادی قطعات الکترونیک تشگیل شده که یه جور لاک روش ریخته شده طوری که راحت باز نمیشه و دقیقا همانطور که فرمودید یک ولتاژ 5 ولت و یک گراند به دو پایه کناری آن وصله و پایه وسط به یکی از پایه های میکرو برمیگرده ، حالا استاد سوال من اینه که چه شکلی میتونم خروجی اونو امتحان کنم که ببینم درست عمل میکه یا نه آخه از پایه وسط ولتاژ گیری کردم با تغییر فشار هیچ تغییری ایجاد نشد و خروجی با ولتمتر آنالوگ همیشه صفر بود ، ممنون میشم اگه راهنمایی کنید
با تشکر بسیار
 

gadraj

معاون مدیر کل
معاونت انجمن
2007-05-09
5,023
106,554
استاد ارجمند با سلام و عرض خسته نباشید
جناب استاد همانطور که فرمودید یک لوله کوچک فشار آب مخزن را به هیدروستات منتقل میکند ولی پتانسیومتر در آن بکار نرفته و این فشار بطور مستقیم به دیافراگمی که داخل هیدروستات هستش منتقل میشه اما بنظر میرسد که به روش القا جریانی به مدار الکترونیکی داخل هیدروستات منتقل بشه ضمنا مدار داخل آن از یک ای سی و تعدادی قطعات الکترونیک تشگیل شده که یه جور لاک روش ریخته شده طوری که راحت باز نمیشه و دقیقا همانطور که فرمودید یک ولتاژ 5 ولت و یک گراند به دو پایه کناری آن وصله و پایه وسط به یکی از پایه های میکرو برمیگرده ، حالا استاد سوال من اینه که چه شکلی میتونم خروجی اونو امتحان کنم که ببینم درست عمل میکه یا نه آخه از پایه وسط ولتاژ گیری کردم با تغییر فشار هیچ تغییری ایجاد نشد و خروجی با ولتمتر آنالوگ همیشه صفر بود ، ممنون میشم اگه راهنمایی کنید
با تشکر بسیار
با سلام :
یه مقدار خلاصه و ساده ترش گفتم تا درک ان راحتر گردد هدف از کلمه پتانسیومتر مثل این هایی که در الکترونیک {ولوم بدون دسته یا دسته دار فیزیکی } کاربرد داره نیست ولی نتیجه خروجی مثل هموناست با این فرق که ممکنه این خروجی به صورت دیجیتالی یا بهتر بگم{ پله ای } باشه در شکل ساختارهای مختلف .....
تست ان مثل یک پتانسیومتر معمولی هست یعنی منفی پروپ اهم متر به منفی مدار و مثبت پروپ به سیم وسطی {خروجی } ان وصل میشه - مدار دارای +5 ولت باشد {فعال یا روشن } حال با تغییر سطح اب مخزن باید ولتاز هم متغییر بشه { حتما از سیم های خروجی نهایی تست را شروع کنید } در صورتیکه تغییری در خروجی مشاهده نمیکنید ممکنه مدار فوق {کل پتانسیومتر } خرابی یا مشکلی داره که تعمیر انهم مقرون به صرف یا عملی نیست و باید تعویض گردد .
موفق باشید .
 

kavooshgar

کاربر vip
کاربر
2009-06-28
44
105
با سلام :
یه مقدار خلاصه و ساده ترش گفتم تا درک ان راحتر گردد هدف از کلمه پتانسیومتر مثل این هایی که در الکترونیک {ولوم بدون دسته یا دسته دار فیزیکی } کاربرد داره نیست ولی نتیجه خروجی مثل هموناست با این فرق که ممکنه این خروجی به صورت دیجیتالی یا بهتر بگم{ پله ای } باشه در شکل ساختارهای مختلف .....
تست ان مثل یک پتانسیومتر معمولی هست یعنی منفی پروپ اهم متر به منفی مدار و مثبت پروپ به سیم وسطی {خروجی } ان وصل میشه - مدار دارای +5 ولت باشد {فعال یا روشن } حال با تغییر سطح اب مخزن باید ولتاز هم متغییر بشه { حتما از سیم های خروجی نهایی تست را شروع کنید } در صورتیکه تغییری در خروجی مشاهده نمیکنید ممکنه مدار فوق {کل پتانسیومتر } خرابی یا مشکلی داره که تعمیر انهم مقرون به صرف یا عملی نیست و باید تعویض گردد .
موفق باشید .
سلام
استاد ارجمند از راهنماییتون بسیار سپاسگذارم
در پناه او ، زنده باشی.
 

kavooshgar

کاربر vip
کاربر
2009-06-28
44
105
با سلام :
یه مقدار خلاصه و ساده ترش گفتم تا درک ان راحتر گردد هدف از کلمه پتانسیومتر مثل این هایی که در الکترونیک {ولوم بدون دسته یا دسته دار فیزیکی } کاربرد داره نیست ولی نتیجه خروجی مثل هموناست با این فرق که ممکنه این خروجی به صورت دیجیتالی یا بهتر بگم{ پله ای } باشه در شکل ساختارهای مختلف .....
تست ان مثل یک پتانسیومتر معمولی هست یعنی منفی پروپ اهم متر به منفی مدار و مثبت پروپ به سیم وسطی {خروجی } ان وصل میشه - مدار دارای +5 ولت باشد {فعال یا روشن } حال با تغییر سطح اب مخزن باید ولتاز هم متغییر بشه { حتما از سیم های خروجی نهایی تست را شروع کنید } در صورتیکه تغییری در خروجی مشاهده نمیکنید ممکنه مدار فوق {کل پتانسیومتر } خرابی یا مشکلی داره که تعمیر انهم مقرون به صرف یا عملی نیست و باید تعویض گردد .
موفق باشید .
استاد عزیز سلام و خسته نباشید
با تشکر مجدد از لطف جنابعالی میخواستم اگه در دسترس هست مدار الکترونیکی همین هیدروستات ساده را که تشریح فرمودید را برام محبت فرمایید/.
با سپاس فراوان
 

HAMID_1354

کاربر
2009-05-23
56
161
با سلام
من یه دونه از سنسورهای هیدروستات رو باز کردم اولا خروجیش ولتاژی نیست و لااقل اونی که من باز کرده بودم و مال سامسونگ بود خروجیش فرکانسی بود و با استفاده از ایسی 4096 و خازن و مقاومت و یک سلف با هسته متحرک یک نوسان ساز ساخته حالا هر چی ارتفاع اب تغییر کنه به دیافراگم فشار میاره و اونم هسته را جابجا میکنه و باعث تغییر فرکانس میشه
 

nevada

کاربر
2009-03-01
7
9
درسته خروجی سنسور جریان نیس که بخواد بصورت 0-5 ولت برای شما خروجی بده. چون اگه اینجور بود این سنسور ترنسمیتر میشد و مطئن باشید قیمت یه ترنسمیتر با این دقت حداقل 200 هزار تومن پولش میشد. پس درنتیجه خروجی این سنسور القایی بوده و با تغییر موقعیت هسته آهنی در داخل سیم پیچ سیگنال به میکرو میرسونه. ترنسمیتر در حقیقت داخل برد تعبیه شده و توسط میکرو پردازش میشه سیگنال. هنوز درمورد تست این هیدروستات ها به نتیجه مطلوب نرسیدم ولی به محض نتیجه گیری اینجا خدمت دوستان عرض میکنم.
اما خیلی بعید هست که این هیدروستات خرابی داشته باشه مگر اینکه فشار بیش از حد مجاز به دیافراگم وارد بشه یا زمان طولانی در معرض مواد خورنده قرار بگیره.
 