آی پی امداد
abtahi
آریا الکترونیک تکشو

سوال: خاموش نشدن موتور پس از اینکه کولر رو خاموش میکنیم

Reza2190

کاربر vip
کاربر
2019-05-20
194
345
بندرگناوه
یه برد کولر مارک گری هست که وقتی برد زو با کنترل خاموش میکنیم موتور همچنان روشن میمونه و رله چسبونده فقط بعضی اوقات رله قطع و وصل میکنه
ایسی ULN و رله رو تعویض کردم و مشکل برطرف نشد
 

پیوست‌ها

  • 1.5 مگابایت بازدیدها: 114

sajjad990

کاربران vip(افتخاری)
کاربر
2020-06-01
233
388
26
نیشابور
یه برد کولر مارک گری هست که وقتی برد زو با کنترل خاموش میکنیم موتور همچنان روشن میمونه و رله چسبونده فقط بعضی اوقات رله قطع و وصل میکنه
ایسی ULN و رله رو تعویض کردم و مشکل برطرف نشد

تحریک رله شاید با ترانزیستوره که خراب شده پایه شو دنبال کن ببین با چی تحریک میشه.
خرابی اپتو کوپلر هم خیلی این مدل طرا یحی برد زیاد داریم
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: Reza2190

Reza2190

کاربر vip
کاربر
2019-05-20
194
345
بندرگناوه
کلا سه تا ترانزیستور smd روی این برد بود که هرسه تا درست بودن یکی از پایه ها به ایسی uln وصل بود یکی دیگه میرفت می‌خورد به ایسی KID
 

Navid-Aref

کاربر vip
vip
کاربر
2008-11-23
382
790
یه برد کولر مارک گری هست که وقتی برد زو با کنترل خاموش میکنیم موتور همچنان روشن میمونه و رله چسبونده فقط بعضی اوقات رله قطع و وصل میکنه
ایسی ULN و رله رو تعویض کردم و مشکل برطرف نشد
سلام. اگر در بخش دمنده یا Blower ایراد خاموش نشدن وجود داره به نظرم بهتره از سلامت ترایاک و اپتو ترایاک متصل به آن مطمئن بشید. موتور دمنده مستقیما توسط ترایاک کنترل میشه (قطع و وصل میشه و تغییر سرعت پیدا می کنه) و رله ای در مسیر خود ندارد.
به آموزش کلی زیر هم که توسط مهندس درویشی ارائه شده سر بزنید، می تونه کمک کننده باشه:
برد کولر گازی اسپلیت 24000 جنرال | آموزش تعمیر برد کولر - YouTube یا کولر اسپلیت جنرال (aparat.com)

تعمیر کولر اسپیلت | عملکرد سنسورهای کولر گازی - YouTube
 
آخرین ویرایش:
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: Reza2190

Reza2190

کاربر vip
کاربر
2019-05-20
194
345
بندرگناوه
سلام. اگر در بخش دمنده یا Blower ایراد خاموش نشدن وجود داره به نظرم بهتره از سلامت ترایاک و اپتو ترایاک متصل به آن مطمئن بشید. موتور دمنده مستقیما توسط ترایاک کنترل میشه (قطع و وصل میشه و تغییر سرعت پیدا می کنه) و رله ای در مسیر خود ندارد.
به آموزش کلی زیر هم که توسط مهندس درویشی ارائه شده سر بزنید، می تونه کمک کننده باشه:
برد کولر گازی اسپلیت 24000 جنرال | آموزش تعمیر برد کولر - YouTube یا کولر اسپلیت جنرال (aparat.com)

تعمیر کولر اسپیلت | عملکرد سنسورهای کولر گازی - YouTube

مشتری میگه زمانی که کولر رو خاموش میکنم با کنترل موتور همچنان کار میکنه حتما باید برقش رو کلا قطع بکنم تا موتور خاموش بشه
منم روی اپتو ترایاکی که روی قسمت موتور هست شک دارم که درست عمل نکنه
میشه یک لامپ به قسمتی که سوکت موتور هست وصل کنیم تست کنیم ببینیم اپتو ترایاک سالم هست یا نه؟
 

majid parsa

VIP+ افتخاری
کاربر
2015-12-30
470
1,023
تهران
سلام
دوست عزیز اگه بعضی اوقات رله عمل میکنه ببینید خود کنتاکتهای رله بر اثر جرقه به هم نچسبیده؟چون جریان بالاس و احتمال جرقه داخل خود رله هست،اگه قابل باز شدنه یه سمباده بین کنتاکتهاش بزن.
 
آخرین ویرایش:

Navid-Aref

کاربر vip
vip
کاربر
2008-11-23
382
790
برای اینکه میکروکنترلر نسوزد قبل از انجام تست اپتوترایاک، حتما خط فرمان میکرو که به بخش کاتد (منفی) LED مادون قرمز داخل اپتو وصل است را جدا کنید. (پایه شماره دو عکس زیر)
اپتوکوپلر-فوتوترایاکی.jpg

روند ارائه شده در وب سایت زیر هم کمک کننده است:
روش تست اپتو ترایاک برد پکیج ایران رادیاتورمدل پرلا - پرچم (parcham.asia)

و همچنین:
اپتوکوپلر چیست؟، انواع و نحوه تست آن به زبان ساده - دنیای صنعت برق (sbargh.ir)

طبق این آموزش دیر خاموش شدن فن دمنده طبیعی است و برای خارج شدن کامل سرمای رادیاتور (اواپراتور) به منظور سلامت و دوام سیستم است. و نباید با قطع برق آن را خاموش کرد. (شبیه به سیستم فن رادیاتور خودرو که حتی پس از خاموش کردن موتور ماشین باز هم روشن می شود)
اموزش تعمیر برد کولر های اسپلیت Split air conditioner board repair training - YouTube
 
آخرین ویرایش: