آی پی امداد
abtahi
آریا الکترونیک mehrinfo تکشو

آموزشی: پرسش و پاسخ‌های کاربردی و مفید استاد غزال

محیاجان

کاربر
2019-12-11
437
992
زاهدان
درود

باید بلوک دیاگرام دستگاه باشه تا ارزیابی بشه.
بهترین راه اینه که خودت سیم ها رو باز کنی و بپیچی .
کار ساده ای هست خصوصا که سیمش ضخیمه .
تعداد دور دو سیم پیچ را بشمار و سپس بپیچ.

سپاس

درود
چشم استاد امروز ترانس باز و نتیجه اعلام میکنم
سپاس
 

محیاجان

کاربر
2019-12-11
437
992
زاهدان
درود استاد
به دلیل تاخیر در تعمیر دستگاه خود مشتری ترانس دستگاه رو از شرکت سفارش و خرید بستم و دستگاه راه افتاد ترانس سوخته رو هم برد نتونستم اوامر اجرا کنم
سپاس
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال

محیاجان

کاربر
2019-12-11
437
992
زاهدان
درود

بزرگوار :

اولا اطلاعات خصوصی ، در تاپیک های انجمن جایگاهی نداره و مطرح نمیشه و به همین علت راهکاری برای مبادله پیام های خصوصی پیش بینی شده .

ثانیا اطلاعات شما شدیدا متناقض و غیرواقعی است و البته عجیب نیست که ارقام عجیب و غریب 120kv را اعلام فرمودید زیرا فرمودید اطلاعات و مهارت شما در زمینه الکترونیک نیست و لذا اطلاعات فنی شما بر ابهامات مسئله افزوده و هدف را نامشخص تر کرده.
و لذا حتی هایولتاژ را جزء بخش غیر الکترونیکی منظور فرمودید و معلوم نیست چطور تشخیص دادید فقط بخش تغذیه دستگاه را بررسی و تعمیر کردم .

بنابمراتب و با توجه به تناقضات شدیدی که در گزارشات شما هست محرزترین حقیقت اینه که قادر به بیان مسئله و مشکل نبودید و به همین علت لازم بود مسئله را بصورت عامیانه و غیرتخصصی اعلام کنید تا خودم ، ابتدا مسئله و مشکل شما رو ارزیابی و سپس در حد بضاعتم رفع کنم که با توجه به پست نهایی بنظر میرسه محرمانه است.

ثالثا رعایت صداقت لازم جهت مبادله اطلاعات در انجمن ضروری است ، اما فرمودید:

یعنی مشکل شما رو حل کرده و تشخیص وی درست بوده ، اما

اولا متعاقبا اعلام فرمودید روش و توصیه وی را تست میکنید و نتیجه را اعلام میفرمایید و لذا
اگر مطمئن شده اید که ایراد مشخص و رفع شده یعنی عملا تست فرمودید و نتیجه موفقی داشته و در اینصورت چرا قصد دارید مجددا تست کنید؟

و اگر هنوز تست نفرمودید یعنی هنوز مشخص نشده که ایراد کار شما چیه و بدرستی تشخیص شده یا خیر.

ثانیا فرمودید سوال خود را همزمان با شخص غیرایرانی هم مطرح فرمودید و همانطور که انتظار داشتید وی ایراد را گرفت دراینصورت اگر راهکار مطروحه را تست هم فرموده باشید دراینصورت نیز هنوز زمانی سپری نشده که مطمئن شوید دوام داره یا مانند گذشته پس از مدت کوتاهی معیوب میشه؟

اصولا لازمه دریافت پاسخ صحیح اینه که مسئله بدرستی مطرح بشه و لذا درحالیکه مسئله و مشکل شما مشخص نشده ، خیلی بعیده که کسی بتونه راهکار شانسی صحیحی ارائه کنه .

در هر صورت از این جهت که در تاپیک انجمن که خصوصی و محرمانه نیست مشکلی مطرح فرمودید که نمیدونستم محرمانه است و با توجه به ابهامات ناگزیر شدم هدف و مقصود را سوال کنم عذرخواهی میکنم.

سپاس

سلام خدمت استاد غزال بزرگوار امیدوارم سالی پربار از شادی و بدون غم داشته باشید
استاد بنده برق مغازه ام تک فازه چون شغلم تعمیرات دستگاههای جوش اینورتری تک و سه فازه مشکلی که دارم راه اندازی دستگاههای سه فاز بعد تعمیر هست فقط در حد روشن کردن و فرکانس و ولتاژ گیری
بعضی دوستان اینورتر تک فاز به سه فاز رو پیشنهاد دادن که هزینه اش بالاست و اگر جواب نده قابل مرجوع نیست چون باید سفارش اینترنتی بدم
ترانس تک فاز به دو فاز هست نمیدونم آیا ترانس تک فاز به سه فاز با جریان پایین هم میشه پیچید یا خیر ؟ ممنون میشم راهنمایی کنید
سپاس
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال

غزال

ناظم انجمن
2012-03-18
10,099
79,764
سلام خدمت استاد غزال بزرگوار امیدوارم سالی پربار از شادی و بدون غم داشته باشید
استاد بنده برق مغازه ام تک فازه چون شغلم تعمیرات دستگاههای جوش اینورتری تک و سه فازه مشکلی که دارم راه اندازی دستگاههای سه فاز بعد تعمیر هست فقط در حد روشن کردن و فرکانس و ولتاژ گیری
بعضی دوستان اینورتر تک فاز به سه فاز رو پیشنهاد دادن که هزینه اش بالاست و اگر جواب نده قابل مرجوع نیست چون باید سفارش اینترنتی بدم
ترانس تک فاز به دو فاز هست نمیدونم آیا ترانس تک فاز به سه فاز با جریان پایین هم میشه پیچید یا خیر ؟ ممنون میشم راهنمایی کنید
سپاس

درود

تبدیل تک فاز به دو فاز با اختلاف فاز معمول از طریق ترانس نمیشه.
بهترین راه اینه که از دو همسایه دو فاز دیگه رو بگیری و جوری با هم کنار بیاین.
میتونی یک کنتور تکفاز از فاز دیگه با آمپر پایین هم از اداره برق بگیری و خودت آمپرشو درست کنی که دو فاز متفاوت داشته باشی.

و برای اینورتر میتونی ولتاژ dc بمیزان خروجی تغذیه اینورترهای ۳ فاز بسازی و بعد از دیودهای یکسوساز را تست کنی زیرا عمدتا بعد از یکسوسازها صدمه میبینن خصوصا در ۳ فاز که فشار بسیار کمتری به یکسوساز هر فاز وارد میشه و لذا غالبا یکسوسازی تغذیه ۳ فاز کمتر از تکفاز صدمه میبینه و حتی در تکفاز هم یکسوسازها کمتر از بخش های دیگه صدمه میبینن .

سپاس
 
آخرین ویرایش:

محیاجان

کاربر
2019-12-11
437
992
زاهدان
درود

تبدیل تک فاز به دو فاز با اختلاف فاز معمول از طریق ترانس نمیشه.
بهترین راه اینه که از دو همسایه دو فاز دیگه رو بگیری و جوری با هم کنار بیاین.
میتونی یک کنتور تکفاز از فاز دیگه با آمپر پایین هم از اداره برق بگیری و خودت آمپرشو درست کنی که دو فاز متفاوت داشته باشی.

و برای اینورتر میتونی ولتاژ dc بمیزان خروجی تغذیه اینورترهای ۳ فاز بسازی و بعد از دیودهای یکسوساز را تست کنی زیرا عمدتا بعد از یکسوسازها صدمه میبینن خصوصا در ۳ فاز که فشار بسیار کمتری به یکسوساز هر فاز وارد میشه و لذا غالبا یکسوسازی تغذیه ۳ فاز کمتر از تکفاز صدمه میبینه و حتی در تکفاز هم یکسوسازها کمتر از بخش های دیگه صدمه میبینن .

سپاس

درود استاد
اتفاقاً قبلاً با دو تا همسایه دیوار به دیوار صحبت کردم گفتن ایرادی نداره سوال اینکه اختلاف فاز وجود داره ؟
شاید فاز ها مشترک باشن یعنی ممکنه از یک رشته فاز تیر برق برای سه تا کنتور استفاده شده باشه ایراد نداره؟
سپاس
 

غزال

ناظم انجمن
2012-03-18
10,099
79,764
درود استاد
اتفاقاً قبلاً با دو تا همسایه دیوار به دیوار صحبت کردم گفتن ایرادی نداره سوال اینکه اختلاف فاز وجود داره ؟
شاید فاز ها مشترک باشن یعنی ممکنه از یک رشته فاز تیر برق برای سه تا کنتور استفاده شده باشه ایراد نداره؟
سپاس

درود

سه انشعاب از یک فاز فایده ای نداره و همون تکفاز میشه.
باید فازها متفاوت باشن.
بین هر دو فاز باید ۳۸۰ ولت داشته باشی
اگه کنتورها رو از یک فاز گرفته باشن بین دو فاز صفر ولت میشه.

کسی رو در اداره برق پیدا کن فاز خودتو جابجا کنن.
خودت هم یواشکی میتونی.

سپاس
 

محیاجان

کاربر
2019-12-11
437
992
زاهدان
درود استاد

یه رشته فاز از همسایه بغلی گرفتم خوشبختانه اختلاف فاز داشتن ۳۸۰ ولت اوکی شد فعلا همین دوتا فاز برای راندازی ترانس خطی اینورتر های جوش سه فاز و مراحل تعمیرات کافیه فقط میمونه تست جوش

خیلی خیلی ممنون استاد
یپاس
 

غزال

ناظم انجمن
2012-03-18
10,099
79,764
درود استاد

یه رشته فاز از همسایه بغلی گرفتم خوشبختانه اختلاف فاز داشتن ۳۸۰ ولت اوکی شد فعلا همین دوتا فاز برای راندازی ترانس خطی اینورتر های جوش سه فاز و مراحل تعمیرات کافیه فقط میمونه تست جوش

خیلی خیلی ممنون استاد
یپاس

درود

یک ترانس کوچیک که اولیه ۳۸۰ ولت و ثانویه ۲۲۰ ولت باشه تهیه کن شاید بتونیم با همین دو فاز ، سه فاز بسازیم.
اگه پاسخ مثبت داد یک ترانس ‌‌پرقدرت تهیه میکنی
ایا اسیلوسکوپ داری؟

سپاس
 
آخرین ویرایش:

محیاجان

کاربر
2019-12-11
437
992
زاهدان
درود

یک ترانس کوچیک که اولیه ۳۸۰ ولت و ثانویه ۲۲۰ ولت باشه تهیه کن شاید بتونیم با همین دو فاز ، سه فاز بسازیم.
اگه پاسخ مثبت داد یک ترانس ‌‌پرقدرت تهیه میکنی
ایا اسیلوسکوپ داری؟

سپاس

سلام استاد
چشم ترانس میدم بپیچن یا اینکه اگر آماده باشه میخرم
بله اسیلوسکوپ دارم
آماده بشه خبر میدم البته تعطیلات هست ممکنه یه خرده طول بکشه
سپاس
 

محیاجان

کاربر
2019-12-11
437
992
زاهدان
درود استاد
نتونستم کسی رو پیدا کنم ترانس ۳۸۰ به ۲۲۰ برام بپیچه
کسی هم ترانس آماده نداشت تو شهر بخرم
خودم میتونم بپیچم اگر راهنمایی کنید
یه ترانس ۲۲۰ به ۱۱۰ دارم میتونم دور همون بپیچم
 
بالا