آی پی امداد
آی پی امداد
آریا الکترونیک parcham تکشو

مشکل: همبندی سیم نول با ارت کار اصولی است یا نه؟

امیر سجاد

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip
2018-07-10
1,217
4,296
ایران
سلام
اساتید و همکاران عزیزم
آیا همبندی سیم نول با ارت کار درستی است؟
 

mohammadhadi

مدیر تالار
مدیر تالار
2008-03-31
2,800
10,404
سلام
مسلما خیر
همبندی سیم ارت جداگانه انجام میشه و نبایستی هیچ ارتباطی با نول داشته باشه
یاد خاطره سربازی افتادم 
یه بنده خدایی اومد گفت چرا چهار تا سیم کشیدید تا اینجا گفتم سه فازه گفت فقط یه سیم بکشید اینجا سه شاخه اش کنید.گفت  فازش را که درست کردی نولش را چه کار کنیم گفت یه سیم یک متری لخت تو زمین فرو کن  میشه ارت.ارت و نول هم که یکیه
 
آخرین ویرایش:

mehdi kardouni

VIP+ افتخاری
کاربر
درود

صد البته که کار اشتباه و بیهوده ای هست

دلیل اول سیم نول هر ترانس بصورت پیش فرض زمین شده و با اتصال سیم ارت به نول عملا شما دارید به ارت شبکه کمک میکنید و نه به ارت تجهیزات خودتون

در مناطق گرمسیری فشار مضاعف به شبکه و احتمال قطع شدن سیم نول همواره وجود داره . اگر شما ارت رو به نول متصل کرده باشید ، مصرف کنندگان شبکه به ارت شما حمله ور شده و با عبور جریان چند صد آمپری عملا انشعاب شما نابود و احتمال آسیب به تجهیزات شما چند برابر خواهد شد.

خارج از اینها تصور کنید شما قصد راه اندازی یک استودیو صدا برداری رو دارین .

آیا تمایل دارید سیم نول که یک منبع نویز محسوب میشه رو بعنوان سیم ارت به تجهیزات صوتی متصل کنید؟
 

Mc2_1365

کاربر
2020-05-30
20
18
با سلام خدمت اساتید گرامی
نول و ارت از داخل کنتور به هم متصل هستند.که این مورد ی مزیتی داره اونم اینه که در صورت برق دار شدن نقطه صفر ترانس ،نول خونه برق دار نمیشه.حالا اگر شما از داخل خونه بخایید نول و ارت رو مجزا نکنید در صورتی که از محافظ جان استفاده میکنید ،در واقع محافظ جان در صورت بروز برق گرفتگی عمل نخواهد کرد.
 

امیر سجاد

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip
2018-07-10
1,217
4,296
ایران
حالا اگر شما از داخل خونه بخایید نول و ارت رو مجزا نکنید در صورتی که از محافظ جان استفاده میکنید ،در واقع محافظ جان در صورت بروز برق گرفتگی عمل نخواهد کرد
سلام
دوست خوبم ممنونم
یک سوال داشتم . چرا فیوز محافظ جان در صورت بروز برق گرفتگی عمل نخواهد کرد ؟ مگه عملکرد محافظ جان عبور جریان مساوی از سیم نول و فاز نیست . به نظر من باید محافظ جان در همون لحظه اول عمل کنه دلیلش هم سیم نول را با ارت یکی کردیم و سیم ارت جریان نول را میدوزده و نا متعادل شدن جریان در محافظ جان میشه و عمل میکنه.
دوست خوبم اگر ممکنه بیشتر توضیح بدهید
متشکرم
 

امیر سجاد

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip
2018-07-10
1,217
4,296
ایران
سلام دوباره
سیم نول یک سیم خنثی میباشد و به قسمت دارای پتانسیل صفر سیستم وصل شود(به طور مثال به مرکز ستاره ترانس)
اما ارت سیمی یا اتصال زمین یا سیم زمین که به طور معمول به بدنه تجهیزات نصب میکنیم برای حفاظت استفاده میشود.
تا احیانا در صورت بروز خطا و اتصال فاز به بدنه جریان وارد زمین شود و فرد دچار برق گرفتگی نشود.
هادی نول یک هادی برقدار تلقی میشود و در مسیر تغذیه واقع میشود و در انتقال انرژی مشارکت دارد.
ولی هادی حفاظتی در حالت عادی فاقد جریان و دارای پتانسیل صفر است و لذا بی برق تلقی میشود این هادی در انتقال انرژی مشارکت ندارد.
این دو از لحاظ کلی دو مقوله متفاوتند چرا که نول به معنی خنثی . نقطه ای خاص از مدار را گویند که دارای اختلاف پتانسیل صفر است و این شرایط را در مدار میتوان به وجود اورد.
ولی ارت یک پارامتر فیزیکی است که دارای اختلاف پتانسیل صفر است با این تفاوت که نول میتواند برقدار شود.
( در صورت نامتعادل شدن ) ولی ارت از انجای که اصطلاحا صفر. بی نهایت است نه تنها صفر نمیشود بلکه هر ولتاژی که به ان وصل شود نیز صفر میشود.
وبه این دلیل است که نول را به ارت وصل میکنند تا اینکه منحرف نگردد.
لذا از ارت نیز میتوان به عنوان نول استفاده کرد.
منبع . اینترنت
متشکرم
 

غزال

ناظم انجمن
2012-03-18
10,099
79,729
سلام دوباره
سیم نول یک سیم خنثی میباشد و به قسمت دارای پتانسیل صفر سیستم وصل شود(به طور مثال به مرکز ستاره ترانس)
اما ارت سیمی یا اتصال زمین یا سیم زمین که به طور معمول به بدنه تجهیزات نصب میکنیم برای حفاظت استفاده میشود.
تا احیانا در صورت بروز خطا و اتصال فاز به بدنه جریان وارد زمین شود و فرد دچار برق گرفتگی نشود.
هادی نول یک هادی برقدار تلقی میشود و در مسیر تغذیه واقع میشود و در انتقال انرژی مشارکت دارد.
ولی هادی حفاظتی در حالت عادی فاقد جریان و دارای پتانسیل صفر است و لذا بی برق تلقی میشود این هادی در انتقال انرژی مشارکت ندارد.
این دو از لحاظ کلی دو مقوله متفاوتند چرا که نول به معنی خنثی . نقطه ای خاص از مدار را گویند که دارای اختلاف پتانسیل صفر است و این شرایط را در مدار میتوان به وجود اورد.
ولی ارت یک پارامتر فیزیکی است که دارای اختلاف پتانسیل صفر است با این تفاوت که نول میتواند برقدار شود.
( در صورت نامتعادل شدن ) ولی ارت از انجای که اصطلاحا صفر. بی نهایت است نه تنها صفر نمیشود بلکه هر ولتاژی که به ان وصل شود نیز صفر میشود.
وبه این دلیل است که نول را به ارت وصل میکنند تا اینکه منحرف نگردد.
لذا از ارت نیز میتوان به عنوان نول استفاده کرد.
منبع . اینترنت
متشکرم

درود

درسته اما علاوه بر اینکه در مقاله موصوف تاکید نشده که پتانسیل ها نسبت به زمین ارزیابی شده ضمنا این بخش هم ناصحیح است که :
ولی ارت از انجای که اصطلاحا صفر. بی نهایت است نه تنها صفر نمیشود بلکه هر ولتاژی که به ان وصل شود نیز صفر میشود.

زیرا
همواره پتانسیل ارت نسبت به زمین نه تنها صفر است بلکه هر ولتاژی که به ان وصل شود نیز صفر میشود.

سپاس
 
آخرین ویرایش:

Mc2_1365

کاربر
2020-05-30
20
18
درود بر شما

سیم نولی که وارد کنتور میشه رو میان زمین میکنن بخاطر اینکه اگه در صورت انبالانسی فازهای ترانس (که همیشه انبالانس هست) واگه سیم نقطه صفر ترانس که باید زمین شه در هر صورتی (قطع شه ، دزدیده شه، شرایط نامناسب ارت نامناسب) در اینجاست که سیم نولی که وارد خونه ها میشه برقدار میشه.واسه جلوگیری از بروز چنین مشکلی میان از داخل کنتور برق نول و ارت رو به هم متصل میکنن و از طریق میله ارت، زمین میشن.
 
بالا