مشکل: خطا ونداشتن خروجی ups زمان قطعی برق/خطای dc bus protect

2019-12-30
68
51
تهران
باسلام واحترام من دوتا ups دارم که یکی خوب کارمیکنه یکی دیگه هنگام قطع شدن برق خروجی نمیده ومیره رومد bypas ویک بارم دیدم خطای dc bus protect داده بازش کردم دیدم برد تغذیه اون خازناش باد کرده .نمیدونم اجزای این مدار چیه و چطور باید مدارچک بشه لطفا کسی تجربه ای در تعمیر این مدار داره راهنمایی کنه
یو پی ای 10kva هستش
whatsapp_image_2021-10-09_at_18.10.26(1)_lv35.jpeg
whatsapp_image_2021-10-09_at_18.10.26_v09k.jpeg
whatsapp_image_2021-10-09_at_18.10.25(2)_p5p4.jpeg
whatsapp_image_2021-10-10_at_18.41.07(1)_mbul.jpeg
whatsapp_image_2021-10-10_at_18.41.07_4tb.jpeg
 

mehdi kardouni

VIP+ افتخاری
کاربر
درود

اولین کار تعویض همون خازن ها هستش
چه بسا پس از تعویض دستگاه به روال عادی برگرده
در خصوص چنین لوازمی سعی کنید از خازن ژاپنی استفاده کنید.
 
2019-12-30
68
51
تهران
سلام /من این برد تغذیه رو برق 220 دادم وخروجی های اون رو چک کردم ولتاژهایی که میداد طبق علایم درست بوداما خازن هایی که باد کرده رو تعویض میکنم وهمچنین مقاومت های آجری که کنارهمدیگه هستند کمی رنگ برد رو سیاه کردن تعویض میکنم.
پیام خطایی که داشتم روی صفحه نمایش DC BUS PROTECT یعنی اتصال کوتاهی وجود داره توی برد من قسمت DC BUS رو بررسی کردم رسیدم به دوتا تریستور که روبروی هم متصل شده ویک تریاک رو تشکیل دادن /بابیزر تست کردم دیدم هم داخل مدار هم بیرون مدار پایه G (گین)با K (کاتد)اتصال کوتاه هستش /آیا تریستورها خراب هستش؟
whatsapp_image_2021-10-12_at_16.31.13_xjoq.jpeg
whatsapp_image_2021-10-12_at_16.30.28_ba6c.jpeg
whatsapp_image_2021-10-12_at_16.30.41_gry8.jpeg
 
2019-12-30
68
51
تهران
این ups در حالت متصل بودن به برق Line خروجی دارد و زمانی که برق قطع میشه خروجی ندارد
در حالی که که ولتاژ باتری رو نشون میده و در اصل دستگاه بدون برق شهر با باتری خاموش نمیشود بلکه روشن بوده و فقط ولتاژ خروجی ندارد.لطفا راهنمایی کنید
 